я ж писал, что под пайку))))
а что чем больше площадь тем выше сопротивление? при грамотном монтаже без разницы, а при неграмотном ниче не поможет
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
Естественно нет. Но в моножиле нет олимпиарда точек с переходами медь-оксид меди - медь, которые греются сильнее, чем просто монолитный кусок меди.
Кстати, к вопросу наличия окислителя - поскольку плотность упаковки жил в косе заведомо меньше плотности упаковки кристаллической решетки, а плетут эту косу не в вакууме, то кислород внутри многожила всяко есть |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
Я ни разу не электрик и базируюсь только на физике, а не на нормативке
|
|||
|
||||
т.е одножилка контачит чистой медью всей площадью своей поверхности, а многопроволочная через окисел
ради прикола нарисуй в ак кружок и к нему касательную, и много кружков по прямой и к ним касательную, ну ты меня понял. на что влияет окисел по длине провода? что ты пытаешься донести не пойму? при прочих равных у зажатого в клемме многопроволочного пятно контакта больше, сопротивление меньше
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
По большей части да
|
|||
|
||||
мы точно про 50 Гц говорим. или ТВЧ?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
При выборе однопроволочного или многопроволочного думаю стоит выбирать по таким параметрам, как цена, удобство монтажа в своих конкретных условиях, вероятность последующих переделок проводки из-за изменения целей и т.п. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но качественно ли? Так или иначе с пайкой такое соединение не сравнить. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
Насколько я помню, для ТВЧ как раз предпочтительнее многожил. Как я понимаю, из-за вихревых токов.
У нас такими колпачками завалены все магазины. Народ их не любит из-за того, что считается, что они очень ненадежны. |
|||
|
||||
с алюминием такой фокус легко проходит (варится на раз, транс 12 В + уголек от батарейки), а вот с медью не уверен, что получится "сварить"
я имел в виду, что в ТВЧ ток идет по поверхности проводника (собственно для этого ВЧ контура серебреная медь)
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,993
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
Сейчас набегут и скажут, что ВАГО гамно...
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. | sangut | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 56 | 05.09.2012 13:40 |
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. | СеРый | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 09.12.2011 13:26 |
Опорный узел фермы -плюсы и минусы | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2011 20:35 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |