Молниезащита насосной пожаротушения по РД
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 3336
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628
|
По РД 34.21.122-87: п.1.3 - Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по I категории.
Если площадь помещений I категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания, молниезащиту всего здания, допускается выполнять по II категории независимо от категории остальных помещений. п.2.11 При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6. Делал подобный объект, сделали сетку на кровле надземной части, вывели токоотводами к наружному контуру (вертикальные заземлители в треугольник). Так же и смонтировали. Экспертиза, технадзор замечаний по этому поводу не выдали. Категория III указана неверно, должна быть кат.II. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Согласно ПУЭ
7.3.45. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов). Интересно, какие горючие пыли или волокна выделяет диз. топливо. Скорее всего должно быть 7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
В проектной организации категория определена как ВII, и тут ничего не поделаешь - определили так определили.
Спасибо за ответ! Тоже склонялся именно к такому варианту. А как вы считаете, есть какая привязка к тому, над уровнем земли или ниже уровня земли находится сооружение для определения категории молниезащиты и ее организации? |
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Статус РД 10-112-96 и РД 10-112-1-04 | Минька | Машиностроение | 2 | 19.03.2013 10:32 |
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей | роман 1224 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 14.05.2012 00:36 |
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения | Олюша | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2011 18:59 |