Следует ли перемножать поправочные коэффициенты k (табл. 30) при расчете допустимого отношения высоты перегородки к её толщине?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Уважаемые проектировщики. Прошу разъяснить неоднозначные указания по расчету допустимых отношений высот перегородок к их толщинам.
Допустим у меня перегородка толщиной 120 мм без проема, высота этажа 4,20 м.
Тогда 4200/120=35 больше нормативного 25 по табл. 29.
Но СП позволяет нам умножить это нормативное значение на некий коэффициент:
Цитата:
9.18 Отношения b для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в 9.17, следует принимать с поправочным коэффициентом k, приведенным в таблице 30.
Теперь рассмотрим 2 случая, перегородка без проемов и перегородка с проемами.
Для перегородки без проемов применяем коэффициент k=1.72, полученный по интерполяции в соответствии с п. 1 табл. 30 (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий). Тогда 25*1,72=43. Тут все понятно.
А вот для перегородки с проемом не понятно. Нужно ли перемножить коэффициент 0,9, полученный в соответствии с п. 3 табл. 30 (перегородки с проемами), на коэффициент 1,72 или необходимо использовать только коэффициент 0,9.
Просмотров: 2467
 
Непрочитано 11.07.2017, 08:11
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Всегда использую именно коэффициенты, это объяснимо.
Если нужны нормативные основания, то тут только ex: п. 6.10 СНиП II-В.2-71 "Каменные и армокаменные конструкции", а именно: Предельные отношения для стен и перегородок, характеризующихся условиями, отличными от указанных в п. 6.9, принимают по табл. 24 с соответствующими коэффициентами k, приведенными для стен и перегородок в табл. 25 и для столбов - в табл. 26.
?
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 08:55
1 | #3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Да я в принципе тоже раньше перемножал, а тут купили Нормкад, он не перемножает.
Вот результат расчета пергородки с проемами.
Цитата:
betta = 35 r k [b] = 0,9 · 25 = 22,5 (155,55556% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .
Вот результат расчета перегородки без проемов.
Цитата:
betta = 35 r k [b] = 1,72 · 25 = 43 (81,39535% от предельного значения) - условие выполнено .
K'TyH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Следует ли перемножать поправочные коэффициенты k (табл. 30) при расчете допустимого отношения высоты перегородки к её толщине?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Допустимые отношение высот стен к их толщинам davidych Конструкции зданий и сооружений 33 16.12.2019 20:08
Следует ли учитывать перегрузку свай от воздействия ветра при расчете по прочности материала? Nik1992 Основания и фундаменты 1 13.10.2016 14:01
Отношение высоты кладочной стены к толщине zlo270 Конструкции зданий и сооружений 11 23.06.2016 07:37
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11