Как услилить монолитную плиту?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 5318
|
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Если плита нормально заармирована то падение прочности с 25 до 15 не должно сильно сказываться... Если не армировали только в 0, то есть совсем без запаса. Написали бы дейсвительно что не проходит: прочность, продавливание, прогибы/трещины?
Последний раз редактировалось Jummybear, 05.04.2018 в 10:33. |
|||
|
||||
для приопорного участка критично (на продавливание)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
2. На мой взгляд, наиболее надежно подвести под перекрытие систему швеллеров (двутавров) с опиранием на колонны и связью с плитой перекрытия и огнезащитой (включить в совместную работу). Только по расчету делать надо. 3. "Прораб предлагает залить сверху плиту около 100 мм и стянуть шпильками" если прораб сможет посчитать несущую способность этой плиты и дать заключение по каркасу и фундаментам (нагрузки возрастут) - вот пусть он это и делает. P.S. Если "плохой" бетон расположен локально - вырубить и заменить. Перед этим получить разрешение авторского надзора. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 05.04.2018 в 11:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Как вы собираетесь включать в совместную работу усиливающий швеллер и уже залитую плиту?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Можно и так. Привариться будет надежнее. Будет комбинированная стале-железобетонная балка. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 05.04.2018 в 12:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
Хороший вариант. Чтобы стальная балка включилась в работу я знаю что нужно ее домкратами от плиты оттягивать и забивать в щель стальные клинья, если этого не сделать балка начнет работать только после того как плита треснет. Этот вариант мне известен, но расстояние между пилонами 6 м и от этого балки будут непозволительно большими для жилья, не меньше 40Б1 я думаю....
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ? | Tristan_tratata | Revit | 4 | 02.02.2017 10:33 |
Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом? | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 15 | 29.09.2016 14:58 |
Нужно ли проводить испытания бетонной подготовки (набетонки) под монолитную ж/б плиту днища? | dvinnn | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 28.07.2016 12:49 |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу | sslavik | Железобетонные конструкции | 7 | 01.02.2009 10:18 |