| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности.

Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2010, 15:06 #1
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности.
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
В соответствии с методикой, изложенной в СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» определена несущая способность стены, которая, допустим, составляет 500 кН. С учетом результатов детального обследования определена фактическая нагрузка на стену. Допустим, она составила 630 кН. То есть нагрузка превысила несущую способность более чем на 25%.
В СП по обследованию в п. 10.9 записано «В случае если усилия в конструкции превышают ее несущую способность, то состояние такой конструкции должно быть признано недопустимым или аварийным». То есть, не важно на сколько превышена, пусть даже на 1%.
В книгах по каменным конструкциям рассматриваются стадии работы кладки, где показано, что при нагрузках равных предельным, кладка расслаивается на отдельные вертикальные столбики, и наступает ее разрушение.
Так вот вопрос состоит в том, как объяснить Заказчику, что состояние недопустимое, есть опасность для пребывания людей, а он видит, что стена стоит и работает. Да есть небольшие трещины, но в целом все приемлемо. Ясно, что невозможно учесть всех факторов, влияющих на несущую способность. Как быть в этом случае. То есть следуя строго требованием СП прекратить работу, удалить людей и начать проводить работы по усилению конструкций?
Посоветуйте, пожалуйста, как поступать в таких ситуациях? Искренне буду признателен за ваши профессиональные советы. Все вам желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 3599
 
Непрочитано 12.11.2010, 16:38
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Расскажи ему и покажи картинки дома по Лиговскому 145 в г. Санкт-Петербурге...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 09:37
#3
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
В книгах по каменным конструкциям рассматриваются стадии работы кладки, где показано, что при нагрузках равных предельным, кладка расслаивается на отдельные вертикальные столбики, и наступает ее разрушение.
msv_mnv,а по характеру тех небольших, как вы говорите, трещин,можно сделать вывод в какой стадии работы кладка находится в настоящий момент...трещины силовые?
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2010, 21:19
1 | #4
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to msv_mnv
Нарушение требований 1-й группы предельных состояний - выполнение усиления. Это обязательное требование всех норм. Невыполнение этих требований подведет под карающий меч закона именно Вас (не дай Бог).

Наличие трещин не есть показатель аварийности - хотя именно Вы при обследовании должны были определить природу их появления. Возможно есть какие-то сопутствующие повреждения?

Доказать заказчику необходимость усиления не очень сложно. Мы, как правило, показываем расчеты (краткую выдержку их них, дабы не перегружать) и поясняем, что произойдет (иногда с приложением фото похожих аварий). При этом объясняем, что отсутствие повреждений на текущий момент не гарантирует их отсутствие в дальнейшем (то есть при критическом сочетании нагрузок).
Почти всегда Заказчик не хочет нажить себе проблем (ведь юридически ответственность за жизнь и здоровье работников предприятия в первую очередь на нем).

Другое дело - проведение немедленного усиления, вывода людей и остановки работы. Не всегда у Заказчика есть возможность выполнения этих требований в указанные сроки. Кроме того, необходимо время для разработки и согласования проекта усиления.
Поэтому очень часто мы применяем частичную разгрузку конструкций (до требуемого уровня) или установку временных разгрузочных устройств - до начала работ по усилению.
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обобщенная оценка несущей способности конструкции здания denn Расчетные программы 9 08.09.2009 19:18
Помощь по оценке технического состояния кирпичных сводов Вейг Каменные и армокаменные конструкции 12 10.06.2009 09:13
Оценка несущей способности буровых свай AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.06.2009 21:45
Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.12.2008 08:28