Тепловизионный контроль
ALEXKOT
 
инженер ОЗиС
 
Усть-Каменогорск
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 45

Всем привет! Начинаем работать по тепловизионному контролю. В часности обследование дымовых труб.
Вопрос: У кого есть опыт подобной работы? Может какие нюансы, мелочи, проблемы?
Поделитесь.
Просмотров: 25782
 
Непрочитано 22.03.2011, 13:55
#21
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования? Какими нормативными документами пользуетесь для определения стоимости?
В первую очередь интересует в Беларуси, но и от информации по РФ не откажусь.
Считай по калькуляции, не ошибешся. Главное чтобы заказчика устроило.
Я при обследовании зданий часто вообще стоимость тепловизионной съемки не закладываю - кризис.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 23:02
#22
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Добрый день!

Расширяемся...

Решили освоить тепловизионный контроль, энергоаудит и все такое прочее...

Есть вопросы:

1. Нормативная документация: СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, ПРИКАЗ
от 19 апреля 2010 г. N 182, есть еще что-нибудь?
2. С чего начать новичку, какие нужны спецы, что входит в понятие тепловизионный паспорт (какие данные должны быть собраны при обследовании объекта, и обработаны), какая инструментальная база?

3. Где можно обучиться этому на Юге России, и ли еще где, но по ближе???


Спасибо
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 00:23
#23
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Забыли упомянуть ГОСТ 26629-85 "МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ".
Про тепловизионный паспорт в первый раз слышу. Обычно с тепловизором осуществляют съемку наружной и внутренней поверхности, и на обнаруженные дефекты вешают датчики температуры и теплового потока. Так что с тепловизора получают в отчет красивые картинки, а точные цифры температур и потоков с датчиков. Ну и естественно читайте указанный ГОСТ, там все написано когда и как снимать.
spok вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:48
#24
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
Где можно обучиться этому
Нас зазывали на обучение здесь http://www.nk-d.ru/ но от нас далеко, а вам может подойти
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:51
#25
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Нас зазывали на обучение здесь http://www.nk-d.ru/ но от нас далеко, а вам может подойти
Пардон, Энергетический паспорт... и ?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 09:13
#26
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
точные цифры температур и потоков с датчиков
Совершенно верно, для этого мы используем Терем-4 от стройприбора
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 13:05
#27
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
3. Где можно обучиться этому на Юге России, и ли еще где, но по ближе???
Я проходил обучение в Томском аттестационном центре, а вообще пробить через нэт можно, думаю центры, предоставляющие такие услуги, обязательно должны светиться.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 08:53
#28
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Кто нитбудь может помочь:

Образцом заключения по комплексному энергетическому обследованию?

[email protected]

Или прямо на форум?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 09:57
#29
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Кто нитбудь может помочь:

Образцом заключения по комплексному энергетическому обследованию?

[email protected]

Или прямо на форум?
На электронную почту ответов не поступало...

Может на форум кому не жалко???
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 09:07
#30
Rumianich


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Смотря для каких целей. Для целей проверки теплозащиты здания есть ГОСТ 26629-85 В нем много чего на эту тему написано. По нему перепад между наружным и внутренним воздухом должен составлять не менее 20-25 грд С и режим здания должен быть обычный для отапливаемого периода.
а где там про перепад в 20-25 градусов написано? чего то найти не могу...???
А летом например ночью, когда перепад температур выше чем днем, можно проводить тепловизионное обследование зданий?
Rumianich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:25
#31
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Rumianich Посмотреть сообщение
А летом например ночью, когда перепад температур выше чем днем, можно проводить тепловизионное обследование зданий?
Можно... Вопрос только, какой ИК ты пользуешся (какие у нее характеристики) Вообще рекомендуется проводить контроль в темное время суток или пасмурную погоду, т.к. исключаются солнечные "блики" и нагревание поверхности прямыми солнечными лучами. Само собой, чем больше перепад между наружной и внутренней темп. объекта, тем четче выражаются "температурные аномалии". Здесь только по месту смотреть надо )))))))
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 09:26
#32
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Я давно этим вопросом не занимался, просто помню что по расчетам на конкретный объект у нас такая цифра получалась. А конкретные указания в ГОСТ такие:
Цитата:
3.1. Тепловизионные измерения производят при перепаде температур между наружным и внутренним воздухом, превосходящим минимально допустимый перепад, определяемый по формуле
где - предел температурной чувствительности тепловизора, °С;
- проектное значение сопротивления теплопередаче, кв.м•°С/Вт;
- коэффициент теплоотдачи, принимаемый равным: для внутренней поверхности стен - по нормативно-технической документации; для наружной поверхности стен при скоростях ветра 1, 3, 6 м/с - соответственно 11, 20, 30 Вт/(кв.м•°С);
r- относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, принимаемое равным отношению значения требуемого нормативно-технической документации к проектному значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85.
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:27
#33
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Золотые слова ))))
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 09:40
#34
Rumianich


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2


вот и я пытался расчитать, но не понял где взять данные:
предел у камеры нашей 0,5
альфа 8,7 (из таблицы 7)
а вот где взять это:
- R проектное значение сопротивления теплопередаче, кв.м•°С/Вт;
- r относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, принимаемое равным отношению значения требуемого нормативно-технической документации к проектному значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85.

Камера у нас Flir E60, меня отправляют смотреть швы в доме, жалобы жильцов, руководству объявляю про необходимый перепад температур, но им ".....", говорят договор есть, так что вперед......, думал показать в норм.документе, но найти не смог.
Нашел только в РД 13-04-2006, ответ: Это же РД, они не обязательны, в общем так.....
Что мне грозит, либо нам (но больше меня волнует мне) ,если я все таки проведу измерения, и их признаю не дейтвительными и пожалуються в соответствующие органы (которые аккредитуют спецуиалистов и лаборатории в этой области

еще кстати вопросик, смотрят только ограждающие контрукции здания, а температурный шов здания смотрят? на нем вообще чего нибудь увидеть реально???? он же по идее не в ограждающей конструкции здания находиться..

Последний раз редактировалось Rumianich, 21.06.2012 в 12:52.
Rumianich вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 14:41
#35
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


ГОСТ на контроль качества с использованием тепловизионной съемки давно устарел
Мы делаем так
- первоначальная наружная съемка, оценка качественной картины
- внутренняя съемка, нахождение зон с минимальными температурами
- замеры температур в данных зонах контактным способом, пересчет полученных температур на нормативные параметры наружного и внутреннего воздуха
- вскрытие участков стен перфоратором при наличии участков с неудовлетворительным тепловом режимом
- расчет температурных полей фактических узлов конструкций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дворовой.jpg
Просмотров: 228
Размер:	298.9 Кб
ID:	82565  
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 23:12
#36
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
пересчет полученных температур на нормативные параметры наружного и внутреннего воздуха
Если не трудно, этот момент подробнее описать можете?
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 09:40
#37
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


ГОСТ 26254-84 Приложение 7
вообще, чтобы что то контролировать нужно быть спецом в строительной теплофизике, "чувствовать" конструкции
т.е. выполнять весь комплекс расчетов, начиная от влажностного режима и т.д.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 23:06
#38
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Добрый день!
Прошу поделиться чем на 2014 г. регламентируется деятельность по тепловизионному обследованию зданий и сооружений? Интересуют здания нормального уровня ответсвенности - жилые дома, общественные и административные здания. Проштудировал интернет так понимаю нужно вступить в СРО энергоаудиторов и желательно иметь допуск проектного СРО на обследование зданий и сооружений. Все верно?
Спасибо!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 06:36
#39
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Проштудировал интернет так понимаю нужно вступить в СРО энергоаудиторов и желательно иметь допуск проектного СРО на обследование зданий и сооружений. Все верно?
Смотря с какой целью. Можете просто ходить и "фотографировать" - никто допуска не спросит. А вот если результаты термографии будут идти в документы, то тогда надо членство в соответствующем СРО. Если проводите энергетическое обследование - то в СРО энергоаудиторов. Если "карму" у людей - в СРО экстрасенсов и т.д. "Делиться надо!" (С)

Могут быть и заказчики, которых просто термограммы интересуют - работайте, как "уличный фотограф".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 11:09
#40
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Смотря с какой целью. Можете просто ходить и "фотографировать" - никто допуска не спросит. А вот если результаты термографии будут идти в документы, то тогда надо членство в соответствующем СРО.
Есть требование выполнять тепловизионное обследование вновь построенных зданий и сооружений при приемке ГАСН и сдаче.
Будем разрабатывать отчет по результатам обследования, тепловизионной съемки и измерения плотности теплового потока будет направляться в ГАСН. Это как-бы часть энергетического обследования...
Вопрос нужно и иметь аттестованную лабораторию для этого, и главное где это требование написано?
Почитал законы - пока только требование наличия допуска СРО энергоаудиторов нашел...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Тепловизионный контроль

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19