Непрочитано 02.03.2011, 09:58 #1
Не правильно работает схема
k-ira2008
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 8

Доброго времени суток. Считаю пятиэтажный кирпичный дом с цокольным этажом.Несущие стены- продольные. Сейсмика 7 баллов. Нужно посчитать вариант с фундаментной плитой и лентой. Грунт суглинок (модуль деформации - 8 МПа), затем галечник. По результатам расчета в Мономах максимальная ширина ленты 1,2 м, что очень сомнительно при данных грунтах. Не пойму, где ошибка. При анализе схемы вижу, что неправильно работают сердечники, они воспринимают вертикальную нагрузку хотя не должны, поставила шарнир. В схеме заданы антисейсмические пояса. Помогите, пожалйста найти ошибку, схему и файл грунта прилагаю
Просмотров: 2250
 
Непрочитано 02.03.2011, 10:23
#2
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


у меня архивы 2 и 3 говорит файл испорчен так что пока посмотреть не могу попробуйте еще разик закинуть архивы и общую схему здания приложите

Последний раз редактировалось Maikll, 02.03.2011 в 10:30.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:37
#3
k-ira2008


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 8


Спасибо, что откликнулись. Еще раз попробую загрузить

Последний раз редактировалось k-ira2008, 02.03.2011 в 11:48.
k-ira2008 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 13:27
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от k-ira2008 Посмотреть сообщение
При анализе схемы вижу, что неправильно работают сердечники, они воспринимают вертикальную нагрузку хотя не должны, поставила шарнир
Скорее всего в Мономахе Вы этого не учтете - без лиры никак...
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 13:47
#5
k-ira2008


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 8


Убрала из схемы сердечники и антисейсмический пояс. Результаты расчета еще более подозрительны: почему горизонтальные перемещения от сейсмики и ветра остались малы? Первый раз считаю в Мономахе, но тут же есть специалисты, которые с ним работают. Подскажите чего-нибудь?
k-ira2008 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Не правильно работает схема

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать в FORUM пересечение стен Евгений Д. Расчетные программы 20 30.09.2010 15:55
Как правильно ввести тару в спецификацию на изделие? peter11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.08.2010 01:06
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37