Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании
pusikul
 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284

Добрый день

Год постройки - 2006
6-ти этажное административное здание
Фундаменты: сваиные
Основные несущие конструкции: ж.б. каркас (колонны 6000х6000), монолитные ж.б. стены (по всему наружному периметру), стены л. к. (лестничных клеток) монолитные ж.б.
Перкрытия и покрытие: монолитные ж.б.

В результате обследования:
До фундаментов (ростверков) не добраться - они спрятаны под монолитной плитой подвала, воспринимающей нагрузки как пол подвала
Вертикальные сквозные трещины во всех местах сопряжения конструкций из разных материалов (например: бетонная стена и кирпичная перегородка, ж.б. колонна и перегородка из пеноблоков и т.д.) - их очень много по зданию
Наклонные трещины в ж.б. стенах и, главное, в стенах лестничных клеток (ядрах жесткости), трещины 1-1,5мм, но СКВОЗНЫЕ (везде сквозные) - таких трещин не много, но есть во всех л.к. (а их в здании четыре), и в некоторых местах в стенах ж.б.

Вопрос:
Какие мысли по поводу возникновения трещин?
Просмотров: 17387
 
Непрочитано 18.12.2014, 17:44
#21
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Вообразим себе полностью железобетонную коробушку в один этаж на фундаментной плите.
Именуемую резервуар
Цитата:
Трещины вертикальные по углам стен точно в месте их сопряжения.
Цитата:
Трещина в монолите 1-1.5 мм
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Запросто!...
)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 18:17
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Запросто! Естественная усушка.
И, возможно, отсутствие анкеровки горизонтальных стержней стен (в виде Пшек или Гшек)
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитном доме Татьяна Пшеничных Железобетонные конструкции 13 27.02.2011 16:51
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02