| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ?

сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2011, 13:47 #1
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ?
ИриSkа
 
инженер-проектировщик
 
Россошь, Воронежская обл.
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 8

Всем добрый день! Я генпланист, и у меня вопрос такого характера. У нас на окраине города планируется жилой микрорайон. Рядом с практически не действующим заводом (такой уж выделили участок...). Этот выделенный участок примерно пополам пересекает действующая воздушная линия 110 кВ (ее охранная зона 20 м в обе стороны от крайних проводов, это легко было найти). Соответственно, рядом располагается подстанция для этого завода (тоже действующая), представляющая собой открытое распределительное устройство (была на месте, куча трансформаторов, гирлянд и всего электрического, все на открытом воздухе),огороженное забором по периметру. К этому ОРУ и приходит линия 110 кВ. Стала искать, есть ли охранная зона у этого ОРУ, как например (ну если по логике) для самой линии. И ничего внятного не нашла. Только в ПУЭ расстояния от маслонаполненного оборудования до зданий и сооружений такой-то степени огнестойкости, и то не поняла то это, или нет (поскольку не электрик, и не знаю, если честно, есть ли там вообще маслонаполненное оборудование). Буду признательна всем, кто поможет, и подскажет минимальное расстояние от таких объектов до жилья, и на что ссылаться, на какой документ. Спасибо! Надеюсь,что не очень запутанно объяснила, прикрепляю файл для наглядности.

Вложения
Тип файла: rar участок с линией 110 кВ.rar (8.86 Мб, 317 просмотров)

Просмотров: 20920
 
Непрочитано 12.12.2011, 21:41
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


ПУЭ
4.2.41. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.

Внешний забор уже является границей охранной зоны ПС.

Кроме этого:
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.

На ПС 110/10(6) кВ всегда имеются масляные трансформаторы с массой масла в несколько тонн, которые находятся на территории ПС на расстоянии 10-15 м от забора, так что считайте, какое расстояние у вас будет от забора до зданий.

Так же:
4.2.38. Для РУ и ПС, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, допустимых санитарными нормами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 10:43
#3
ИриSkа

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.08.2011
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 8


Спасибо большое, все прояснилось. Особенно про маслонаполненное оборудование. Теперь буду знать.
ИриSkа вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 17:46
#4
posetitel


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323


Подниму тему.
Где сказано, что внешний забор уже является границей охранной зоны ПС?
Судя по "Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016)" охранная зона для ПС принимается такая же, как и для линий, а ограда может находиться ближе, чем эти растояния
posetitel вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 22:29
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Судя по "Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016)" охранная зона для ПС принимается такая же, как и для линий
Все верно, судя по "Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016)", но данные требования к охранной зоне для ПС были введены Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736 (касается пункта д приложения), а тема обсуждалась в 2011 году, до выхода указанного постановления
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Через сколько метров следует предусматривать рекреации в школах Darhan Архитектура 1 21.05.2011 17:14
Сколько квадратных метров приходится на одного человека для торгового помещения? Козырная Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.04.2011 11:33
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? Hannyrik Архитектура 15 03.05.2010 03:04
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41