Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании?
Kossma
 
Архитектор
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 26

Доброе время суток! Вопрос Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу?
Здание 3 этажное,
Высотой в коньке 13 м.
2 степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1.
Тип лестницы Л1
4 секционное здание, 4 подъездное. Здание не подлежит экспертизе, но хотелось бы разобраться в вопросе длины коридора
Согласно сп 54.13330.2011 пункту 7.2.1
Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7.2.

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора.
Для тупикового коридора здание 2 степени огнестойкости, с1, - 20 метров принимается.
Можно ли принять максимальную длину коридора 20 метров? Так как есть окно...правда оно не в торце коридора а на лестничной клетке, или нужно делать длину коридора 12 метров? Допустим поставив противопожарные перегородки с дверями и отгородив лестницу от коридоров?

Вложения
Тип файла: pdf Вопрос двг.pdf (550.8 Кб, 347 просмотров)

Просмотров: 20617
 
Непрочитано 16.12.2013, 16:08
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Kossma, согласен, сп 54.13330.2011 пункту 7.2.1 - 12м.
То же и в СП 1.13130.2009
п.5.4.3 В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема
площадью не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода не-
посредственно в лестничную клетку
или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой
лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в
коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора.
Притянуть за уши 20м (как для тупикового коридора) не получится. Это расстояние при соблюдении условия: при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 16:22
#3
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


К сожалению перепланировать не получится эскизник согласован, как можно выйти из положения?...поставить двери и перегородку противопожарную? чтобы ограничить коридор и сделать его 12 метров? а у лестницы это будет как холл?
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 16:45
#4
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Kossma Посмотреть сообщение
К сожалению перепланировать не получится эскизник согласован, как можно выйти из положения?
Из положения можно выйти как угодно, но если это не пройдет по документам экспертизу, то придется все-таки перепланировать. Разного рода перепланировщики тоже думают, сначала снесем, потом согласуем (если увидит вообще кто). Потом дома рушатся. В Москве не зря выселили семью, которая отказывалась восстановить несущую стену.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 16:59
#5
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


Дом не подлежит экспертизе в принципе.

2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составля ет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.





Как насчет варианта с противопожарными дверями для отделения коридоров от лестничной клетки?

Последний раз редактировалось Kossma, 16.12.2013 в 18:12.
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 20:38
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Kossma Посмотреть сообщение
эскизник согласован, как можно выйти из положения?
Kossma, 1 и 4-я секции проходят.
2-я секция, в правом коридоре (размер 12,84) можно выполнить дополнительно перегородку с входными дверями в торцевую квартиру с привязкой хотя бы 11м от ЛК.
3-я секция, левый коридор (размер 15,41) уменьшить до 12м (от ЛК), для чего выполнить перегородку с входными дверями в торцевую квартиру. В случае, если не получится с дверями верхней 1-комн. квартиры, эти двери можно так же сместить немного вправо.
Успехов.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 22:04
#7
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


Спасибо за ответы!
В данном случае ситуация не пройдет....т.к. это жилье проектируется взамен бараков, и площадь квартир должна соответствовать той что указана в бти при обмерах этих самых бараков...и не больше(
вариант с устройством перегородок для отделения лестничной клетки от коридора я так понимаю не жизнеспособный? и ничего нам не дает? мне знакомый гап так советует потому и привязалась....говорит они так делали....хотелось бы услышать еще чье то мнение

Последний раз редактировалось Kossma, 16.12.2013 в 22:20.
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 22:29
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Ну и что, если площадь квартиры увеличится? Из 99 квартир у вас изменится площадь в 6 квартирах. У вас что, площади квартир жестко закреплены в задании на проектирование?
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 22:33
#9
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


с квартирами там где 15метров ...будет страшно длинный коридор((( в квартире...
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 08:10
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Маразм, расчитать реальную площадь можно ТОЛЬКО ПО ФАКТУ. Там точность +- 2 метра в лучшем случае. Можно на планировках указать требуемую площадь, чтобы вопросов не возникало.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 08:32
#11
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


У нас предыдущий архитектор указал)) до сих пор на орехи отхватывает)))
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 08:52
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от Kossma Посмотреть сообщение
У нас предыдущий архитектор указал)) до сих пор на орехи отхватывает)))
Есть прецеденты, когда указанна площадь в ПД точно равнялась площади после обмеров? Нюню.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 09:39
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Kossma Посмотреть сообщение
В данном случае ситуация не пройдет....т.к. это жилье проектируется взамен бараков, и площадь квартир должна соответствовать той что указана в бти при обмерах этих самых бараков...и не больше(
Задайте вопрос заказчику: что для него приемлемей - устройство дымоудаления или несоответствие площадей.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 10:13
#14
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Цитата:
В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м
У вас 8,8м,удовлетворяет нормам,поставьте перегородки по осям 5 и 6,16,17,28,29,39,41 для полного успокоения.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 10:59
#15
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


Задала вопрос Екатеринбургской государственной экспертизе:
ответ был такой:Ответ на вопрос - требование пожарников - поставить дверь ( обычную ) в лестничную клетку, т.е. отделить коридор . т.к. в торцах нет освещения .
может кому то пригодится данный опыт))))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
У вас 8,8м,удовлетворяет нормам,поставьте перегородки по осям 5 и 6,16,17,28,29,39,41 для полного успокоения
8,8м к сожелению у меня только в 1 и 4 секции, а во 2 и 3 больше 12 метров
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 09:59
#16
julia78


 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 1


Здравствуйте Уважаемые проектировщики! А я столкнулась с такой проблемой: при прохождении экспертизы жилого дома 9 этажей, выходы из квартир в коридор без освещения, расстояние от самой удаленной квартиры до выхода на лестничную клетку 12,0м, но до края дверного проема лестничной клетки, эксперт говорит, что нужно считать до середины дверного проёма! Как Вы думаете он прав?
julia78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 13:29
#17
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


Пособие к МГСН 3.01-01 Жилые здания


3.16. [3.9] Взаимосвязь предельной длины общих внеквартирных коридоров и характера расположения и ширины световых карманов показана на рис.15.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 494
Размер:	17.3 Кб
ID:	164352  
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:47
#18
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Kossma Посмотреть сообщение
Пособие к МГСН 3.01-01 Жилые здания


3.16. [3.9] Взаимосвязь предельной длины общих внеквартирных коридоров и характера расположения и ширины световых карманов показана на рис.15.
к чему это?

Цитата:
Здравствуйте Уважаемые проектировщики! А я столкнулась с такой проблемой: при прохождении экспертизы жилого дома 9 этажей, выходы из квартир в коридор без освещения, расстояние от самой удаленной квартиры до выхода на лестничную клетку 12,0м, но до края дверного проема лестничной клетки, эксперт говорит, что нужно считать до середины дверного проёма! Как Вы думаете он прав?
считаю, что к сожалению прав, эвакуационные пути обычно считаем по средней линии.
Germes вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2016, 17:09
#19
AndryV


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 4


Можно и я задам вопрос.. немного не по теме...
Можно ли в секционном доме выходы из квартир делать непосредственно в лестничную клетку .. (4 этажа, 4 квартиры на этаже)
AndryV вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 00:18
#20
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Это уже где-то здесь обсуждалось. Нормами не запрещено, но ВНИИПО сообщает, что это плохо и в следующей инкарнации СП1 это будет запрещено. Причина в том, что задымление в помещениях квартиры на 1-м этаже может не позволить спуститься по лестнице тем, кто живёт выше.
Сам избегаю такого решения.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство лестничной клетки в каркасном здании (торговом центре) Alex9011 Железобетонные конструкции 5 30.08.2013 09:08
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40