| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.10.2012, 06:48 | #1 | |
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 4562
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
см. Троицкий. Промышленные этажерки
"Жесткое крепление балок колоннам." стр. 40 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Не все так страшно. главное тут уйти категорийных швов. Обеспечить нормальный доступ ко всем свариваемым конструкциям. И разрабатывать узлы, избегая потолочных швов.
к примеру столик под балкой сделать шире полки балки, а верхнюю накладку-уже полки.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Я бы не стал так делать. Приварил бы консоль к колонне на заводе, а уже к ней варил бы балку на накладках на стройке. И накладки по полкам разной ширины, как в примере str02
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Давайте я немножно проясню ситуацию.
Узел, который привел Хмурый и описал str02 я и собирался делать. Узел простой и без болтов и на площадке его выполнить вполне реально. Речь о верхней накладке, которая будет работать на отрыв. Самое нагруженое место, которое будет зависить от строителей - шов. За него я и переживаю. Я просто на днях обследовал лифтовую шахту с направляющими, так там швы были настолько плохого качества, что и разговора не было об эксплуатации. После этого мой жесткий узел хочется обварить со всех сторон, наварить побольше ребер, двойных накладок, а в конце еще и обетонировать. В общем, укажу, что пусть выполнят 1 узел, приедем помотрим и дадим ц.у. на далнейшие действия. Offtop: Или заложить тройной запас по узлу... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
в подобной ситуации настоял на выполнении узлов по типу "с" 2.440-2 в.1 (те что на накладках).
Швы там более "выполнимы", а допуски позволяют выполнение на стройплощадке. Ваш узел (тип 1) загубят исполнители - 99%!
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Если хотите варить на монтаже накладку по верхнему поясу ригеля "встык" к колонне - забудьте сразу.
Подварку корня толком не сделать (потолочное положение), 100% узк швов с 95% (в нынешних реалиях) переделывания этих самых швов. Совет 024 из поста #6 - самое разумное решение, уходите на фланговые швы (и, если сильно боитесь - даете запас по длине шва) |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Мне еще нравится как колонну ведет после приварки рыбки к полке, а потом верх колонны не попадает со следующей балкой и пошло.. поехало.
Народные умельцы подгоняют пару кранов, цепляют за верх колонн и начинают тянуть каркас в разные стороны ))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
рамные узлы на сварке | alle | Металлические конструкции | 48 | 29.08.2013 10:28 |
фундамент в стесненых условиях строительной площадки | жозефина | Основания и фундаменты | 18 | 07.05.2009 17:28 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |