Непрочитано 19.05.2017, 15:56 #1
Помогите разобраться со сводами при реконструкции промышленного здания 19 века
dash_tmp
 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 2

имеется промышленное здание 1873 года постройки, состояние хорошее, в рамках дипломного проектирования выполняю реконструкцию под архитектурный колледж.
ноооооо.... перекрытие выполнено в виде сводов по металлическим балкам. пытаюсь разобраться - своды выполнены из ж/б или кирпича. почитала, что кирпичные своды лежат на балках, расстояние между которыми 1-1,5 метра, а тут между балками около 3 м. Нажмите на изображение для увеличения
Название: мм.jpg
Просмотров: 162
Размер:	440.4 Кб
ID:	188374
есть места, где видно, что своды из кирпича, но и расстояние между ними соответствующее.Нажмите на изображение для увеличения
Название: ппп.jpg
Просмотров: 139
Размер:	234.3 Кб
ID:	188375
есть чертежи бтиНажмите на изображение для увеличения
Название: бти.jpg
Просмотров: 140
Размер:	468.7 Кб
ID:	188376
а вопрос мой такой, можно ли увеличить шаг колонн, как вот в этом чертеже? Dimplomchik2.0.dwg
реально ли это? преподаватель мой говорит, что если заморочиться, то можно. он сказал, что нужно усилить балку, из-под которой убираю колонны, но там пролет 24 м.
или может сделать вот так и положить там как-нибудь балочку? http://www.ngpedia.ru/pg143YktI4j8F134Z3U6T10004397628/
не судите строго, я учусь не на конструктора, но очень хотелось бы понимать, как все устроено.

Просмотров: 2903
 
Непрочитано 22.05.2017, 21:42
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от dash_tmp Посмотреть сообщение
реально ли это?
да с точки зрения теории, нет с точки зрения практики

Цитата:
Сообщение от dash_tmp Посмотреть сообщение
или может сделать вот так и положить там как-нибудь балочку? http://www.ngpedia.ru/pg143YktI4j8F134Z3U6T10004397628/
в этом варианте деревоплита подразумевает малые нагрузки на покрытие и от собственного веса, у Вас - кирпичные своды под нагрузку .. ?

К спроектированному усилению балки/балок необходимо придумать хитрый метод/технологию включения в работу

Также необходимо "поймать" распорные усилия сводов
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 17:36
#3
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Шаг колонн увеличить нельзя, т.к. это вызовет увеличение нагрузок на соседние опоры, что приведет к неравномерным осадкам, которые вызовут появление трещин в кирпичных стенах, что приведет к их обрушению.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 07:19
| 1 #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от dash_tmp Посмотреть сообщение
почитала, что кирпичные своды лежат на балках, расстояние между которыми 1-1,5 метра, а тут между балками около 3 м.
Ну около 1.5 саженей, и что?.. Надо было дальше читать.. 1-1.5 м- это для жилых экономичный шаг. У Вас промка... Там конструктивная схема балочной клетки немного другая.
Цитата:
Сообщение от dash_tmp Посмотреть сообщение
а вопрос мой такой, можно ли увеличить шаг колонн, как вот в этом чертеже?
Чертёж не смотрел, но можно всё (хоть небоскрёб на полюсе). Только если в чем-то хочешь выиграть, то в другом обязательно проиграешь. Проиграть можно в высоте (габаритах), деньгах и пр...

Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Шаг колонн увеличить нельзя, т.к. это вызовет увеличение нагрузок на соседние опоры
А может не вызовет? Откуда уверенность? Может там только полезная на перекрытия была 600 кг/м2, а человек переделывает
Цитата:
Сообщение от dash_tmp Посмотреть сообщение
под архитектурный колледж.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 09:48
#5
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Шаг колонн увеличить нельзя, т.к. это вызовет увеличение нагрузок на соседние опоры
А может не вызовет? Откуда уверенность? Может там только полезная на перекрытия была 600 кг/м2, а человек переделывает
Смотрю на фото там балка опирается на колонну, размышляя логически пришел к выводу что если колонну убрать, нагрузку от балки надо перераспределять. Доклад окончен.
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться со сводами при реконструкции промышленного здания 19 века

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определиться с назначением здания march Прочее. Архитектура и строительство 8 06.01.2015 19:22
Помогите определить серию промышленного здания. Mercury Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.03.2014 18:31
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD Victor26 SCAD 9 02.02.2014 07:49
Помогите разобраться в количестве этажей после реконструкции Анэт Архитектура 45 03.10.2013 12:14
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33