| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли

Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2017, 07:35 #1
Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657

Необходимо выпустить консоль колонны с обратной стороны от фермы. Нагрузки не очень большие (описанные во вложении нагрузки с хорошим запасом). Возникает вопрос: есть ли необходимость установки распорки по концу данной консоли и повторения горизонтальных связей в местах их установки в основном каркасе по верхнему и нижнему поясу ферм и в месте установки данной распорки? Или же можно оставить консоль без распорки и без связей?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Тема 1.dwg (489.6 Кб, 48 просмотров)

Просмотров: 1497
 
Непрочитано 25.05.2017, 08:34
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Нужно посчитать, если теряет устойчивость из плоскости, то нужна распорка. Такой маленький пролет, и такие большие сечения, и говорите нагрузки не большие )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 08:54
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Нужно посчитать, если теряет устойчивость из плоскости, то нужна распорка. Такой маленький пролет, и такие большие сечения, и говорите нагрузки не большие )
Сечение консоли конструктивно по сечению колонны. Нагрузка на консоль ориентировочно 3-4 тонны. На устойчивость плоской формы изгиба? Вопрос какую расчетную длину консоли принимать?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 09:14
#4
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


СП 16.133330.2011
8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 05:13
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Я прикинул в лире жесткую консоль из 35Ш1 длиной 1м.
Всё спокойно по прочности и устойчивости.
Да и 1м консоли и 4тс нагрузка... не проблема совсем...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 07:53
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518




Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я прикинул в лире жесткую консоль из 35Ш1 длиной 1м.
Всё спокойно по прочности и устойчивости.
Да и 1м консоли и 4тс нагрузка... не проблема совсем..
Вроде тоже ничего серьезного не вижу
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей Скрепер Металлические конструкции 50 06.06.2016 17:23
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17