Непрочитано 16.01.2017, 08:51 #1
Как выполнить горизонтальный стук двух бревен в венце?
VMT
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839

В литературе, рекомендациях горизонтальный стык двух бревен показывается как в приложении "стык1".
Можно ли выполнить стык как показано в приложении "стык2", то есть без "коротышей"? Естественно с разбежкой стыков.
Или так категорически делать нельзя?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык1.jpg
Просмотров: 162
Размер:	82.1 Кб
ID:	182123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык2.jpg
Просмотров: 157
Размер:	80.9 Кб
ID:	182124  

Просмотров: 3145
 
Непрочитано 17.01.2017, 06:01
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если очень хочется - то можно. но есть и другой вариант сращивания венцов. более сложный в изготовлении, зато дает жесткое сопряжение венцов между собой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 09:04
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Подскажите где можно увидеть такой узел или сделайте (если это возможно) почеркушку.
Я в этом деле делетант, и хотя в мою конкретную задачу такие нюансы не входят, но хотелось бы знать.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 09:41
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А откуда вообще родился этот "стык на коротышах"?
Я так думаю, что в первоисточнике стык идет по перегородке пятистенка...
а если серьезно, то почитайте ГОСТ 30974-2002
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 10:12
1 | #5
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


В помощь ГОСТ:
http://meganorm.ru/Index/8/8439.htm
ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 14:28
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Спасибо за ГОСТ
Оказывается мой стык называется в «полбревна». Однако на картинке в ГОСТе нарисован брус, хотя в п.4.11 говорится о соединении брусчатых и
бревенчатых элементов. Думаю составители не любят рисовать овалы.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А откуда вообще родился этот "стык на коротышах"?
Это я так "условно" назвал. Просмотрел разные ролики по монтажу срубов и везде стык накрывается. Я понимаю что это поперечная или продольная стена,
поэтому и возник вопрос: можно ли без нее.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 14:51
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
можно ли без нее.
Можно...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 06:30
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
одскажите где можно увидеть такой узел или сделайте (если это возможно) почеркушку.
Косой с натяжным замком. На картинке показано для бруса, но для бревна делается полностью аналогично. За счет расклинки замка стык получается жестким, оба бревна кантуются как одно целое.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 16:09
1 | #9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А откуда вообще родился этот "стык на коротышах"?
Запас на гниение с торца
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как выполнить горизонтальный стук двух бревен в венце?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23