Непрочитано 13.02.2013, 09:35 #1
Как посчитать прочность утепителя над автостоянкой
kittytheone
 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 10

Необходимо рассчитать прочность утеплителя в конструкции покрытия над автостоянкой. Свеху проезжая часть, по которой будут ездить машины, в том числе пожарные. Подрядчик требует изменить заложенный утеплитель Пеноплекс 45 на Пеноплекс 35, мотивируя "так же сверху асфальт еще, выдежит". Как проверить несущую способность "пирога" покрытия на прочность? чтобы учесть весь состав, не сомнет ли его машиной? Поискала, негде найти не могу. Помогите пожалуйста.
Просмотров: 3285
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:14
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


по пеноплексу - пожарные машины? никакой верхний слой не спасет! меняйте пеноплекс на керамзитобетон
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:19
#3
kittytheone


 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
по пеноплексу - пожарные машины? никакой верхний слой не спасет! меняйте пеноплекс на керамзитобетон
В том то и дело, что все это праздные рассуждения поидее, нужен расчет. А все остальное редположения лишь!
kittytheone вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:19
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
по пеноплексу - пожарные машины? никакой верхний слой не спасет! меняйте пеноплекс на керамзитобетон
А если пересчитать нагрузку от пожарной машины с учетом распределительной способности грунта и асфальтобетона? Нагрузка из сосредоточенной от колеса перейдет к распределенной по площади.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:39
#5
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


так дело в том, что про грунт нигде не сказано - получается пирог: плита покрытия-пеноплекс-асфальт. Если есть грунт, kittytheone , дайте толщину. А какой расчет пеноплекса на сжатие?он пальцами сжимается
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:52
#6
kittytheone


 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 10


Вот состав покрытия, если интересно...

В том и вопрос, что поидее нарузка распределенная, так как сверху слои еще... и я не знаю как это учесть правильно в расчете, и сколько будет давить на пеноплекс кН/м2.

А по поводу прочности "Плиты ПЕНОПЛЭКС® 45 предназначены для устройства теплоизоляционных слоев в конструкциях взлетнопосадочных полос, автомобильных и железных дорог на вечномерзлых и пучинистых грунтах, а также для теплоизоляции высоконагруженных полов, фундаментов, эксплуатируемых кровель, доступных автотранспорту."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 144
Размер:	61.2 Кб
ID:	96633  
kittytheone вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:05
1 | #7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да, я явно пеноплекс с другим материалом спутал. Расчет простой: есть пятно контакта колеса, нагрузка на колесо. от пятна нагрузка распределяется под углом 45, на пеноплексе пятно будет больше, нагрузка же от колеса на большее пятно остается та же. делите нагрузку от колеса на площадь пятна на уровне пеноплекса- получ кН/м2(для точности добавьте еще вес слоев над пеноплексом). Сравниваете свою нагрузку с Rсж,кН/м2 для пеноплекса
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 11:08
#8
kittytheone


 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 10


спасибо
kittytheone вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:19
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
от пятна нагрузка распределяется под углом 45
отчего не под углом естественного трения грунта?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:34
#10
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да пойдет в запас- там высоты-то, да и грунт не естественный
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать прочность утепителя над автостоянкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. Алексей11 Железобетонные конструкции 9 27.11.2010 06:29
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05