| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?

Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2017, 15:54 #1
Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Варим две пластины 4 мм. По табл. 38 для t=4 мм k_min=5 мм (тавровое, односторонний, ручная), с другой стороны по п. 14.1.7 а) для t=4 мм k_max=4*1,2=4,8 мм.
Вопрос: почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?
Просмотров: 2538
 
Непрочитано 21.09.2017, 16:18
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?
Смотрите п.14.1.7 б). Если в т.38 указан катет 5 мм, то он может быть и меньше (но не менее 4 мм) при соблюдении определенных условий. Ну или просто варите автоматической или механизированной сваркой ваши листы с мин. катетом шва 4 мм по т.38.
Если уж ТАК приспичило приварить всего какие то две пластины непременно ручной сваркой да еще и односторонним швом, то возьмите пластины вот не 4 мм , а толще. Всего и делов то!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 17:00
#3
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Смотрите п.14.1.7 б). Если в т.38 указан катет 5 мм, то он может быть и меньше (но не менее 4 мм) при соблюдении определенных условий. Ну или просто варите автоматической или механизированной сваркой ваши листы с мин. катетом шва 4 мм по т.38.
Ну если с практической точки зрения, то верно)


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?
Думаю, потому что эти таблицы составляли смертные люди и они всё проверить не могли. А вам удалось найти частный случай, для которого есть противоречия...
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 17:42
#4
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


4.8 практически и равно 5. 0,2мм ловить будете?
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 17:57
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
ловить будете?
- выясняю в сей теме.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
СП противоречит СНиП свайные фундаменты kRAN Основания и фундаменты 22 21.04.2011 07:29