Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм?

Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2017, 19:55 #1
Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм?
qwas1973
 
сельское хозяйство
 
г.Орел
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 19

qwas1973 вне форума Вставить имя

Всем здравствуйте!
прошу помочь в деле облкладки деревянного дома облицовочным кирпичом.
Дело в том что высота конька 8,5метров и я боюсь, что стена толщиной 120мм - при такой высоте крайне неустойчивое сооружение - придумал выход обложить только до уровня основных стен (высота первого этажа) - но хочется красиво и поэтому спрашиваю знающих людей - возможно ли обкладка дома высотой в коньке 8,5м.
Спасибо!
Сергей
Просмотров: 1267
 
Непрочитано 14.06.2017, 20:24
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,237


А для чего вам кирпич? Только эстетика, или мб продавать думаете?
На мой взгляд в любом случае лучше сайдинг (вентилируемый фасад).
8 метров много для 120мм., смотрите СП 15, допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам (п.9.16 и дальше)
есть вариант с пилястрами итп..
но лучше уж задумайтесь о сайдинге, а кроме того надо обследовать нижние венцы, выполнить огнебиозащиту... ну да это очевидно.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 21:23
#3
qwas1973

сельское хозяйство
 
Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А для чего вам кирпич? Только эстетика, или мб продавать думаете?
На мой взгляд в любом случае лучше сайдинг (вентилируемый фасад).
8 метров много для 120мм., смотрите СП 15, допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам (п.9.16 и дальше)
есть вариант с пилястрами итп..
но лучше уж задумайтесь о сайдинге, а кроме того надо обследовать нижние венцы, выполнить огнебиозащиту... ну да это очевидно.
кирпич он и в африке кирич - а сайдинг по любому начнет трескаться - на нем пыль оседает потом на этой пыли плесень начинает расти.
У меня был опыт отмывания сайдинга - так я его из кёрхера не полностью отмыл - так в него въедается всякая хрень. к тому же очень легкое проникновение в межстенное пространство грызунов, которых от туда потом хрен выведешь - а стоимость сайдинга оправдывается только если его самостоятельно монтировать а если нанимать то с дешевым (красным) кирпичом не выигрывает ничего. так что сайдинг абсолютно не вариант для постоянного жилья.
А к стенам кирпичную кладку совсем нельзя ни как крепить??
qwas1973 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.06.2017, 21:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,237


Кирпич тоже разный бывает как и сайдинг. Сайдинг необязательно пластиковый(виниловый), монтаж проще, зазор вентилируется. ... Можно придумать что-то хитрое... Раскрепить поясами, пилястры или армирование, но гарантии что не будет трещать нет.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 21:50
#5
qwas1973

сельское хозяйство
 
Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кирпич тоже разный бывает как и сайдинг. Сайдинг необязательно пластиковый(виниловый), монтаж проще, зазор вентилируется. ... Можно придумать что-то хитрое... Раскрепить поясами, пилястры или армирование, но гарантии что не будет трещать нет.
нет считаю сайдинг совсем не вариантом - если ни как нельзя возвести такую стену, то буду делать кирпич до первого этажа, а фронтоны металлическим сайдингом.
хотелось бы еще чье нибудь видение вопроса????
qwas1973 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.06.2017, 22:01
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,237


Кстати говоря, сруб или каркасник? У меня дачный дом облицован, ну да там высота не больше 6 метров, углы армированы, протяженных стен нет. Уже лет 20 стоит.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 23:19
#7
qwas1973

сельское хозяйство
 
Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кстати говоря, сруб или каркасник? У меня дачный дом облицован, ну да там высота не больше 6 метров, углы армированы, протяженных стен нет. Уже лет 20 стоит.
лафет - это когда бревно не круглое а спиленное с двух сторон - специально для обкладки снаружи и штукатурки внутри - грубо говоря все равно сруб.
qwas1973 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:36
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,237


А у меня что-то близкое к технологии в забир.
Тогда длина наборного бруса зависела от длины прицепа.
Продухи и зазоры кстати предумотрены, это к вопросу о пространстве для грызунов.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.06.2017, 06:09
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,074
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
8 метров много для 120мм., смотрите СП 15, допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам (п.9.16 и дальше)
есть вариант с пилястрами итп..
Но тут же лицевая кладка будет (должна) перевязываться гибкими связями с "основной" стеной. Т.е. ограничение высоты лицевой кладки (до 7 метров) обуславливается не "силовыми" факторами, а, скорее всего, из-за температурных деформаций. Хотя встречал рекомендации, допускающие при опирании на фундамент самонесущей облицовки высоту до 12 метров.
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 23:14
#10
qwas1973

сельское хозяйство
 
Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
Сообщений: 19


Извиняюсь долго не был. (работу работал - компютера не было)

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Продухи и зазоры кстати предумотрены, это к вопросу о пространстве для грызунов.
нет ничего проще закрыть их мелкой сеткой

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
встречал рекомендации, допускающие при опирании на фундамент самонесущей облицовки высоту до 12 метров.
а это точно и узлы можно где нибудь посмотреть.
фундамент надеюсь приличный (фл +4 блока высоты+высота армопояса) - т.е. думаю вполне можно его нагрузить лицевой стеной.
qwas1973 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.06.2017, 23:24
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,057


Цитата:
Сообщение от qwas1973 Посмотреть сообщение
фундамент надеюсь приличный (фл +4 блока высоты+высота армопояса) - т.е. думаю вполне можно его нагрузить лицевой стеной.
В фундаменте (за исключением свайного) главную роль играет не высота, а ширина. Чем больше площадь опирания подошвы, тем выше несущая способность.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 11:18
#12
qwas1973

сельское хозяйство
 
Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В фундаменте (за исключением свайного) главную роль играет не высота, а ширина. Чем больше площадь опирания подошвы, тем выше несущая способность.
ну так я все и написал - фл+..........т.е. ширина подошвы 1200мм
qwas1973 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.06.2017, 20:18
1 | #13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,074
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от qwas1973 Посмотреть сообщение
а это точно и узлы можно где нибудь посмотреть.
это "не точно", так как подобное указание встречал в альбомах техрешений производителей систем креплений лицевой кладки
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно опереть парапет из кирпича? LinaM1010 Каменные и армокаменные конструкции 8 24.05.2017 12:42
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 9 12.03.2012 10:41
Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича AlexSredin Каменные и армокаменные конструкции 11 21.12.2011 13:39
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича GIP Каменные и армокаменные конструкции 22 28.02.2011 23:24
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы