Непрочитано 21.07.2017, 14:06 #1
В каких случаях необходимо устройство монолитного или армоцементного поясов?
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,001

Poreth вне форума Вставить имя

По словам заказчика, на последних этажах происходит отрыв самонесущей стены от монолитного пояса, выполненного по верху всех стен. В связи с этим заказчик просит согласовать ему в новом доме не выполнять последний пояс, не выполнять пояса вообще или заменить все пояса на армоцементные (я так понимаю арматура в более толстый чем обычно шов).

Проект не мой. Потому хотелось бы разобраться. Раньше встречал что пояса устраиваются при просадочных грунтах, но тут грунты непросадочные. Тут Насыпают 3-4 метра песка средней крупности. Фундамент монолитная плита. Этажность 9 этажей. Гл.констр на данный момент недоступен.

искал примеры в серии 2.130-23, 2.030-2.01 и в СП15.13330.2012. Ничего про пояса не нашел. Вообще. Т.е. по серии строили без них.

Потому и хотелось бы разобраться - зачем нужны пояса? Когда устанавливают одни, а когда другие?
И как самонесущая стена, каждый два этажа разрезаемая этими поясами, на самом верху умудряется оторваться от последнего пояса??
Просмотров: 964
 
Непрочитано 21.07.2017, 21:02
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 13,590


Offtop: У темы есть предыстория, но Poreth, почему-то хочет ответа только от тех каменщиков, которые ещё и телепаты и ясновидящие. По-моему он просто верит в мутантов и хочет их истребить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.07.2017, 22:23
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,237


Что за отрыв?
Стена по видимому номинально самонесущая? Т.е. кирпичная, а плиты опираются в другом направлении?
Стараются выравнивать деформации смежных разнонагруженных стен например с заведением плит перекрытия, или армируют связевыми сетками поэтажно, устраивают пояса. Странный способ когда что то там отходит не устраивать пояса или не армировать...
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.07.2017, 14:00
1 | 1 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,152


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
зачем нужны пояса? Когда устанавливают одни, а когда другие?
Для многоэтажных зданий должен выполняться расчет на раскрытие трещин при разной загрузке смежных стен, разность деформаций не должна превышать допустимых значений.
При этом конструктивно устраиваются швы:
Цитата:
В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего.
В наружных стенах рекомендуется вместо устройства поясов укладывать под опорами перемычек арматурные сетки по всей ширине простенков.
В этажах, где пояса не предусматриваются, в пересечениях стен необходимо под перекрытиями укладывать связевые арматурные сетки из продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных - 4 мм с размером ячейки 100´100 мм. Для того чтобы избежать утолщения растворных швов в пересечениях сеток, а также в целях обеспечения технологичности их изготовления допускается укладывать сетки в смежных по высоте рядах кладки стен разного направления. В несущих стенах сетки должны заходить за грань первой плиты перекрытий, опирающихся на стену не менее чем на 50 см.
еще:
Цитата:
В зданиях высотой девять и более этажей, а при кладке из силикатного кирпича в зданиях высотой более пяти этажей рекомендуется через два-три этажа устраивать по периметру всех стен железокирпичные или железобетонные пояса, обеспечивающие связь между стенами даже в случае появления вертикальных или наклонных трещин.
8.6.4 В случаях, если б1-б2<0,5*бпр, стена при неравномерной загрузке вертикальными нагрузками является трещиностойкой. В этом случае должны быть уложены только два пояса в зданиях высотой 12 и более этажей, обеспечивающих связь между стенами в случае появления температурных или осадочных трещин
Из Пособия к СНиП и "Рекомендаций по проектированию каменных.."
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 01:16
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,001


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Что за отрыв?
Стена по видимому номинально самонесущая? Т.е. кирпичная, а плиты опираются в другом направлении?
Стараются выравнивать деформации смежных разнонагруженных стен например с заведением плит перекрытия, или армируют связевыми сетками поэтажно, устраивают пояса. Странный способ когда что то там отходит не устраивать пояса или не армировать...
Отрыв. Ты держишь кого-то за руку. Вы идёте, идёте, идёте и бац вы уже не держитесь за руку, и между вами расстояние. Произошел отрыв.
В стену конструктивно заведены плиты перекрытия длинной стороной на расстояние до 15 см. (Решение не моё, пинать не меня). Выходит, да, она не совсем самонесущая. Недогибрид.
Про выровнять деформации, хорошо, я понял. Но я физику конкретного процесса не могу понять. Каждые 2 этажа дом рассекается поясом. Выравниваются деформации. А на последнем этаже "условно самонесущая стена" садится/усаживается/деформируется сильнее чем несущие стены и уходит/отрывается от монолитного пояса. Заведенные торцы плит одного этажа так сильно ее нагружают, что она в силу своей малой толщины настолько сильнее несущих стен деформируется?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Из Пособия к СНиП и "Рекомендаций по проектированию каменных.."
А рекомендации то я и не открыл до сих пор. Выходит посчитать на трещиностойкость и если всё в пределах - можно убирать пояса, верно?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.07.2017, 11:25
#6
Baumann


 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
По словам заказчика, на последних этажах происходит отрыв самонесущей стены от монолитного пояса, выполненного по верху всех стен.
Это аварийное состояние. Или не следует доверять словам заказчика. Потому что " Ты держишь кого-то за руку. Вы идёте, идёте, идёте и бац вы уже не держитесь за руку, и между вами расстояние." Т.е. рука осталась))). Пояс-это что-то вроде венца в деревянных домах-срубах. обвязка. У него несколько функций. И верх стен удержать и с плитами связать и сами плиты тоже (при сейсмике).
__________________
Бывает.. :)
Baumann вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.07.2017, 20:03
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,152


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А на последнем этаже "условно самонесущая стена" садится/усаживается/деформируется сильнее чем несущие стены и уходит/отрывается от монолитного пояса. Заведенные торцы плит одного этажа так сильно ее нагружают, что она в силу своей малой толщины настолько сильнее несущих стен деформируется?
по идее, должно быть наоборот - несущие стены под нагрузкой укорачиваются сильней, чем самонесущие, тогда на последнем этаже из-за разности деформации возможны трещины.
но чтобы прямо отрыв монолитного пояса - это какая-то фантастика, может все-таки в другом причина..
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > В каких случаях необходимо устройство монолитного или армоцементного поясов?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях применяется кровля из НГ tesla Архитектура 1 02.03.2017 16:25
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе? Лидика Отопление 11 28.09.2012 14:23
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46