Непрочитано 11.03.2010, 11:33 #1
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент
TORAR
 
проектировщик
 
Москва
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 18

Трудности в расчете наклонного сечения. Расчет на действие поперечной силы, не удовлетворяет условию Qmax<Qb+Qsw
Qmax=5388кН
по расчету Qb+Qsw=2280,4

шаг арматуры 100
Asw= 123 кв.мм
Rs=400Мпа

не могу понять, почему такая большая разница в цифрах,
может быть я что-то не так считаю?
может быть надо рассчитать, как консоль?
помогите разобраться

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
new block1.dwg (52.8 Кб, 1651 просмотров)

__________________
Делай что должен

Последний раз редактировалось TORAR, 11.03.2010 в 11:50.
Просмотров: 6992
 
Непрочитано 11.03.2010, 19:17
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Нагрузка бешенная. При такой высоте сечения и вылете это больше консоль. Если попробовать посчитать как консольную балку на поперечную силу, то расчет будет приблизительно такой (смотрите вложенный файл).
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (56.5 Кб, 424 просмотров)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 19:44
#3
TORAR

проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2009
Москва
Сообщений: 18


Спасибо вам большое за расчет.
Кажется условие по прочности не выполняется в нем.

Мне пришлось увеличить толщину до 800мм, чтобы расчеты хоть как-то стали шевелиться и стали похожие на правду.
в итоге...
чтобы долго не выписывать прилагаю свою схему

так прокатит?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
new block1 - 2.dwg (95.0 Кб, 1598 просмотров)
__________________
Делай что должен

Последний раз редактировалось TORAR, 11.03.2010 в 19:57.
TORAR вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 20:36
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


продольная арматура здесь явно не проходит
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 06:52
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Мне пришлось увеличить толщину до 800мм, чтобы расчеты хоть как-то стали шевелиться и стали похожие на правду.
в итоге...
чтобы долго не выписывать прилагаю свою схему

так прокатит?
Слишком чересчур поперечной арматуры при огромном недостатке продольной. Вам GIP расчет выложил, рассчитали бы по нему, там совсем немного не хватает.

Последний раз редактировалось S_konstr, 12.03.2010 в 07:07.
S_konstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33