Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы?
progamer
 
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 2

Приветствую!
Подскажите пожалуйста:

Заполняю "Журнал забивки свай" Ф-36 как правильно это сделать?
- за 0.000 принята абсолютная отметка 42.350
- забивали сваи СМ-325-6,5, длиной 6500 мм, 40.500 - проектная отметка дна котлована (понимаю, что правильным надо было бы указывать фактическую отметку дня котлована с исполнительной схемы, но той исполнительную уже не найти..)
- 41.002 - фактическая отметка верха сваи (проектная 40.750 +252 высотное отклонение, взято с исполнительной схемы свайного поля)
- 34.502 - фактическая отметка острия сваи, высчитанная как 41.002 - 6500 = 34.502
Пробивали:
- Система копра: СП-49
- Тип молота: МТ-75
- Масса ударной части молота: 1300 кг

Скопировал из журнальчика:
- Свая № 75 (по плану свайного поля)
- Дата забивки
- Марка, тип сваи СМ-325-6,5 6,50
- Абсолютная отметка поверхности грунта/сваи 40,500 41,002
- Абсолютная отметка острия сваи 34,502
- Проектный отказ, см -
- Фактический отказ от залога в 10 ударов, см 4,0 (взято из 5 строки 0,4х10=4,0, в одном снипе читал, что выбирается среднее арифметическое по 3 последним залогам, как же правильно?)

Дальше самое интересное:
№ залога\Высота подъема ударной части молота, см\Число ударов в залоге\Глубина погружения сваи от залога, см\Отказ от одного удара, см\
1\ 2\ 3\ 4\ 5\
1\ 170\ 3\ 127\ 42,33
2\ 180\ 7\ 119\ 17,00
3\ 200\ 10\ 107\ 10,70
4\ 200\ 13\ 92\ 7,08
5\ 210\ 15\ 79\ 5,27
6\ 220\ 16\ 49\ 3,06
7\ 210\ 18\ 18,8\ 1,04
8\ 220\ 20\ 8\ 0,40
599,8

1. в комментарии к табличке указано, что количество залогов выбирается на 1 больше длины сваи (имеем длину сваи 6,5 м, округляем до 7, +1 - итого получаем 8 залогов правильно?)
2. высота подъема молота всегда одна и та же или различна?
3. как правильно выбирается количество ударов для залога? (в пояснениях в таблице журнала кем-то были оставлены примечания, что "Число ударов в залоге выбирается произвольно от 3 до 20 на каждую сваю")
4. столбец 4 заполнил исходя из соображения, что глубина погружения сваи 5998 мм должна биться с расчетом 41.002-40.500=502 мм, 6500-502=5998, 127+119+107+92+79+49+18,8+8=599,8 см, правильно я сделал?
5. в проекте не указан проектный отказ (как в таком случае считать забита свая или нет?)

После забивки, заполняем полости свай ЦПР, надо ли указывать данные работы в журнале бетонных работ? если надо, то как это сделать правильно: на руках есть "Документ о качестве раствора строительного (М75)", надо ли получать протокол из строительной лаборатории на проверку ЦПР, чтобы все столбцы в журнале были заполнены?

Последний раз редактировалось progamer, 07.07.2012 в 07:48.
Просмотров: 22091
 
Непрочитано 07.07.2012, 08:25
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


1. В проекте величину отказа - не пишут. - это не регламентируется.
2. В проекте кроме отметки 0.000 = ???.?? должна быть указана отметка оголовка сваи ???.?? и отметка дна котлована ( На приемку котлована должен быть составлен акт с исполнительной схемой и заверен геодезистом, прорабом, предстаителями заказчика, авторского надзора, ну и др.
3. исполнительной документацией:
а) схема с укзанием отклонений головы сваи от проектного (естессно - с геодезическим контролем (отм. верха, со стрелками в горизонтальной проекции и величиной отклонений в см).
б) в) ......... если интересно - почитайте книжку "Исполнительная документация в строительстве".... ну лень мне с утра в субботу на кнопки давить...))
PS там же есть указания по заполнению журналов
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 15:55
#3
progamer


 
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 2


alex_bay
- в предлагаемой вами книженции нашел только рыбу журнала, но нет никаких комментариев и примера заполнения..
- верхняя отметка оголовков свай и есть 40.750, на счет того, что данные о котловане берутся из "старой" исполнительной, понимаю (сменилось 3 исполнителя работ, мы 4 по счету и видимо тут не "докапываются" до этого - аооки, что были до меня подписаны всеми - у всех свай 40.500 отметка дна котлована (идеальный котлован, что с него взять), исполнительная схема подписанная всеми есть, данные по высотным отклонениям свай от туда и беру
вот и спросил как синтезировать журнал на основе всего этого и выпустить ведомость
progamer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 15:57
#4
Duck12


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25


Подниму тему. Данные в теме вопросы тоже волнуют, никто так на вопросы и не ответил.
бьем жб сваи 8 и 9 м. Вопросы по журналу забивки свай:
1)Если били двумя разными копрами и разными молотами то составляется два журнала на каждый или один, но указывается оба молота?
2) Таблица заполняется на всю длину сваи?
3) Как выбираются залоги и кол-во ударов?

Последний раз редактировалось Duck12, 14.08.2013 в 16:04.
Duck12 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 18:31
#5
kamiluh

строительство
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44


Люди... А журнал погружения вдвавливаемых свай кто-нить заполнял? Как правильно заполнять? там на одну сваю куча строчек!!! Что в них писать?
__________________
прораб
kamiluh вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 17:55
#6
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Подрядчик утверждает что журнал забивки свай по форме 36 ведется только на пробные сваи, так ли это?