dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крен фундамента Как считать?

Крен фундамента Как считать?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2017, 19:27 #1
Крен фундамента Как считать?
Kurt1994
 
Регистрация: 25.02.2017
Сообщений: 3

Kurt1994 вне форума Вставить имя

Добрый день,не могли помочь
Возник вопрос:
в старом СНиПе по нагрузкам в п.10.14 было сказано что: "Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки,
принимаемой в размере 30 % нормативного значения"
В новом СП 20 этого пункта нет, но зато появилось следующее : "для зданий высотой до 40 метров находящихся в 1-4 ветровом районе, крен можно не учитывать".
Но я выполняю расчет крена фундамента под молниеотвод( то есть это уже не здание,а сооружение), и как в таком случае быть?если считаю на полное значение нормативной ветровой нагрузки , то не проходит при сравнении с предельными значениями крена.
Просмотров: 194
 
Непрочитано 05.09.2017, 05:56
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 156


Но при этом,
СП 22.13330.2011:
10.12 ...Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; - крен от действия кратковременных нагрузок.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.09.2017, 06:05
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от Kurt1994 Посмотреть сообщение
Добрый день,не могли помочь
Возник вопрос:
в старом СНиПе по нагрузкам в п.10.14 было сказано что: "Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки,
принимаемой в размере 30 % нормативного значения"
В новом СП 20 этого пункта нет, но зато появилось следующее : "для зданий высотой до 40 метров находящихся в 1-4 ветровом районе, крен можно не учитывать".
Но я выполняю расчет крена фундамента под молниеотвод( то есть это уже не здание,а сооружение), и как в таком случае быть?если считаю на полное значение нормативной ветровой нагрузки , то не проходит при сравнении с предельными значениями крена.
Свяжитесь с изготовителем этих мачт. Может у них крен не регламентируется
__________________
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крен фундамента Как считать?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки. Алексей_Л. Основания и фундаменты 14 21.07.2017 14:08
какой должна быть высота фундамента котла Dronovigor Основания и фундаменты 4 26.04.2011 16:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 2 15.10.2009 12:58

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||