Нужен ли свайный фундамент под диафрагму жёсткости?
конструктор
Молодечно
Регистрация: 26.06.2017
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2758
|
|
||||
конструктор Регистрация: 26.06.2017
Молодечно
Сообщений: 4
|
Цитата:
ИМХО я понимаю так. Диафрагм в проекте есть два вида: с полками, на которые опираются плиты покрытия, и плоские, которые воспринимают лишь горизонтальные нагрузки. Под диафрагмы с полками(раз они воспринимают и горизонтальные и вертикальные нагрузки) фундаменты надо заглублять на ту же отметку, что и под колоны. А вот как быть с плоскими диафрагмами? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Что есть диафрагма? По сути - это та-же крестовая связь. Вы под крестовой связью фундамент делаете? Так почему надо делать под диафрагмой?
При условии что площади столбчатого фундамента хватает для восприятия нагрузок с учетом пары сил от опрокидывающего момента вдоль диафрагмы - фундамент непосредственно под диафрагму не нужен.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
А если у вас в качестве распорки в крестовой связи выступает балка каркаса - на нее плиты не ложатся разве?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 26.06.2017
Молодечно
Сообщений: 4
|
Цитата:
Возможно создатели серии имели в первую очередь диафрагмы с полками, которые по сути заменяют собой ригели. Под них фундамент вполне логичен. Но нигде в серии не нашёл указаний, что фундамент, под плоские диафрагмы должен отличаться от фундамента под диафрагмы с полками. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А можно поподробнее про распорку между ростверками. Ссылочку на литературу какую-нибудь или чертёж. Просто у меня совсем небольшой опыт проектирования свайных фундаментов. И распорка между ростверками - это для меня что-то новое пока |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Задача диафрагмы передать горизонтальные усилия от ветра/сейсмики на основание здания. Будут они это делать через собственный фундамент или вы их поставите на фундаментную балку, через которую горизонтальная сила перетечет на основной фундамент и оттуда уже на основание - решать вам, как инженеру. В этом собственно и заключается ваша работа: понимать что и для чего делается.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Относится ли п. 13.7 СП 24 к сваям стойкам (Свайный фундамент в карстовых грунтах) | Mistake | Основания и фундаменты | 5 | 26.09.2017 13:08 |
Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок | Zimon | Основания и фундаменты | 37 | 28.09.2016 23:13 |
Нужен ли фундамент под отдельно стоящую бетонную лестницу? | forzik | Основания и фундаменты | 4 | 22.10.2013 13:06 |
Нужен ли фундамент в этом случае? | Дмитрий91 | Основания и фундаменты | 12 | 30.09.2013 16:27 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |