Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > величина градиента грунтовых вод

величина градиента грунтовых вод

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2011, 14:58 #1
величина градиента грунтовых вод
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 644

Котлован глубиной 2 м расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, до 0.1 м ниже поверхности земли. Питание вод осуществляется за счет инфильтрации вод атмосферных осадков и частично за счет болотных вод, согласно данным отчёта. Как определить градиент грунтовых вод? Какой градиент грунтовых вод считается высоким? Где определена максимальная величина градиента, когда можно вести работы без мероприятий по водопонижению?

Согласно отчёту на площадке в основном представлены глина и суглинок озерно-болотные, коэффициент фильтрации - 0.118 (очевидно м/сутки? в отчёте единицы не указаны). Есть суглинок туго-пластичный, Кф 0.005, но его немного.
Просмотров: 6887
 
Непрочитано 28.02.2011, 21:03
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Что-то совсем запутали или я сам че то не понимаю.
Градиент - некая безразмерная физическая величина, харатеризующая мощность (энергию) потока воды (грунтовых вод). Смысл сводиться к оценке возможности выноса отдельных частиц грунта (вымыв, размыв, суффозия и т.п.) потоком грунтовых вод. Данное значение, критический градиент напора, регламентируется СНиПом для каждого "типа" грунта (песок, глина и т.п.).
Градиент напора определяется расчетами: есть методики ручные и МКЭшные. Для этого необходимо построить кривую депресии и соответственно поле распределения напора. После чего полученное значение сравнивают со СНиПовским.
Т.е. вопрос сводиться к тому, что есть такая вероятность, что мол начнем откачивать и борта котлована начнут облазить вниз из-за выноса частиц? И, соответственно, надо ли крепить борта?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 14:52
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


>Шмидт
Спасибо за ответ! Что то стало яснее.
Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Данное значение, критический градиент напора, регламентируется СНиПом для каждого "типа" грунта (песок, глина и т.п.).
Тогда уж подскажите СНиП! Какая таблица? У меня есть ГОСТ 25100-95 и СНиП 2.02.01-83*. Но не там ни там нет упоминаний о градиенте
Цитата:
Градиент напора определяется расчетами: есть методики ручные и МКЭшные. Для этого необходимо построить кривую депресии и соответственно поле распределения напора.
Ткните в методику, плииз!!
Цитата:
После чего полученное значение сравнивают со СНиПовским.
Опять-таки, что за снип!? .. я не знаю куда смотреть.
Цитата:
Т.е. вопрос сводиться к тому, что есть такая вероятность, что мол начнем откачивать и борта котлована начнут облазить вниз из-за выноса частиц? И, соответственно, надо ли крепить борта?
Нет, вопрос стоит так: целесообразно ли использовать щебень вместо песка, в основании котлована? Есть ли вероятность вымывания песка?
baaba вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 08:35
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Тогда уж подскажите СНиП! Какая таблица? У меня есть ГОСТ 25100-95 и СНиП 2.02.01-83*. Но не там ни там нет упоминаний о градиенте
по идее надо смотреть по теме основания, фундаменты и грунты. Так на вскидку вот сходу "Основания гидротехнических сооружений"

Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Ткните в методику, плииз!!
Надо поискать в дренажах (СНиПы, пособия и т.п.)

Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Нет, вопрос стоит так: целесообразно ли использовать щебень вместо песка, в основании котлована? Есть ли вероятность вымывания песка?
Так а что есть возможность, после возведения сооружения, фильтрации под основанием? Сооружение стоит на склоне? Если нет, то там не будет движения воды, а следовательно и вымыва.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 21:12
#5
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Оо! Какой дотошный нынче АРХИТЕКТОР пошёл! - Сам жаждет посчитать фильтрацию и кривые депрессии)) А зачем тебе, baaba, это? Инженеры для этого есть! Они знают и в каком СНиПе посмотреть, и где методики почитать.

Если всё же интерес ваш не просто от скуки, то можно помочь попробовать
Цитата:
Котлован глубиной 2 м расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, до 0.1 м ниже поверхности земли. Питание вод осуществляется за счет инфильтрации вод атмосферных осадков и частично за счет болотных вод, согласно данным отчёта. Как определить градиент грунтовых вод? Какой градиент грунтовых вод считается высоким? Где определена максимальная величина градиента, когда можно вести работы без мероприятий по водопонижению?
Фильтрационные расчёты есть в огромном количестве везде и всюду. Вот просто в гугле наберите "фильтрационный расчёт", найдёте кучу информации. Для простейшего расчёта - всего пара формул нужна, получите и кривую депрессии, и приток воды в котловане, исходя из которого подбираются насосы дренаждые.

Цитата:
Согласно отчёту на площадке в основном представлены глина и суглинок озерно-болотные, коэффициент фильтрации - 0.118 (очевидно м/сутки? в отчёте единицы не указаны). Есть суглинок туго-пластичный, Кф 0.005, но его немного.
Если Кф=0,005м/сутки - то это можно считать водоупором, и никакой фильтрации практически не будет через такой грунт. Если же глина и суглинок имеют Кф=0,118 (в 20 с лишним раз выше) - то это какие-то не правильные глинистые грунты. Такой Кф больше характерен для супесей и песчаных грунтов. И фильтровать они будут весьма прилично.
Так, чисто на коленке прикинул:
При глубине котлована 2м, заложении откосов 1:2, и уровне грунтовых вод 0.1м от поверхности получится приточность воды в котлован примерно 120-150л/сутки с погонного метра периметра котлована. В таком случае делается водоотводная канава по периметру дна котлована, и из этой канавы водица самотёком в приямок и дренажным насосом куда подальше.
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > величина градиента грунтовых вод

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52