| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стакан фундамента с прямыми стенками?

Стакан фундамента с прямыми стенками?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2012, 17:32 #1
Стакан фундамента с прямыми стенками?
S.Loeb
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14

Всем добрый день! Подрядчик убеждает в том, что выполнять стакан в монолитном фундаменте под сборную ж.б. колонну с наклонными стенками в виде пирамиды ужасно сложно и ни к чему. Вопрос соглашаться на прямые стенки или настаивать на наклонных. Опалубка будет из досок, какого либо инвентарного приспособления для устройства наклоннных стенок у подрядчика нет. Облазил всю литературу, везде с наклоном на 25 мм. Если соглашаться, то какого сечения принять стакан под колонну 400х400: 500х500 либо 550х550? Спасибо.
Просмотров: 2926
 
Непрочитано 25.04.2012, 18:14
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Подрядчик-строитель в общем-то прав. Наклонные стенки делаются для заводских подколонников, чтобы можно было выдернуть инвентарную внутреннюю опалубку. В вашем случае при опалубке из досок - выломать опалубку можно и из прямого стакана.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 18:36
#3
S.Loeb


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Почему в типовых сериях, например 1.411.1, стенки наклонные, хотя фундаменты монолитные. Если все же прямые, тогда какое принять расстояние от колонны до стенки?
S.Loeb вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 18:37
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ведро делается четырехгранное деревянное конусом, строганные доски наружу, обмазывают и вперед.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 19:06
#5
S.Loeb


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Видимо подрядчик ленится... а есть ли смысл еще в чем то кроме облегчения распалубки?
S.Loeb вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 22:34
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от S.Loeb Посмотреть сообщение
а есть ли смысл еще в чем то кроме облегчения распалубки?
1. В наклонном подколоннике больше бетона для восприятия изгибающего момента))
2. Эффект расклинивания при монтаже колонны.

Нам буржуи присылали задание на фундаменты. У них стаканы прямые, но на внутренней поверности сделаны пазы (так и писани, что на внутреннюю сторону опалубки набить бруски 50х50х300).

Последний раз редактировалось Yuzer, 25.04.2012 в 22:46.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 09:53
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от S.Loeb Посмотреть сообщение
а есть ли смысл еще в чем то кроме облегчения распалубки?
да кто ж его знает? Раскройте тайну: нагрузка на колонну, размеры подколонника.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 14:26
#8
S.Loeb


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


вертикальная нагрузка около 40 тс, момент до 12 тсм. Сечение подколоника 900*900. Какая связь?
S.Loeb вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 15:33
#9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от S.Loeb Посмотреть сообщение
Какая связь?
Имеет смысл просчитать данную ж/б конструкцию.

P.S. бывает что люди заморачиваются из-за N=5т M=0.1т*м
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 15:41
#10
river5000


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 21
<phrase 1=


Рисуйте как положено, с наклонными стенками. Пусть потом заказчик делает как посчитает нужным, но все претензии пусть себе уже тогда предъявляет. А то ведь сделаете с прямыми и потянется цепочка, как колонны потом вертикально выравнивать и т.д и т.п.
__________________
Ищу с кем начать свое дело. г.Киров. Контакт ICQ 595-678-987 .
river5000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 16:17
#11
S.Loeb


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Всем спасибо за советы)
S.Loeb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стакан фундамента с прямыми стенками?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита VNKTOP Основания и фундаменты 4 17.07.2015 12:51
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44