| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.03.2014, 14:17 | #1 | |
Почему треснула плита?
Бассейнщик-рисовальщик
Реутов
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 296
|
||
Просмотров: 10171
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ToltekIV, вы изменили нагрузку на перекрытие. По рабочей документации было Х, стало Х+стяжка. Естественно с увеличением нагрузки увеличились деформации и раскрылись трещины в ж.б.
Трещин не надо бояться, надо прийти к соседке со шпателем и отремонтировать ей потолок. Трещины могли вообще раскрыться не только от стяжки, но и от ударного бурения и вообще от бурения... До ширины 0,2-0,3 мм трещины в ж.б. допускаются. А бояться надо того, что теперь полезная нагрузка на пол должна быть меньше, чем была, на вес стяжки. Посмотрите сами СНиП "Нагрузки и воздействия", там есть таблица для жилых комнат. Вас интересует нормативная временная полезная нагрузка в жилых помещениях. Цитата:
Вот вы и выбрали аж половину своей нагрузки. Теперь нельзя ставить в комнате тяжёлых шкафов, толстяков и прочие бассейны... А то окажетесь у соседки... Даже если учесть, что до этого был деревянный пол 10 кгс/м2... Вообще слишком много вы сделали стяжки. Нельзя так делать, голова то вам зачем ? Есть в неё ? Эти нагрузки вообще в проекте применяются с запасом 1,2 и потом незаконно в расчёте на всяких редисок ещё проектировщики запас от себя дают 5-10%... Но на это надеяться нельзя. Потому как сумма факторов (коррозия, ремонты, строители при стр-ве) уже могла эти запасы съесть. Я то думал вы немного увеличили нагрузку... Так нельзя. Неудивительно, что трещины пошли. Вы потом забудете или продадите квартиру, а новый жилец там шкаф посередине поставит со свинцовыми дисками. И будет кирдык. Вы там будете жить и всю жизнь бояться. Зачем вам это ? Да и соседка имеет полное право на вас в суд подать и вас заставят снизить нагрузку до проектной. Предлагаю стяжку демонтировать, и применить другую конструкцию пола. Вообще зачем эта стяжка ? Делают люди ремонты без неё и всем хорошо... В крайнем случае есть дорогие наливные полы. Да и ту же стяжку можно сделать не 5 см, а замерить выемки в полу и налить только в них. Будет 0,5-1 см, всё лучше чем 3-5 см.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Однако задача, если плиты уложены с перепадом порядка 6 см. Минимальная стяжка 2 см (где-то пишут что 3см), вот и набегает толщина в самой нижней точке 8 см, кстати это в другой комнате и там все в порядке у соседей, потолок без трещин.
Демонтаж стяжки не вариант, ибо жить негде кроме как в квартире.
__________________
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ToltekIV, всё верно. Полезная нагрузка - временная и вероятная.
Это значит в соседней комнате никогда могут не наступить нормативные 150 кгс/м2, так как никогда не соберутся толстяки. Вы там любитель русской рулетки, я смотрю ? Стяжка используется для разных целей. Вы меня сейчас учите полы конструировать ? Правда я того не умею... Но, честно говорю - бздёж в интернете. Слухи о слухах. Послушайте уважаемого человека. Стяжка используется как выравнивающий слой и как непосредственно несущий нагрузки элемент пола. Во втором случае она ещё и армируется в промышленных зданиях иногда. И вообще её делают 10-15 см. Если просто как выравнивающий слой её использовать, то можно в выемки залить и пускай она там крошится в будущем. Всё равно крошки останутся на том же месте. А против крошения используется следующий слой, распределяющий нагрузки на весь выравнивающий слой равномерно. Например система досок, так называемый черновой пол. В любом случае ваши уже аж 8 см, конечно, не раскрошатся под ножкой шкафа, но перекрытие то упадёт. Что лучше ? Минимальная ширина стяжки придумана ленивыми рабочими, которым намного более трудоёмко и дорого совершить обмеры и мелом нарисовать где сколько надо. Чем просто сделать ровно + 3 см. Правильно, ведь для этого нужен нивелир, а он стоит охрененных денег даже советский. Ну хорошо живите в этой квартире со стяжкой. Только на пол не наступайте. Вон, используйте воздушные шарики. Ну во первых когда покупали вы куда смотрели ? Во вторых, кроме цементно-песчаного раствора для стяжки уже других материалов нет ? Прямо таки руки выкручивали, пришлось сделать раствор... А и вообще, вы себе пирог пола представляете ? Там ещё звукоизоляция есть... Вы её делали ? Или соседка ещё и по шуму потом в суд пойдёт жаловаться ? Современные материалы позволяют не увеличить, а снизить нагрузку на перекрытие при таком ремонте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125
|
Не может так получится что трещины были до вашего ремонта? А соседка решила ремонт сделать бесплатно. Нормальный слой стяжки. если я понял правильно - сятжка не везде 8 см. Где-то 3 -а где то 8. Год назад вскрывали конструктив пола в санузле ГОРОНО. Так там стяжки явно больше 10 см. И там не раствор, а какой-то пролитый раствором строительный мусор. Такая толщина стяжки вполне приемлима. А по поводу трещин - попробуйте поставить бумажные маяки и проследить за ними. И узнаете - причина в вашей стяжке или в чем-то другом
|
|||
|
||||
Когда покупал представители застройщика сообщали, что перепад по квартире в среднем 5 см, то есть кривизна пола везде, уж так сейчас строят, печально, но факт.
Цитата:
Цитата:
И еще вспомнил, складировал я мешоки со смесью (40кг) вдоль стеночки в коридорчике по 10 штук и топталась моя тушка (120кг) возле них, и в гости к соседям мы не провалились, хотя в среднем получалось, что при моём подходе к мешкам нагрузка превышала 500кг/кв.м, так что думаю Вы слегка вводите меня в заблуждение. Может есть у кого точные цифры по нагрузкам на плиты перекрытий в сериях домов П-44К (застройщик ДСК-1)? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Думаю, что именно так и было, просто до этого на потолок ни кто особо не смотрел. Сегодня грунтовал потолок и почти в каждой комнате у себя находил трещины такого же вида. Похоже это у всех так. Да, все верно, 8см это крайний участок эркера, и примерно через 1,5-2 метра этот слой снижается до 6см. Средний слой по всей квартире 3-5 см
__________________
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних |
||||
|
||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: ToltekIV, да, да. Вера - лучшее оружие в неравной борьбе с сопроматом.
Особенно вера в то, во что хочется верить. А вообще говорите здание новое и сдано без отделки ? Тогда в рабочей документации могла быть учтена большая нагрузка от конструкции пола. Тогда вопросы по нагрузке к застройщику или теперь уже к службе эксплуатации. Проектировщики могли учесть большую нагрузку, может быть даже эти 80 кгс/м2 уже учтены. Или всё-таки серия П-44 ? Изначально шла речь о ремонте квартиры старого советского дома (?обычно? с лёгким керамзитом и деревянным покрытием). Цитата:
Вообще очень тонкая плита для жилого здания. В современных монолитных зданиях плиты перекрытий толщиной 16-20 см и 16 см это уже экстрим. Вряд ли такая плита рассчитана на большую лишнюю нагрузку. Вот тут рассуждают про большой запас прочности, якобы 600-800 кгс/м2. Но это очень уж подозрительно. Ещё есть ВСН 170-80 Инструкция по монтажу 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых ДСК-1 Но там нагрузки нет. А вот в следующей серии П-44Т есть паспорт застройщика. Про немного другую серию... Тут вообще много написано http://mgsupgs.livejournal.com/206795.html В СССР действовал предшественник этого ГОСТ. ГОСТ 12767-94 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В новом ГОСТ есть типы плит и в СССР те плиты наверняка были такими же. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот, например, продаются сплошные ж.б. плиты: http://gkmonolit.com/plity_perekrytiy_sploshnye П 27.15.12-8т = длина 2690 мм, толщина 120 мм, расчётная нагрузка 8 кПа, нормативная нагрузка 8/1,2=6,7 кПа. П 36.15.16-8т = длина 3590 мм, толщина 160 мм, расчётная нагрузка 8 кПа, нормативная нагрузка 8/1,2=6,7 кПа. П 42.15.16-6т = длина 4190 мм, толщина 160 мм, расчётная нагрузка 6 кПа, нормативная нагрузка 5 кПа. Рекомендации по расчету и конструированию сборных сплошных плит перекрытий жилых и общественных зданий Здесь изложен расчёт плит опёртых по 3 сторонам. Если знать арматуру, то можно пересчитать плиту на несущую способность. Там же в примере расчёта применена нагрузка Цитата:
Ладно, сдаюсь. Дело идёт к тому, что "на стяжку" в СССР действительно отводили 500-600 кгс/м2, а я паникёр. Получается 600 кгс/м2 отдавалось на пол и только 150 кгс/м2 полезная нагрузка. Очень тяжёлый пол. Надо получить рабочую документацию хранящуюся у службы эксплуатации ЖЭК и в комплекте "КЖ" на листе 1 "Общие данные" должна быть проектная нагрузка от конструкции пола,а в комплекте АР и сама конструкция пола. Там может быть сколько угодно цифер и 200 и 600 кгс/м2. Видимо сборные здания имеют значительный запас прочности, гораздо больше 10%. В любом случае, если старый пол был демонтирован до самой плиты перекрытия, то эти Х кгс/м2 от него были разгружены и стяжку ?можно? оставить. Вероятно на 90%, что при демонтаже старого пола, несущая способность новой стяжкой не исчерпана. Извините, что ввёл в заблуждения сначала.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.03.2014 в 23:46. |
|||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему здание до сих пор стоит? | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 30.11.2007 16:08 |