| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке?

Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2014, 19:26 #1
Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке?
VoVoRoNaLe
 
Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157

Можно выполнять горизонтальный рабочий шов в консольной уголковой подпорной стенке на уровне верха подошвы? На сколько я понимаю там зона с макимальный моментом. Подскажите особенности расчета сечения в котором был выполнен рабочий шов. Как обеспечить трещиностойкость такого сечения.
Дополнительная инофрмация по стенке: Высота - 9м. Нагрузка - АК + грунт.
Просмотров: 3172
 
Непрочитано 09.12.2014, 19:58
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Пора на форуме внедрять баннеры: "Устройство рабочих швов в подпорной стенке смотри сюда, и сюда, и сюда, и сюда..."
Последнее время вроде бы ежемесячно начали спрашивать.


А что такое трещиностойкость в рабочем шве ? У этого понятия вообще есть логика, здравый смысл и т.п. ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 20:56
#3
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


согласно норм, рабочий шов должен организовыватся там, где наименьшая поперчная сила! поэтому выводы делайте сами.....
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 21:36
#4
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Пора на форуме внедрять баннеры: "Устройство рабочих швов в подпорной стенке смотри сюда, и сюда, и сюда, и сюда..."
Также следует выполнять фильтрование бесполезных сообщений. Очень мешает когда перечитываешь форум и ищешь нужное. Возможно поэтому и не нашел.


В "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП" есть п. 10.28 (см. вложение + http://dwg.ru/dnl/8574) который позволяет шов в месте стыка подошвы и стены. Но в этом месте максмальна поперечная сила! Как запроектировать "стыковые сетки" не понятно ...

butch
Подскажите в каких нормах искать пункт о минимальной поперечную силу в рабочем шве?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 143
Размер:	19.6 Кб
ID:	140333  
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 21:46
#5
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


СНиП бетонные и ж.б. конструкции. а вообще, что мешает слелать холодный шов в другом месте!
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 22:01
#6
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Задача запроектировать горизонтальный шов. Хочу запроектировать шов выше, но выше нетточки в которой поперечная сила равна нулю, а сечение стены уменьшается. А как проверить будет обеспечена прочность сечения - не знаю. Бетон в месте шва, по-моему, не воспринимает поперечную силу. Остаются только скобы?
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 22:16
#7
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


А какая тогда толщина стенки на 9 м по низу? не очень рационально лить консольную стену или же есть контрфорсы?. Подпорные стенки до 5 м делали со швом по верху плиты, без доп. мероприятий, стоят пока ) Ну а так, выполните мероприятия от поперечного усилия.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 22:42
1 | #8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Наверняка подошва будет засыпаться хотя бы на 1-1,5 м грунтом. Можно сделать контрфорсы такой высоты (под засыпку)ю тогда можно будет сделать 2 шва. 1 на уровне верха подошвы и второй по уровню верха контрфорса.
Делали такие для 15 м стенок - стоят уже более 10 лет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 15:32
#9
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Всем спасибо за помощь. В конце нашел вот это: http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...yh_zdanij.djvu

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что такое трещиностойкость в рабочем шве ? У этого понятия вообще есть логика, здравый смысл и т.п. ?
см. п. 3,3 по ссилке.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 15:47
#10
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Так к чему Вы пришли, VoVoRoNaLe? Илья, дал отличную идею в своем посте!
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:04
#11
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Согласен, вариант Ильи оптимальный и уже на его основе разрабатываются чертежи. Спасибо. А обоснования удалось получить благодаря ссылке что я изложил в предыдущем посте.
VoVoRoNaLe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в подпорной стенке stas15 Железобетонные конструкции 2 17.07.2014 13:39
Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 12.04.2011 21:08
Разгрузочная площадка в подпорной стенке ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 18 08.06.2009 10:03
Деф. шов в подпорной стенке Алекс Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2006 08:47