Непрочитано 01.10.2007, 11:47 #1
Отрыв фундамента?
ppdwg
 
Алматы
Регистрация: 17.09.2007
Сообщений: 7

При расчете на сейсмические воздействия в программе Лира происходит отрыв фундамента. Если задать нелинейность - одностороннюю связь (КЭ 261) Лира не делает динамический расчет и подбор РСУ. Если кто-то сталкивался с такой же проблемой поделитесь способом решения
Просмотров: 2602
 
Непрочитано 01.10.2007, 13:31
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ppdwg, каким образом задаете основания и фундаменты? Опишите расчетную схему.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 13:52 Re: Отрыв фундамента?
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ppdwg
При расчете на сейсмические воздействия в программе Лира происходит отрыв фундамента. Если задать нелинейность - одностороннюю связь (КЭ 261) Лира не делает динамический расчет и подбор РСУ. Если кто-то сталкивался с такой же проблемой поделитесь способом решения
Можете не стараться описывать задачу - нелинейность и динамика вещи несовместимые в рамках обычных методов (по формам коллебаний). Обсуждалось на форуме кадфем.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 14:03
#4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158


Имея фармы и частоты считаешь пульсацию по СНиПу ( в ЕХСЕЛЕ это не так уж и сложно) и прикладываешь к нелинейной схеме.
А вообще, если фундамент отрывает от грунта, то стоит ли дальше продолжать считать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 14:04
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для ppdwg.
А зачем вам нелинейность? Думаете, что задав нелинейность, вы избавитесь от отрыва фундамента? Пригружать фундамент надо или менять конструктивную схему.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 14:05
#6
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158


Имея фармы и частоты считаешь пульсацию по СНиПу ( в ЕХСЕЛЕ это не так уж и сложно) и прикладываешь к нелинейной схеме.
А вообще, если фундамент отрывает от грунта, то стоит ли дальше продолжать считать?