Непрочитано 03.10.2007, 11:54 #1
Распор от арки на фундамент
L50x5
 
Москва
Регистрация: 19.01.2006
Сообщений: 29

Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где можно почитать про фундаменты, сдерживающие распор от арочной фермы без затяжки? Если это не бред, то как считается?
Просмотров: 6252
 
Непрочитано 03.10.2007, 12:17
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Как считается в любом расчетно-теоретическом справочнике, можно ломаную кривую задать в МКЭ, но устойчивость всё равно руками надо проверять.
Недавно считал арку пролётом 165м, высота 45м, шаг 12м: распор около 600 тонн при вертикальной нагрузке на опору 800т - фундамент на такое сочетание - штука, практически, никому не нужная, а с затяжкой всё красиво получается.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 11:58
#3
L50x5


 
Регистрация: 19.01.2006
Москва
Сообщений: 29


Tak ya i dumal. Prosto slishal, chto takoe bivaet.
L50x5 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 14:14
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Denbad
Недавно считал арку пролётом 165м, высота 45м, шаг 12м: распор около 600 тонн при вертикальной нагрузке на опору 800т - фундамент на такое сочетание - штука, практически, никому не нужная, а с затяжкой всё красиво получается.
затяжка в 165м... на взгляд больно жесткость у нее маленькая. Анкер оказался дороже?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 14:32
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Для сечения затяжки рассматриваются варианты, но рациональным видиться двутавр+натянутые канаты. Отношение вртикальной силы к распору маленькое, чтобы поимать сдвиг фундамент-анкер железобетонный монстр получается.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 23:46
#6
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to Denbad :

арочка с нагрузкой 800кг/м2? извините за любопытство - толщина ж/б оболочки 200мм? из м/к не было бы легче? - или это защитный купол?
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2007, 08:22
#7
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


to alexfr
1. Тема ветки распор арок и фундаменты.
2. А с чего ты взял, что у меня ж/б оболочка?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2007, 01:33
#8
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Распор арочной фермы без затяжки передают на фундамент. Арочные мосты без затяжки - это что ли бред? Проблема не ясна. Можно картинку?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2007, 21:54
#9
L50x5


 
Регистрация: 19.01.2006
Москва
Сообщений: 29


Ангар пролетом около 100м, высотой 17м, условия московские. Вопрос - как это можно сделать без затяжки?
L50x5 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2007, 09:53
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Начни с определения усилий на пору. Арки у тебя пологие, распор дадут большой, надо будет ловить сдвиг фундамента по груту. Классика этого вопроса - делают наклонные фундаменты с наклонной подошвой, или косые сваи. Если заказчик на такое решение согласен, то нужно попробовать посчитать фундамент-анкер. Мой был не согласен, а обычные прямые столбы - дурные получились.
Арка с 17/100 очень "капризна" будет к смещению опор в теме устойчивости в своей плоскости. Когда будеш смотреть вариант затяжки про температурное воздействие не забудь, затяжка силно длину меняет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 15:13
#11
L50x5


 
Регистрация: 19.01.2006
Москва
Сообщений: 29


спасибо! а где можно почитать-посмотреть на что это похоже, чем руководствоваться?
__________________
Our future is greater than our past
L50x5 вне форума  