| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2017, 09:54 | #1 | |
Метод послойного суммирования с подсыпкой + 5,0 м
Регистрация: 24.04.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 7453
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Если вы возводите ваш фундамент на засыпке, то должны учесть осадку как от собственного веса насыпи так и от вашего фундамента. Все это есть в СП.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2017
Сообщений: 3
|
Вот и не могу понять подходит этот пункт или нет!
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Если до строительства -что означает учитывают в истории нагружения? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Нет, Сначала строим потом досыпаем! |
|||
|
||||
Даже если отсыпка выполняется до строительства, учитывается как нагрузка в зависимости от возраста отсыпки - см. п. 6.6.7, 6.6.13, 6.6.14 СП 22.13330.
|
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
А вот если вы мониторите окружающую застройку ( осадку соседних зданий) то вы должны учитывать все виды нагрузок-разгрузок включая откопку котлована и подсыпки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Источник - логика. Есть фундамент, есть нагрузка от здания и нагрузка от веса грунта на обрезах фундамента, что требуется учесть при вычислении расчетного сопротивления под фундаментом.
При расчете осадки фундамента на естественном основании методом послойного суммирования учитывайте и этот слой грунта соответствующим образом, расчет не сложный. Дополнительная подсыпка добавит осадку сжимаемой толщи под зданием, как же ее не учитывать?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
Если ваш фундамент опирается на грунт с модулем деформации E>100, то я не вижу проблемы в отсыпке насыпи вокруг такого фундамента. Просто вы должны учесть осадку насыпи для коммуникаций, дорог и так далее.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 25.04.2017 в 17:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Осадки насыпи до строительства влияют на здание, если они не выбрались за время до начала строительства и СП четко вам на это указывает. Если вы не можете подтвердить это (расчетом, испытанием), то вам придется учитывать осадки в том числе в теле насыпи(а далее, суммировать их с осадками здания), если вы возводите здание непосредственно на ней.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Поверьте, я всегда внимательно читаю своих коллег
А какая у вас связь между осадками и напряжениями? У меня она затухающая с глубиной в зависимости от размеров фундамента как того требует СП. Так вот если вы оперируете напряжениями то в итоге, строя на насыпи которая не успела консолидироваться, вы должны будете добавить напряжения от насыпи к напряжениям от фундамента и получить осадку подстилающего слоя и добавить к этому осадку от самоуплотнения насыпи.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Цитата:
п. 6.6.14 "...При расчете осадок основания фундаментов учитывают осадку подстилающих грунтов от веса насыпи путем добавления к значениям szp, ниже кровли подстилающих грунтов вертикального напряжения от веса вышележащих слоев."; п. 5.6.39 "При сплошной равномерно распределенной нагрузке на поверхности земли интенсивностью q, кПа (например, от веса планировочной насыпи), значение szp,nf по формуле (5.22) для любой глубины z определяют по формуле szp,nf = szp + q.". То есть, при масштабной планировке территории, эпюра szp под подошвой фундамента сдвигается параллельно самой себе на величину q, что существенно влияет на глубину сжимаемой толщи и расчет осадок. Естественно, все это можно не учитывать в случаях, описанных в примечании к п. 6.6.7 СП 22. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если есть подвал, то при таких размерах ф-та, не думаю, что это так.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Совсем другое дело когда грунт садится на 50 см после постройки здания и не дай бог неравномерно садится. А вы пытаетесь всех убедить о значимости осадок после постройки, так с этом никто не спорит, поэтому вам и пишут:"читайте внимательнее" ( а то устроили спор сам с собой) Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 26.04.2017 в 15:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2017
Сообщений: 3
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Тогда, по аналогии #15 принимайте q=высоте слоя 5 м, 0,5 м грунта -нагрузка распределенная на фунд. плиту + нагрузка от трения по боковой стенке ф-та от оседающего слоя грунта под планировочной насыпью. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования | Magister | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 31.03.2023 13:30 |
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление | kopaj! | Основания и фундаменты | 8 | 30.10.2018 11:28 |
Расчет осадки плиты методом послойного суммирования | Vasara | Основания и фундаменты | 10 | 21.03.2014 13:39 |
Проблема послойного суммирования | ArtemS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 05.06.2011 15:30 |
Расчет осадки методом послойного суммирования. Доп. напряжения | PanicAttack | Прочее. Отраслевые разделы | 11 | 27.04.2009 15:32 |