07.07.2017, 12:51 | #1 | |
Как запроектировать консоль 3.4 метра?
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 11708
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
крайне сомнительно, что балка 300х500 вынесет такое издевательство.
попробуйте еще 6 диаметров расположить с учетом минимальных расстояний. в 2 слоя получится, а это еще ослабит балку. если жб балка хорошо себя чувствует при соотношении высоты к пролету 1/12, то для консоли это 1/4, это при стандартной загрузке, если можно так выразиться. в данном случае 3,4/4=0,85м при ширине 0,3м возможно понадобится нижняя сжатая арматура на опоре, а так же в балке появится верхний обратный момент в примыкающем пролете и в плите с другой стороны. такого лучше не делать, это дурдом. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
в скаде или лире в моделе прогиб в упругой стадии получится ориентировочный, а если жесткости не понижены в соответствии с сп, то вообще прогибы будут в 4-5 раз меньше.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
В принципе нормальная консоль. Вылет не большой (делают и больше). Балки 300х500(h) в совокупности с плитной частью должно хватить и по прочности и по жесткости. Проверить все расчетом и спать спокойно.
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
и как ее будут заливать без горизонтального шва?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
во-первых снип запрещает такие швы, во вторых каким образом его учесть, если он перерезает пару сил в балке и отрезает растянутую арматуру от сжатого бетона в нормальном сечении.
Цитата:
Нагрузки расчетные приложены? Почему к-т 1,1 на всю нагрузку - он побольше получиться должен. Если нагрузка приложена верно, то как минимум не учтен случай наихудшего загружения конструкции - когда постоянная есть везде, а временная только на консоли. При этом разгрузится средний пролет и консоль крякнет носом поболе чем в данном случае.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
на самом деле не так сложно залить балку вверх.
колонна в углу не нужна, лучше чтобы перекрытие работало на свою нагрузку, покрытие - на свою. учет совместной работы - дополнительная сложность. проще поставить консольную диафрагму (балку-стенку), если позволяет архитектура. проверить бы расчетную нагрузку на консоль. 1,9 т/м - не мало? только собственный вес и вес стены из газобетона уже на тонну тянет, а еще перекрытие держать нужно.... |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
она может и не крякнет, но что-нибудь типа этого возможно
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
и расчет приведите, с какого норматива берете, а то трындеть "знаю но не скажу" все мастера, особенно те, кто ничего не знает. на счет преобладания - конкретный расчет нужно выполнить, а не предположения в чертежах реализовывать. прогиб получился значительный, а фактор разной загруженности может перевесить чашу весов. особо одаренные могут расчетом на зыбкость человеку подсобить - не будет ли эта консоль качаться, если там решат потанцевать 20 толстых депутатов...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 12
|
почему так? примечание 1 к табл. Е.1 СП Нагрузки "Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет" - не делить на 2 надо, а умножать 3400*2/160=42 мм
p.s сегодня полдня читаю ваши сообщения на данном форуме и улыбаюсь. Вы же людей дезинформируете своими сообщениями...нехорошо Последний раз редактировалось klyushkin, 07.07.2017 в 18:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Алгоритм расчета максимально возможной нагрузки на металлическую консоль | Salvatore | Металлические конструкции | 1 | 24.01.2014 19:10 |
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.10.2012 11:37 |
как правильно сделать консоль? | Kika_1975 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.11.2011 13:40 |
консоль монолитной колонны | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 1 | 18.05.2006 18:29 |
Консоль в железобетонной плите | Чувак | Железобетонные конструкции | 12 | 23.09.2005 10:48 |