04.10.2017, 16:44 | #1 | |
Монолитный фундамент по решетчатые мачты тип ПМС
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 3327
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
База вашей прожекторной мачты небольшая, кажется до 3м. Поэтому разницы между отдельно стоящими сборными фундаментами через 3м или одним общим - никакой в сравнении с расчетным максимальным диаметром карстово-сиффузионного провала. Кстати какой он у вас?. И какая категория устойчивости к карстообразованию?
Вы о других сооружениях подумайте в составе вашего объекта или ПМС для нужд связистов ставиться в чистом поле? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
По грунтам дополнительно:
Исследуемую площадку следует оценить IV категорией карстоопасности, с интенсивностью провалообразования 0,003 пров./год км2. Категория устойчивости территории относительно средних диаметров карстовых провалов-Г. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Проектируется подстанция 110/10кВ. На ней размещаются порталы, мачты, оборудование ОРУ и здание ЗРУ 10кв. Если с порталами и оборудованием все понятно. То мачта сейчас запроектирована на грабовидных фундаментах.\ Здание ЗРУ - на винтовых сваях. Вот теперь и думаем как быть. По мачте под проектные фундаменты я могу сделать монолитную плиту и тем самым выполню требования СП. А вот как быть со зданием на винтовых сваях. Хотя и под здание могу сделать плиту. Осталось понять а стоит ли вообще что то менять? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Под мачту можно сделать монолитный фундамент на перекрестных лентах типа # или плиту залить и 4ре столбика ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%E5%ED)%E8%E5.
Под здание выполнить расчет ростверка на провыл свай в D3 м ( желательно шаг сделать чуть больше 3 м чтобы в провал попадала 1 свая Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 05.10.2017 в 09:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
Может будет достаточно геотехнических мероприятий к которым относятся сваи. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Скорее всего сделаю просто монолитную плиту под грибовидные фундаменты.
А где глянуть можно про расчет на провал в D3. ----- добавлено через 43 сек. ----- Щас смотрю и что не сходится с изысканиями. Цитата:
----- добавлено через ~46 мин. ----- Согласно СП 116.13330.2012 (таблица Е.1) у нас скорее всего V категория карстоопасности. Подстанция относится к II уровню ответственности (нормальный). В связи с этим: Здания и сооружения уровня ответственности II с применением профилактических и минимально необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых мероприятий в зависимости от результатов инженерных изысканий. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти - ТУ 102-360-85 Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи типа МАР | Stas1979 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.09.2013 15:21 |
Монолитный столбчатый фундамент, устройство цоколя | Kraberator | Основания и фундаменты | 4 | 12.06.2013 06:22 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
монолитный фундамент под металлическую колонну | Oleg21 | Основания и фундаменты | 20 | 04.02.2010 15:47 |
Монолитный перекрестно-ленточный фундамент | puma | Основания и фундаменты | 3 | 05.11.2009 11:45 |