Непрочитано 03.06.2008, 17:05 #1
Влага на потолке монолитного перекрытия
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Залили новое перекрытия (не раньше апреля). Сейчас на потолке наблюдается следующая картина:
[IMG]http://i013.***********/0806/34/c8d63caf2113t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i016.***********/0806/05/79b3d32b636ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://i036.***********/0806/e3/6ba7f9b7eef5t.jpg[/IMG]

Поясню. Образовывается влага. Белая субстанция - пенообразная. Влага постоянно капает на пол.

Сверху открытая плита, но видимых трещин нет.

Может кто сталкивался с таким явлением, подскажите что это?
Просмотров: 4773
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:26
#2
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Удалено.

Последний раз редактировалось Pek, 03.06.2008 в 17:27. Причина: Дубль
Pek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:27
#3
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Расскажите поподробнее:

1. Прогрев при твердении осуществлялся?
2. Что за "трещины"- там где выступает белое?
3. На перекрытие сверху вода попадает??
4. Толщина и пролет перекрытия??
5. Армирование (этот пункт, на случай если трещины появились не сразу)??
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 17:32
#4
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Pek,

1. Прогрев был.
2. Видимых трещин нет. Ни сверху, ни снизу. По крайней мере не видел, завтра попытаюсь посмотреть поближе.
3. Попадает.
4. Плита 200мм. Пролёт не большой до 3м.
5. Основная арматура 12 А-III шаг 200.

P.S. На второй фотографии есть скрытая балка (выступает сверху). Она идёт от колонны к стене. В зоне балки мокрых мест нет.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:37
#5
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Интересно, а чем была покрыта арматура? Смахивает на (химическую) коррозию арматуры под слоем бетона...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 17:40
#6
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Интересно, а чем была покрыта арматура?
Да вроде ничем. Если только не была покрыта ржавчиной. Точно уже сказать не смогу.

Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Смахивает на (химическую) коррозию арматуры под слоем бетона...
а можно поподробнее?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:50
#7
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Рискну предположить, что бетон не провибрирован должным образом (на что указывают эти линии, которые я по началу обозвал трещинами, вода сверху плиты просачивается через трещины и вымывает некарбонизировавшуюся известь из цементного камня. (т.н. "высолы" можно видеть на новых бетонных поверхностях подверженных воздействию "мягкой" воды, например дождевой.) Проверка простая: исключить попадание воды сверху и помотреть на результат.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:53
#8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Да вроде ничем. Если только не была покрыта ржавчиной. Точно уже сказать не смогу.
Цитата:
а можно поподробнее?
Характер микротрещин регулярный (явно не силового характера). Одна из многих возможных причин данного дефекта - коррозия арм-ры с раскрытием трещин вдоль стержней. Доволно-таки часто встречается...
Другая - см. пост 7 (усадка бетона при твердении)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 17:57
#9
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Pek, Pete,

Проясните пожалуйста, на сколько это серьёзно? и что делать?

P.S. Это верхнее перекрытие. Стропильная кровля. Когда её сделают, не известно...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 18:08
#10
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Проясните пожалуйста, на сколько это серьёзно? и что делать?
Пока наблюдать!
Усилить чердачное переркрытие всегда успеете... (при наличии следов ржавчины на потолке эксплуатируемого здания)!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 18:15
#11
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Если это "высолы", то опасно это только тем, что трещины (раз вода проходит) сквозные, а значит арматура подвержена коррозии.
Перво наперво надо установить так ли это (см. пост 7). И если это оно - трещины надо заштукатурить и забыть. Правда штукатурка поможет только для междуэтажного перекрытия помещения с обычным режимом, для бани или холодного чердака ИМХО это не сработает.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 21:48
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Если это "высолы", то опасно это только тем, что трещины (раз вода проходит) сквозные, а значит арматура подвержена коррозии.
Перво наперво надо установить так ли это (см. пост 7). И если это оно - трещины надо заштукатурить и забыть. Правда штукатурка поможет только для междуэтажного перекрытия помещения с обычным режимом, для бани или холодного чердака ИМХО это не сработает.
Трещины опасны не только тем, что через них может просачиваться вода и ржавчина, но и тем что жесткость перекрытия из-за наличия сквозных замкнутых трещин существенно снизилась и есть вероятность того, что они будут реагировать на изменения температуры и дополнительные нагрузки на перекрытие. Ели это чердачное перекрытие, могут быть проблемы с кондесатом, образующимся в трещинах. Бурые полосы ржавчины по отделке потолка в этом случае гарантированы и будут вновь появляться после каждого очередного "ремонта". Особенно к этому чувствительны ветонит, водоэмульсионная, меловая или известковая побелка. После того, как поверхность просохнет, в трещинах останется капиллярная влага и арматура без видимых внешних признаков начнет интенсивно корродировать. Первая же протечка, вся ржавчина полезет наружу.
В конце концов дело может закончиться тем, что всю отделку придется смывать и покрывать потолок специально предназначенной для этих целей эмульсией, образующей на бетоне полимерную пленку. Иногда помогает. Но это опять-же эффективно только в том случае, если перекрытие не будет "дышать". Перекрытие то не обвалиться, но пугать обитателей помещения очень даже может. Тогда закрыть эту "роспись" можно будет только подвесным потолком.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Влага на потолке монолитного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? Vildar Железобетонные конструкции 46 17.08.2007 14:15
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25