Влага на потолке монолитного перекрытия
инженер
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312
|
||
Просмотров: 4773
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Расскажите поподробнее:
1. Прогрев при твердении осуществлялся? 2. Что за "трещины"- там где выступает белое? 3. На перекрытие сверху вода попадает?? 4. Толщина и пролет перекрытия?? 5. Армирование (этот пункт, на случай если трещины появились не сразу)?? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Pek,
1. Прогрев был. 2. Видимых трещин нет. Ни сверху, ни снизу. По крайней мере не видел, завтра попытаюсь посмотреть поближе. 3. Попадает. 4. Плита 200мм. Пролёт не большой до 3м. 5. Основная арматура 12 А-III шаг 200. P.S. На второй фотографии есть скрытая балка (выступает сверху). Она идёт от колонны к стене. В зоне балки мокрых мест нет. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Рискну предположить, что бетон не провибрирован должным образом (на что указывают эти линии, которые я по началу обозвал трещинами, вода сверху плиты просачивается через трещины и вымывает некарбонизировавшуюся известь из цементного камня. (т.н. "высолы" можно видеть на новых бетонных поверхностях подверженных воздействию "мягкой" воды, например дождевой.) Проверка простая: исключить попадание воды сверху и помотреть на результат.
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Цитата:
Другая - см. пост 7 (усадка бетона при твердении)...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Усилить чердачное переркрытие всегда успеете... (при наличии следов ржавчины на потолке эксплуатируемого здания)!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Если это "высолы", то опасно это только тем, что трещины (раз вода проходит) сквозные, а значит арматура подвержена коррозии.
Перво наперво надо установить так ли это (см. пост 7). И если это оно - трещины надо заштукатурить и забыть. Правда штукатурка поможет только для междуэтажного перекрытия помещения с обычным режимом, для бани или холодного чердака ИМХО это не сработает. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
В конце концов дело может закончиться тем, что всю отделку придется смывать и покрывать потолок специально предназначенной для этих целей эмульсией, образующей на бетоне полимерную пленку. Иногда помогает. Но это опять-же эффективно только в том случае, если перекрытие не будет "дышать". Перекрытие то не обвалиться, но пугать обитателей помещения очень даже может. Тогда закрыть эту "роспись" можно будет только подвесным потолком. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе | sandro | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2005 21:25 |