Непрочитано 18.06.2008, 17:11 #1
Монолитное перекрытие с преднапряженной арматурой
ALM
 
строительство
 
Регистрация: 16.11.2005
Сообщений: 84

Здравствуйте товарищи.
Подскажите пожалуйста литературу по монолитным перекрытиям с преднапряженной арматурой, если она существует.
Может кто подскажет как такие вещи щитаются.
А то в интернете нашел только пару статей и все.
Просмотров: 3774
 
Непрочитано 18.06.2008, 17:13
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


возьмите учебник по жбк и там обязательно найдете расчет с преднапряженной арматурой.
больше будет вопрос технологиии натяжения арматуры в построечный условиях.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 17:25
#3
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Постнапряжение обсуждалось тут:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=862...ght=VSL&page=2
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=9923&highlight=VSL
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14977&highlight=VSL

здесь есть и ссылки на электронные ресурсы.

По поводу книг. Современные издания на русском языке мне не известны.
Из классических попробуйте поискать в библиотеке переводные издания проф. Лина (США) и проф. Лингарда (Германия) - названия не помню.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 17:39
#4
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Вот например:
Ф.Леонгардт. Напряженно-армированный железобетон и его практическое применение

Еще вспомню - напишу.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 18:31
#5
ALM

строительство
 
Регистрация: 16.11.2005
Сообщений: 84
<phrase 1=


спасибо, уже кое что есть.
ALM вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 10:41
#6
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от ALM Посмотреть сообщение
спасибо, уже кое что есть.
Поделитесь с народом, если что-то стоящее нашли.
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 11:09
#7
engineer_pt

технология пост-напряжения
 
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 17


Мы ведем расчет по EuroCode 2, так же есть пособие на английском Design fundamentals of post tensioning slabs. Проектировали для Питера по потом сравнили со СНиПом, EC2 более скептичен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P6192790.jpg
Просмотров: 230
Размер:	132.5 Кб
ID:	7677  
engineer_pt вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:50
#8
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от engineer_pt Посмотреть сообщение
Мы ведем расчет по EuroCode 2, так же есть пособие на английском Design fundamentals of post tensioning slabs. Проектировали для Питера по потом сравнили со СНиПом, EC2 более скептичен.
Если не трудно выложите для скачки книгу Design fundamentals of post tensioning slabs

Последний раз редактировалось Dorogon, 18.02.2009 в 23:01.
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 10:13
#9
ALM

строительство
 
Регистрация: 16.11.2005
Сообщений: 84
<phrase 1=


как я понял по нашим нормам такие вещи не проектируют?
а может кто знает как считают такие вещи в www.stefs.ru?
ALM вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2008, 10:28
#10
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2ALM
Почему не проектируют?? Проектируют, можно пользоваться старыми изданиями СНиП и пособий (разделами относящимися к преднапряжению) детально не рассматривается использование тросов без сцепления с бетоном, но это можно поглядеть у мостовиков (если не ошибаюсь).
СП и других букварей по преднапряжению с натажением на бетон пока нет.
STEFS - ребята из НИИЖБ и у них все "дыры" закрываются заключением НИИЖБ.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2008, 20:21
#11
balu


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13


Пользуйтесь СНиПом "Мосты и трубы". Преднапряженные конструкции со сцеплением там рассмотрены. Моностренды - нет. Так что приходится придумывать.
Хорошие материалы есть на сайте Dywidaga. Оттуда же можно взять потери, прочность и т.д.
balu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие с преднапряженной арматурой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55