| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2010, 04:16 | #1 | |
Модульная котельная - нужен ли в проекте раздел "ТМ"?
ГИП
Владивосток
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 39756
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если Вы ГИП, то не применяйте слово "проект" всуе. Надо говорить или о проектной документации или о рабочей документации.
Проектная документация предоставляется на экспертизу. Но в ней и не должно быть никаких рабочих чертежей (вы на них хотите сэкономить). Но зато должно быть четкое обоснование и понимание, что именно такая БМК подходит для вашего объекта. А это, прежде всего, нагрузки, их соотношение, топливо, температурный график, расходы, напоры и прочее. В паспорте БМК всё это должно быть. Кроме того, возможно, понадобятся и внешние устройства - топливоснабжение, баки бывают, ТП и прочее. Посадка на генплане, подъезды. Всё это должно быть отражено в проектной документации, а потом реализовано в рабочей документации. А рабочие чертежи на БМК изготовитель и не даст. Впрочем, бывают и очень большие БМК, поставляемые из множества узлов. Вот там есть монтажные чертежи. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Еще один момент, который может и подразумевался, но не отразился. Котельная независимо от компоновки предназначена для конкретного потребителя, а не наоборот.
Необходимо связаться с изготовителем (почему опросный лист и не случаен), с целью увязки выходных параметров источника тепла с сетью потребителя. Это могут быть и количество регулируемых контуров, зависимость схемы, давления (включая статическое), температуры, контур ГВС и еще чего. Иными словами котельную нужно подогнать под потребителя. Экспертиза одним паспортом не ограничится, будет зависеть от интересов. |
|||
|
||||
ОВиК, ТМ, ТС Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 9
|
Дмитрий, раздел ТМ всё равно нужен, в нём у вас будет разработка дымовой трубы , её аэродинамический расчет, установка взрывного клапана если он необходим. Без расчета трубы у нас экспертиза не принимает ни одной блочной котельной, даже самой маленькой
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Доброго дня и прохлады всем. Столкнулся с модульной котельной впервые. Необходимо запроектировать фундамент под нее. Если кто может поделится опытом: рассказать о типовом решении фундамента под модульную котельную.
Сам нахожусь в поиске типового решения. Пока думаю о плитном фундаменте, на который можно будет установить котельную. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Meknotek, 28.07.2010 в 12:55. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Спасибо, Meknotek. Дорожные плиты укладывали под всю котельную, создавая единую ровную поверхность? А если делать ленточный фундамент, то достаточно устроит две ленты под опорные части модульной котельной, правильно понял?
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Сразу говорю - фундамент под трубу (Фм1) - "на глаз" (по той же причине - "более важных дел полно") Последний раз редактировалось Meknotek, 28.07.2010 в 12:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Цитата:
выспался и сообразил =) М/у = МУ = монолитный участок Последний раз редактировалось agafosha, 22.12.2011 в 10:59. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет, конечно, мы не прилагаем
Цитата:
А я еще думаю, что так заказчик ругается, мол дорого у нас выходит... Теперь озарение нашло |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Meknotek, спасибо. Пример очень кстати.
Может, кто подскажет, такие фокусы (насыпь 1.5 м и укладка плит на неё под БМК) зимой возможно реализовать? Как не допустить промерзания насыпного грунта и сделать требуемое (качественное) уплотнение? Всем отозвавшимся с дельными советами заранее спасибо! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Раздел "СС" в проекте необязателен? | vv_77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2009 13:37 |