Непрочитано 02.11.2010, 19:06 #1
расчет рядовых кирпичных перемычек
Кривомазов Валентин
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 1

хочу законструировать перемычку рядовую кирпичную, с тем учетом, что она не подходит под конструктивные требования пособия к СНиП по каменным и армокаменным конструкциям. могу ли я это сделать. и если могу, подскажите где найти описание расчета и его особенности.
Просмотров: 7816
 
Непрочитано 02.11.2010, 20:23
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


это вопрос из серии: "могу ли я полететь на Луну, если официально еще полеты не разрешены? и где я могу найти описание ракеты и ее особенности?".
P.S. вот еще бы знать, по каким именно требованиям Ваша перемычка не продходит...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 23:14
#3
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


не достаточно данных.
какая ширина проема, ширина стены, какая нагрузка..!?
как вариант:
- кирпичную перемычку усилить 2 уголками (по расчету)
- положить готовую бетонную и облицовать клинкерной плиткой
P.S. описание расчета есть в снипе каменные и армокаменные а также в пособии к нему..
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 07:27
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


[quote=DJ AntOn;648577]
как вариант:
- кирпичную перемычку усилить 2 уголками (по расчету) -каким образом?
- положить готовую бетонную и облицовать клинкерной плиткой..готовая это какая? которая посерии и не проходит?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 10:40
#5
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Димка посмотри для начала, что такое рядовая кирпичная перемычка (и не путай ее с бетонной по серии)
P.S. арматура на изгиб работает хуже чем уголок..
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 13:26
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Антошка, ну ответь на мои вопросы то?
а не отсебя дополни
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 13:55
#7
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Димка для тебя..
пролет 3м, два уголка полками внутрь, между ними утеплитель..
наличники ворот еще не смонтировали (там тож будет утеплитель)
с бетонной приводить пример наверно смысла нет.
P.S. любое решение по результатам расчета.

-третий вариант сделать монолитную свою (аля балка), если совсем уж никак ничего не подходит..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00176.jpg
Просмотров: 514
Размер:	53.2 Кб
ID:	47609  
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 14:02
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


- кирпичную перемычку усилить 2 уголками (по расчету) - вот это как??? как УСИЛИТЬ перемычку уголками?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 14:09
#9
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Димка ты уже к словам цепляешься..
см. п.5
что видим под буквой А!?
праильно рядовая кирпичная перемычка..
как выполнена!?
и опять праильно.. по стержням арматуры..
посчитайка стерженьки арматуры на прогиб... буш удивлен.. гнуться хорошо..
убираем нах стержни арматуры и ставим уголок, а лучше два .. (всю арматуру можно и не убирать, а добавить к ним уголок)
усилили!?.. кто скажет что нет!?
или ты пытаися меня в чем то не хорошем заподозрить.. не пойму твоего юмора!?
P.S. в самой теме много не точностей... поэтому такие и ответы.. изыняй..

Последний раз редактировалось DJ AntOn, 03.11.2010 в 14:37.
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 14:39
#10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


для начала, у меня откл.функция отображать рисунки на страницах, для чтого что бы траффик не палить.
что за данный источник?
1.если я к этому рисунку А припишу, сталецементная перемычка, она станет такой?
2.хотел бы я взглянуть на расчет обозначенной перемычки.
3. нет не усилили, а заменили 1 нес.профиль - арм. (если она вообще таковой является), на другой - уголок.
4. никакого юмора...
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 15:38
#11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


[quote=Дмитрий063;648662]
Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
- положить готовую бетонную ....
.готовая это какая? которая посерии и не проходит?
в каком месте у автора написано что бетонная не проходит!?

умник!, сталецементная..
1. для начала включи функцию ..
2. посмотри верхнюю часть п.3
3. уголки считаются как балка с нагрузкой от веса перемычки и выше лежащей
4. (добавил я уголок к существующей конструкции, подпер перемычку - так понятнее ))!?
N. не отвлекай глупыми вопросами если по существу сказать или добавить нечего..
P.S.а завтра ты скажешь изыни забыл одеть очки..
юморист..

P.P>S. уважаемый КРЫС прошу удалить посты с 4 по 12 (да и тему можно закрыть )))) флудерная она

Последний раз редактировалось DJ AntOn, 03.11.2010 в 15:43.
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 15:53
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


у автора нет БЕТОННОЙ! это ты предложил усилять что-то. см. свой пост 3
нет такое не скажу. (про очки)

4. (добавил я уголок к существующей конструкции, подпер перемычку - так понятнее ))!? НЕТ!!! куда добавил??? как подпер??? РЖУНИМАГУ!

Антон научись грамотно выражаться и формулировать свои мысли!

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 03.11.2010 в 15:58.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 10:24
#13
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


И кто-нибудь знает как рассчитать рядовую перемычку???

Кирпичный коттедж. Проем 2м.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 10:31
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
И кто-нибудь знает как рассчитать рядовую перемычку???
Оп-па... Практически любая книжка с названием каменные...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 11:13
#15
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


В Вахненко нашел расчет.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > расчет рядовых кирпичных перемычек

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь nevada Каменные и армокаменные конструкции 57 05.01.2020 12:56
Технология устройства кирпичных перемычек различного очертания. hraryr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.08.2010 10:57
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44