| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент. Минимальная толщина ЭППС

Плитный фундамент. Минимальная толщина ЭППС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2011, 00:20 #1
Плитный фундамент. Минимальная толщина ЭППС
VorkSH
 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 4

Уважаемые специалисты данного форума, мне очень нужна Ваша консультация.
Сейчас у меня начинается строительство цокольного этажа 2-х этажного дома 11*12м из керамических блоков (51см) на плитном фундаменте и монолитными стенами цокольного этажа. Регион застройки – Владимирская Обл. Грунт: геология не делалась При раскопках на 3 метра выявлено следующее: плодородный слой – 30 см, далее песок и начиная с 60 см начинается красная глина и идет на n- метров. Уровень грунтовых вод очень низкий, в той местности нет не одного колодца, все используют скважины. По весне вода поднималась на отметке 60 см, но через пару недель ушла. На площади застройке есть естественный уклон в 40 см.
Сейчас выкопан котлован глубиной 2м. После копки и трамбовки выбриплитой основая, выявилось отклонение от горизонтали в 20 см. Сейчас основание засыпано намывным песком толщиной 20-40 см с послойной трамбовкой. Т.е. минимальный слой песка примерно 15 см.Сейчас возникли следующие вопросы:
1. А правильно, что вообще так выровняли основании? Какие могут быть последствия и как это можно исправить сейчас?
2. Т.к. УГВ низкий то надо ли делать подсыпку из щебня?
3. Под плиту планируется слой утеплителя, т.к. в этом году будет сделан только цоколь. Какой минимальный слой ЭППС необходимо использовать, чтобы под плитой осталась плюсовая температура, при условии, что над плитой будет -30 градусов?
4. Где лучше разместить утеплитель: над слоем гидроизоляции или положить под подбетонку, т.е. сразу на песок? Второй вариант мне больше нравится т.к. позволит не использовать щебень для отсечения капиллярного подъема влаги и в дальнейшем, при возможной усадки утеплителя, не повредит гидроизоляцию.
5. Как лучше сделать узел соединения стены цоколя и плиты? Какое армирование применить?

Плита будет 30 см, армирование 200*200 12мм; Стена цоколя: толщина 40 см, армирование 400*400 12мм.
Просмотров: 8629
 
Непрочитано 10.07.2011, 00:57
1 | #2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


1. Обычно грунты основания оставляют в естественном состоянии и подсыпку не производят. В данном случае так как фундамент - плита, и дом небольшой то при тщательном трамбовании я думаю ничего не произойдет.
2. Подсыпку из щебня я бы не делал
3. Сколько утеплителя не положи (в разумных пределах) основание все равно промерзнет, но так как воды нет, то и пучение вряд ли скажется на фундамент.
Насчет утеплителя под фундаментной плитой - я бы не делал, а положил утеплитель сверху над фундаментной плитой (потом его можно будет использовать на утепление стен подвала)
4. пирог я бы принял такой:
-уплотненный грунт (раз уж сделан)
-бетонная подготовка 80-100мм из бетона В7,5
-если поверхность окажется неровная - выровнять стяжкой из цем-песчаного раствора
-оклеечная гидроизоляция из 2 слоев техноэласта
-защитная стяжка из раствора 30мм
-фундаментная плита 300мм??? (какие пролеты между стенами подвала, а то 300 может быть мало, и армирование 12 тоже может не хватить, считать надо, в зависимости от пролетов между стенами)
- сверху утеплитель типа пеноплекса, миллиметров так эдак 150, потом его пустить на утепление стен подвала, хотя бы в зоне сезонного промерзания, а лучше на всю высоту стен
- защитить полиэтиленовой пленкой
Соединение стены цоколя и плиты - из плиты выпуски арматуры под стену (L-образные стержни), армирование плиты и стен - вязаная арматура.

Последний раз редактировалось MasterZim, 10.07.2011 в 01:09.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 01:26
#3
VorkSH


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 4


Спасибо за ответ!
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
-фундаментная плита 300мм??? (какие пролеты между стенами подвала, а то 300 может быть мало, и армирование 12 тоже может не хватить, считать надо, в зависимости от пролетов между стенами)
пролеты: 3.62, 3.04, 4.52м
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
фундамент.dwg (41.4 Кб, 3572 просмотров)
VorkSH вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2011, 08:22
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Судя по описанию участка, по весне присутствует верховодка. Которая постепенно суда-то вниз стекает. Сейчас, после устройства котлована, этим "низом" станет с неизбежностью ваш котлован и фундамент в нем. Если не сделать пристенный дренаж по дну котлована (а еще лучше - ниже, в вырытой по периметру траншее) - неизбежно затопление котлована и фундаментов- цокольного этажа в весенний (да и в осенний, пожалуй) период. Не спасет никакая гидроизоляция - вода дырочку найдет . Да и ливневую канализацию вокруг дома я бы сделал - зачем загонять воду под дом? Любая ваша засыпка пазух котлована будет пропускать воду под фундамент. "Глиняный замок", как пишут в старых книгах, делать-то пожалуй, разучились, да и недает он полной гарантии по гидроизоляции. Конечно, случше бы устроить слив из дренажной системы самотечным, но зависит это от рельефа и от соседей. Наличие подсыпки - песчаной или гравийной, все равно - только облегчает сбор воды- верховодки под фундаментом, но это - в отсутствие дренажа. При наличии дренажа наличие подсыпки позволяет держать под контролем всб поверхность под фундаментной плитой. Думайте. Затраты небольшие - сейчас, пока котлован не засыпали. Потом, когда отделанный цокольный этаж течь- сыреть начнет, возвращаться к вопросу устройства дренажа станет гораздо дороже. Вопрос по чертежу: -А строительные оси Вас рисовать не учили?

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 10.07.2011 в 08:38. Причина: По чертежу:
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 10:13
#5
VorkSH


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 4


Дренаж будет сделан чуть позже, после заливки плиты.
По чертежу: т.к. строительного образования нету, то и этот эскиз назвать чертежом наверно нельзя, там наверно полно ошибок в оформлении
VorkSH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 00:00 кто может помочь?
#6
VorkSH


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 4


А кто может помочь посчитать армирование этой плиты? Готов компенсировать потраченное время...
VorkSH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент. Минимальная толщина ЭППС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41