| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.12.2011, 13:04 | #1 | |
Направление рабочей арматуры в плитах опёртых по контуру
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3229
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 15
|
Вопрос в заголовке!
Я прекрасно понемаю что это изополя и направления! Но дело в стержнях в направлении короткого пролёта! Которые укладуют первыми (нижними) Как быть в соседних помещениях в которых короткий пролёт имеет другое направление? Последний раз редактировалось barsuk, 27.12.2011 в 13:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В плитах опертых по контуру рабочей является арматура обоих направлений. Ниже всегда размещайте арматуру того направления, где больше расчетные моменты. При этом в расчете нужно учитывать разное расстояние от грани плиты до центра тяжести арматуры обоих направлений. Ну и постарайтесь сдлать так, чтобы арматура одного направления имела одинаковое положение над всеми комнатами, хотя это и не принципиально. Вполне можно законструировать и в разнобой.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Средний ряд арматуры в фундаментных плитах | proekt | Основания и фундаменты | 101 | 03.02.2021 13:05 |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |