06.01.2012, 09:58 | #1 | |
Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме
конструктор
Минск
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 6663
|
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
Увеличение пространственной жесткости (особенно полезная штука в случае слабых грунтов, наличия сейсмики[вам это не грозит)]) + решение опирания перекрытия (все же лучше на бетонный пояс чем на кирпич/другой материал стен) .... дальше продолжать?) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.10.2009
Минск
Сообщений: 26
|
В доме стены из кирпича силикатного наружный слой 250 мм, внутренний - керамический 120 мм, стена 380 мм + утепление пенопласт 110 мм. Не оч. хочется переделывать проект на сборный, недедя может уйти на доработку
__________________
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Сборный вариант годится. Как пример можно взять отсюда http://dwg.ru/dnl/1491
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вообще вызывает сомнение строительство на таких грунтах с использованием ленточного фундамента. Напрашивается свайный. Но если все ж лента, то жесткость здания имеет значение. Пояса поэтажные - это конечно разумно. Желательно их сделать мнолитными, хотя и сборные будут работать. Чисто интуитивно качество передачи усилий с одного элемента пояса на другой в монолитном варианте - будет выше, чем в сборном.
Цитата:
И почему все ж не свайный фундамент? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.10.2009
Минск
Сообщений: 26
|
Чем обоснована такая конструкция стены? Почему не из одного материала?
Будущими жильцами, они же и вносят свои кровные...считают что так теплее будет И почему все ж не свайный фундамент?[/quote] На отрез руководсто отказалось, мол оч. дорого стоит работа...
__________________
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Все же автор проекта имеет право вносить изменения и согласововать их сделайте письмо автору проекта чтобы он дал решения подрядной организации по данному вопросу. Если да то замечательно если нет так нет.
А если (проектная организация) просить денег дайте счет подрядчику и пускай он думает стоит менять решения или нет |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
- За чей счет будет производиться перепроектирование? - Подрядной организации до принципиального согласования замены предоставить технологические карты на монтаж железобетонных элементов, сварку арматурных выпусков и обетонирование стыков с точным расчетом прогрева бетона, его теплоизоляцией и уходом на период схватывания и твердения бетона и набора им прочности. Пока они будут думать над ответом, я бы продумал следующий вопрос для них: поскольку изготовление монолитных поясов потребовала экспертиза, то кто будет пересогласовывать с ней (экспертизой) замену монолита на сборные конструкции, за какие деньги и в какие сроки? Думаю, после этого у них пропадет желание перекладывать свои болячки на чужие головы - |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.10.2009
Минск
Сообщений: 26
|
Все оч. интерестно!!!!!!!!! Есть одно НО! Проектная организация и строительная организация относятся к отдному строительному тресту. И по этому за чей счет бут производится корректировка проекта руководство особенно не волнует... Знаете как при царе: достали из кармана "карманных" проектировщиков и они готовы выполнить все пожелания, если нет, то строители сами намудряд , че хотят, а подом ищи перекапывай ТНПА что б утвердить произвол строителей...все.
__________________
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
mixacb
Offtop: А где Япончик Можно сделать и готовые ЖБ с выпусками и обетонированием только в том случае если они служат только для улучшения распределения напряжений в кладке стен, в случае если пояса служат еще и для обеспечения более равномерных осадок здания (а я так и думаю - посмотри в запросе экспертизы - на каком основании они просят ввести монолитные пояса) только монолит, если что отсылай к письму из экспертизы на корректировку введения монолитных жб поясов.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
Пожелаю удачи в воплощении на бумаге пожеланий строителей, поскольку в этом случае все зависит ТОЛЬКО от степени приближенности противоборствующих сторон к верховному руководителю. Как показывает практика: строитель всегда ближе. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько лифтов в 17 этажном жилом доме | w41 | Архитектура | 17 | 19.01.2018 14:53 |
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.04.2012 13:23 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |