Ветровая нагрузка на треугольное в плане призматическое сооружение, открытое сверху и снизу.
Сергей Козовник
 
КМ
 
Севастополь
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 302

Здравствуйте, коллеги!

Суть вопроса: Есть рекламный щит, его конструкция - призма с треугольным основанием (правильный треугольник). Размер грани 4(h)х12 м. Сверху и снизу открыт доступ для ветра.
Как учесть ветровую нагрузку на сие сооружение вцелом и на каждую грань отдельно?


Коллеги, ОЧЕНЬ нуждаюсь в помощи, мое личное мнение:

1. Есть Г.1.13 СП Нагрузки и воздействия, но там почему-то нету треугольной в плане призмы, посему беру Сх_бесконечность из ДБНа равную 2.0 (в Атласе аэродинамических характеристик строительных конструкций Березина и Катюшина он равен 2.1)

2. Далее Д.1.15 при е=26м и фи=1 имею kлямбда=0,68 и, возвращаясь назад к Г.1.13 Сх=1.43

При этом, возникают, собственно, два вопроса:

А. Для сооружения в целом очевидно, что при таких габаритах рекламного щита необходимо учитывать давление ветра внутри конструкции. Как?!!!!

Б. Сами грани призмы рассчитывать как плоскую вертикальную конструкцию, поднятую над поверхностью, или есть способы учета обтекаемости за счет двух граней призмы, расположеных за ней?

Буду благодарен всем за посильную помощь

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 04.02.2013 в 23:35.
Просмотров: 3512
 
Непрочитано 05.02.2013, 04:00
#2
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


билборд треугольник???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 95
Размер:	213.0 Кб
ID:	95951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 87
Размер:	21.1 Кб
ID:	95952  
Виктор 1987 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 11:48
#3
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Да, только размерами побольше.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 15:21
#4
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


приложите схему
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 17:46
#5
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


инженер-конструктор БАМ, пожалуйста, если Вы это имели в виду.
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (3.9 Кб, 193 просмотров)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:32
#6
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


смотрите СНиП 2.01.07-85 редак.2009 прилож.4 схема 13, 17
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 13:14
#7
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


инж-конструктор БАМ, огромное спасибо за то, что уделяете мне внимание, но о сх. 13 я писал, с СП, правда, это мне ясно. Не ясно, правда, зачем Вы указали сх. 17....
Но, как можно понять из топика, вопросов два, и ответов, к сожалению, нэт...
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 08:13
#8
il_mir

обследование, проектирование
 
Регистрация: 13.03.2006
Уфа
Сообщений: 44


Столкнулся с такой же конструкцией. Как посчитали и какой Сх вы приняли в расчете?