| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций.

Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2009, 00:03 #1
Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструктора! Во первых, с праздником! С днем солидарности всех трудящихся!
Во вторых, очень интересует указанный способ уселения монолитныж железобетонных конструкций. А если более точно, безбалочных перекрытий. Решил для этого создать отдельную тему, хотя и писал в: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9566 , но про усиление с помощью углепластиков и композитных материалов, конкретно, тем не нашел...

Интересует все!
1. Методики расчета.
Нашел только в dnl: http://dwg.ru/dnl/5197 - Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами - кем разработано, и можно ли им руководствоваться при расчете и проектировании, так и не понял....
2. Примеры расчета, примеры проектов усиления.... Производители, монтажные организации... Желатьльно в России (поближе к Калининграду...=)))...) После пользования поисками нашел более-менее подробную информацию только здесь: http://www.usilenie.ru/photos/strength-floor/; а также http://www.sika.ru/construction/chem...catalogue/323/ (не реклама...) http://dwg.ru/dnl/3406 - слайдщоу....
3. Применение на реальных объектах... Отзывы... Возможность применения в помещениях с высокой влажностью, а также применение в комплексе с гидрофобизирующими добавками...???

Несмотря на предстоящие праздники, жду ответа.... Спасибо....
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 57150
 
Непрочитано 01.05.2009, 10:44
#2
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


Руководство разработано ООО «Интераква» (инж. Чернявский В.Л., д.т.н. Хаютин Ю.Г., к.т.н. Аксельрод Е.З.) и НИИЖБ (д.т.н., проф. Клевцов В.А., инж. Фаткуллин Н.В.) -лаборатория №2
главный минус усиления - огнезащита
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 13:54
#3
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Tym
Применяется. Где-то на форуме уже обсуждали и ссылки были. http://www.ecc-belgium.be/default.as...l&NavCatID=163 например. Sika, Mapei. Обычно, когда доходит до стоимости усиления, заказчик от углепластика отказывается.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 13:59
#4
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


http://dwg.ru/dnl/load.php?id=4460&z=.rar
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2009, 14:22
#5
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Всем спасибо за ответы.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
главный минус усиления - огнезащита
А это интересно... У меня была идея обработать огнезащитными красками... Но пирожок получается интересный: углепластик, обработка и пропитка гидрофобизирующими растворами (защитить перекрытие и арматуру от влаги, т.к. помещение - с избыточной твлажностью, а в плите есть трещинки....), а потом все это дело обработать вспучивающимися огнезащитными красками (или подшивка листом гипсокартона, да и огнезащита на сколько я знаю проектируется расчетом) и все надо наносить на потолок....хм... И надо обеспечить адгейзию ко всем материалам...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 11:00
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Это стеклопластик... да и, к сожалению, английский у меня только со словарем....
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 17:21
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Недавно был на конференции. Одной из тем было что-то типа "Усиление монолитного безбалочного перекрытия после пожара композитными материалами". Доклад представлял , вроде, профессор какой-то строительной кафедры СПбГПУ ("Политех"). Проект,вроде,реализован (Гостиница в Питере). Попробуйте с ним связаться, он имеет опыт по расчету таких конструкций....

Конференцию организовывала ЗАО "ПСС", в 20х числах марта, СПб. Их телефон 622-10-14, может быть, они дадут координаты этого специалиста
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 17:42
#8
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Был на семинаре Зика встречался там с Мочаловым Алесандром Леонидовичем фирма Практик он эти усиления и проектировал и реализовывал. Это как раз то что Вы смотрели на http://www.usilenie.ru обратись к ним.
Кстати вопрос Правильный задали я сам сколько раз пытался применить этот материал но как только считал эконмику то возвращялся к традиционным методам. Материал по всем теоретическим показателям хороший. Но сам не разу не видел его в работе
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 19:05
#9
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Tym, не думаю, что есть принципиальная разница в технологии усиления угле- или стеклопластиком, разница будет в механических параметрах, ну и в цене. А английский со словарем - это ничего, переведете эти два диссера и будет без словаря...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 14:53
#10
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


vinchenso писал:
Цитата:
...как только считал эконмику то возвращялся к традиционным методам.
Экономика это не только стоимость материала, но и стоимость работ.

По материалу:
типичная однонаправленнная ткань (характеристики БЕЗ ТОРГОВОЙ МАРКИ вложены) стоит в Москве 23 евро/квадратный метр.
клей (характеристики БЕЗ ТОРГОВОЙ МАРКИ вложены) стоит в Москве 516 руб/кг. Реальный расход по нормально подготовленной поверхности 0,6 кг/кв.м.

По работам:
Квалификация исполнителя - маляр-штукатур.
Производительность определяется, в основном, производительностью при подготовке поверхности, нежели скоростью собственно наклейки ткани. На мой взгляд:
Два человека 10 кв.м. усиления за день осилят.
Реальная производительность работ при традиционном плакировании металлом в разы ниже.
Производительность существенно зависит и от степени доступности и подготовленности усиляемых конструкций. Но четко прослеживается зависимость ЧЕМ СЛОЖНЕЙ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ТЕМ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕН "УГЛЕПЛАСТИК".
Вложения
Тип файла: pdf Ткань.pdf (84.3 Кб, 1205 просмотров)
Тип файла: pdf Клей.pdf (103.0 Кб, 771 просмотров)
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 10:57
#11
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
А английский со словарем - это ничего, переведете эти два диссера и будет без словаря...
Хе...Хе... буду пытаться... Как я заметил при изучении этой проблемы, английский ну очень нужен.... Да и при решении нестандартных задач и применении новых технологий тоже....

kfrdfylf, vinchenso - спасибо, за контакты попытаюсь связаться....

ДС, а у вас есть опыт применения на конкретных объектах???

Всем еще раз спасибо... Но к сожалению основные вопросы остались неотвеченными, видно и в самом дели новые технологии... =) да и для многих дорогие для применения... =)))
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:24
#12
Какой-то профессор

Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
 
Регистрация: 06.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 73


"Какого- то профессора" из Политеха зовут Виктор Дмитриевич, мой майл [email protected]. Рабочий телефон в Питере (812) 333-0754. По мере возможности буду отвечать на Ваши вопросы. А еще лучше, если кто-нибудь предложит работу для конструкторской фирмы, которую я возглавляю.

Последний раз редактировалось Какой-то профессор, 06.05.2009 в 12:35.
Какой-то профессор вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 13:12
#13
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Ух какое совпадение! ) здрасьте
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 13:33
#14
Какой-то профессор

Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
 
Регистрация: 06.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 73


Здрасьте, здрасьте, см. картинки из SCAD
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осн 2.jpg
Просмотров: 1460
Размер:	90.5 Кб
ID:	19925  
Какой-то профессор вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 15:35
#15
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


На семинаре спрашивали про рекомендации и нормативные документы по применению углепластика для усиления - ответ был: "Рекомендаций и норм нет, обращайтесь к нам и мы Вам для каждого конкретного случая разработаем рекомендации".
С таким подходом у меня охота не появилась к слепому применению дорогостоящих материалов - как экспертизу проходить ?...
Net вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 15:40
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Какой-то профессор Посмотреть сообщение
"Какого- то профессора" из Политеха зовут Виктор Дмитриевич, мой майл [email protected]. Рабочий телефон в Питере (812) 333-0754. По мере возможности буду отвечать на Ваши вопросы. А еще лучше, если кто-нибудь предложит работу для конструкторской фирмы, которую я возглавляю.
Ничего себе.... Интернет творит чудеса....=))
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 16:06
#17
Какой-то профессор

Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
 
Регистрация: 06.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 73


Для всех интересующихся данной проблемой есть:
1. Книга ред. Шилин А.А. и др. "Внешнее армирование железобетонных конструкций композитными материалами" Москва, Стройиздат,2007
2. Руководство по усилению ж/б конструкций композитными материалами, 2006, которое объявлено как в развитие СП 52-101-2003.
Хотя пользоваться рекумендую осторожно, т.к. последние СНиПы, СП, Руководства, носят только рекомендательный характер. Выложено где-то в Интернете.
И еще дополнение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_9460.jpg
Просмотров: 878
Размер:	34.3 Кб
ID:	19979  
Вложения
Тип файла: doc FPRC2008_Sample paper.doc (155.5 Кб, 1043 просмотров)

Последний раз редактировалось Какой-то профессор, 07.05.2009 в 13:32. Причина: Дополнение
Какой-то профессор вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 17:22
#18
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Tym
Цитата:
а у вас есть опыт применения на конкретных объектах???
5 лет.

Что касается литературы - дотошные, в хорошем смысле слова, американцы проводя испытания с применением композитных материалов обсчитывают результаты по всем существующим нормативным документам (в т.ч. европейским и японским). Лучшее "попадание" по итальянским нормам. Попадание в данном случае это не совпадение, а "не менее чем". Их нормы доступны на английском - CNR-DT 200/2004
ДС вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:48
#19
Какой-то профессор

Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
 
Регистрация: 06.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 73


[FONT=Times New Roman]По пожарозащите:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Исходные данные-[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Здание - II степени огнестойкости.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Класс конструктивной пожарной опасности - С0.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций[/FONT]
[FONT=Times New Roman]– К0 (бетонные, железобетонные и стальные конструкции).[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Предел огнестойкости основных строительных конструкций:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]- несущие элементы здания – R 90,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]- межэтажные перекрытия – REI 45,[/FONT]
Температура на поверхности композита д.б не более 60[FONT=Times New Roman]°[/FONT] С после 45 мин.
для перерытия и 90 мин. для балок и колонн. 60[FONT=Times New Roman]°[/FONT] С -температура стеклования для углепластика+эпоксидный клей.
Вопрос- какой пирог защиты обеспечит эту температуру?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.05.2009 в 23:40. Причина: Корректировка
Какой-то профессор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 14:02
#20
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


По поводку огнезащиты мне и на http://www.usilenie.ru не ответили, хотя все объеты (а у них их достаточно) на территории РФ...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций OlegVR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.11.2008 16:29