Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что показывает относительная высота сжатой зоны бетона?

Что показывает относительная высота сжатой зоны бетона?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2014, 10:29 1 | #1
Что показывает относительная высота сжатой зоны бетона?
kill_all_hippies
 
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62

Уважаемые расчетчики, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что:

1) при выполнении условия кси<кси-р предельным случаем разрушения сечения является пластическое разрушение ж/б с достижением в растянутой арматуре напряжений текучести и постепенным разрушением сжатой зоны по бетону;
2) при кси>кси-р в предельном состоянии растянутая арматура недонапряжена и разрушение происходит хрупко, по бетону сжатой зоны?

Извините, если вопрос cлишком очевиден, подзабыл этот момент.(
Просмотров: 18332
 
Непрочитано 31.01.2014, 10:45
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Что показывает относительная высота сжатой зоны бетона?
Рациональность армирования...
Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Извините, если вопрос cлишком очевиден, подзабыл этот момент
Байков, ЖБК...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 10:47
#3
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Вы вопрос-то дочитайте, пожалуйста. Я понимаю, что Байков-ЖБК. Если б там впрямую был дан ответ, я б не тратил Вашего времени.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 10:52
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
1) при выполнении условия кси<кси-р предельным случаем разрушения сечения является пластическое разрушение ж/б с достижением в растянутой арматуре напряжений текучести и постепенным разрушением сжатой зоны по бетону;
Данное положение заложено, как условие в (полуэмпирические) формулы расчета жб сечений...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 10:55
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Ты правильно всё понимаешь.
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 10:58
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Да, вы правильно понимаете.
А относительная высота сжатой зоны физического смысла, в принципе, не имеет - только сравнивается с граничной.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:00
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А относительная высота сжатой зоны физического смысла, в принципе, не имеет - только сравнивается с граничной.
??!!!!
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:04
#8
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Спасибо! Буду тогда очень благодарен, если поможете разобраться еще с одним моментом. Вот тут http://dwg.ru/dnl/5197 "Руководство по усилению ж/б конструкций композитными материалами". И, по-моему, п. 4.1.22 данного Руководства противоречит изложенной в первом сообщении темы предпосылке. Опечатка или я чего-то не понимаю? В примерах вроде как всё корректно.
Вот картинкой дублирую пункт:
Вроде бы о недонапряжении арматуры свидетельствует как раз то, что кси больше кси-р.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:18
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Противоречия нет... арматура может достигнуть предельного значения (использовать свою прочность) только в случае, когда "плечо": центр сжатой зоны бетона - центр арматура будет максимально возможным, исходя из условия граничной зоны... т.е. не будет переармированным...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:22
1 | #10
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Но на следующей странице наоборот написано!

На мой взгляд правильно как раз тут.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Противоречия нет... арматура может достигнуть предельного значения (использовать свою прочность) только в случае, когда "плечо": центр сжатой зоны бетона - центр арматура будет максимально возможным, исходя из условия граничной зоны... т.е. не будет переармированным...
Оно не будет переармированным, согласен. Но ведь как раз, когда сечение НЕ переармировано - в предельном состоянии несущая способность арматуры считается исчерпанной, другими словами напряжения в арматуре превышают расчетное сопротивление.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:30
1 | #11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Оно не будет переармированным, согласен. Но ведь как раз, когда сечение НЕ переармировано - в предельном состоянии несущая способность арматуры считается исчерпанной.
Как раз для того, чтобы бетон и арматура полностью использовали свою прочность (сечение было рациональным), составляются уравнения статики и выводится значение граничной высоты сжатой зоны бетона для каждого случая соотношения бетон-арматура...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Здесь как раз должно присутствовать понимание физики железобетона...как двухкомпонентной среды...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:34
1 | #12
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Как раз для того, чтобы бетон и арматура полностью использовали свою прочность (сечение было рациональным), составляются уравнения статики и выводится значение граничной высоты сжатой зоны бетона для каждого случая соотношения бетон-арматура...
Это я понимаю. Но как из условия кси меньше кси-р может следовать, что напряжения в арматуре меньше предельных? Ведь в п. 4.1.22 именно это написано.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:36
1 | #13
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Пост 10

В данном случае, как раз, в формулу вводятся характеристики бетон-арматура, уменьшается "плечо" между арматурой и бетоном...и, сечение получается переармированным, поэтому арматура не может использовать свою прочность...а, не напряжения меньше предельных...
----- добавлено через ~4 мин. -----
Из-за того, что при расчете ЖБК используются полуэмпирические формулы, подобного рода "несоответствия" возникают довольно часто... Советую попробовать разобраться по Габрусенко. Основы расчета ЖБ. 200 вопросов и ответов, 2001. Затраченное время на это окупится пониманием предмета и того, что заложено в основу наших норм по ЖБК...

Последний раз редактировалось Injener-81, 31.01.2014 в 12:02.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:52
#14
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Увеличается "плечо" между арматурой и бетоном...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Из-за того, что при расчете ЖБК используются полуэмпирические формулы, подобного рода "несоответствия" возникают довольно часто... Советую попробовать разобраться по Габрусенко. Основы расчета ЖБ. 200 вопросов и ответов, 2001. Затраченное время на это окупится пониманием предмета и того, что заложено в основу наших норм по ЖБК...
Спасибо за ссылку на книжку, смотрю сейчас, понятно и толково написано!
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:18
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Но как из условия кси меньше кси-р может следовать, что напряжения в арматуре меньше предельных?
Никак не следует. Напряжения в арматуре в этом случае равно предельному (расчётному сопротивлению). При этом её деформация (что гораздо важнее) не будет превышать предельную.
 
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:36
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если кси<кси р разрушение происходит из-за перенапряжения арматуры ( добавь еще арматуры, сечение понесет больше), при кси>кси р происходит хрупкое разрушение по бетону, при это напряжение в растянутой арматуре меньше или равно Ry, а дальнейшее увеличение площади растянутой арматуры, приводит только к уменьшению напряжения в ней (влияет на 2 предельное состояние), а не увеличению несущей способности всего сечения.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:22
#17
tomasbatc


 
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 2


Добрый вечер.Подскажите ,пожалуйста,я запутался.В изгибаемом элементе прямоугольного сечения с одиночной арматурой если,например, получилось X<Xr,почему мы дальше для расчета берем X ,а не Xr.? Хотя во многих источниках написано,что при X=Xr самое эффективное совместное использование арматуры и бетона .
tomasbatc вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 15:53
#18
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Уважаемые знатоки! Считаю сечение в виде тавра (см. аттач) СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции.»
там написано в п.8.1.10а Условие положения границы сжатой зоны У меня оно соблюдается. Если соблюдается то тавр надо считать как прямоугольник с шириной как полка тавра по п.8.1.9 . В этом же пункте есть формула расчёта сжатой зоны по формуле 8.5 это для прямоугольника. У меня в этой формуле получилось мизерное значение 2,3см. это меньше защитного слоя. Получается верхняя арматура в растянутой зоне очутяется. Это нормально?
Я взял другую формулу 8.8 это для п.8.1.10а, для как тавра, там получилось отрицательное значение.
Подскажите как дальше считать? Какую принимать высоту сжатой зоны?
Вложения
Тип файла: docx Расчёт подкрановых ж._07.docx (47.2 Кб, 8 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.04.2023 в 14:07.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 18:17
1 | 1 #19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


МИНЗДРАВ, это условная математическая аналогия. В реальности размер или высота сжатой зоны с x не имеет ничего общего. Просто если посчитать так, то усилия в арматуре будут очень похожи на советские опыты.
А так есть новый метод НДМ. По нему видно, что сжатая зона в разы выше и т.п.

Не бойтесь, считайте по СП 63.

А вообще бойтесь. Тавр с полкой 120 мм я бы считал как прямоугольную балку. Надо чувствовать ж.б., а не тупо следовать снипу. Щас тут набегут кидать помидоры.
Вы хоть думаете, что в перекрытиях делают отверстия, илу люстры могут подвесить на распорный анкер.
Как считать - тавром или прямоугольником - это тоже ваше упрощение. Ведь вы достоверно не знаете ширину тавра. Не по СНиПу вы же её возьмёте в полпролёта. А сколько ? Как обоснуете когда рухнет ?
В обследовании, если надо граммы натянуть на тютельки, может быть и подумал бы о тавре...

И почему вы считаете балки вручную ? Что за приколы ? 20 век закончился. АРБАТ и в бой.
Вебкад.про например. Ну или купите ГИПРО сечения за 2000 руб.
Да мало ли таких калькуляторов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2023 в 18:23.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 18:34
| 1 #20
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Получается верхняя арматура в растянутой зоне очутяется. Это нормально?
Это значит для восприятия усилий достаточно 2.3 см бетона и никак не связано с верхней.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что показывает относительная высота сжатой зоны бетона?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41