Непрочитано 25.08.2015, 10:45 #1
Нужна ли диафрагма в ригеле из стального пакета?
Манукян Давид Рафикович
 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 14

Имеется временный мост. Ригель представляет собой стальной пакет. Делаю Рабочку по Проекту. Проект делал не я, поэтому такой вот вопрос. На рисунке есть линия, которая, как я думаю, обозначает поперечно ребро (диафрагму). как она располагается, сверху вниз или снизу вверх?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригель из стального пакета.JPG
Просмотров: 90
Размер:	33.4 Кб
ID:	155632  


Последний раз редактировалось Манукян Давид Рафикович, 25.08.2015 в 10:52.
Просмотров: 1879
 
Непрочитано 25.08.2015, 11:25
#2
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Манукян Давид Рафикович Посмотреть сообщение
как она располагается, сверху вниз или снизу вверх?
не совсем понятно
Цитата:
Сообщение от Манукян Давид Рафикович Посмотреть сообщение
На рисунке есть линия, которая, как я думаю, обозначает поперечное ребро (диафрагму)
Лучше бы уточнить у тех, кто делал проект, если есть возможность,что она обозначает.

Последний раз редактировалось Abu06, 25.08.2015 в 12:34.
Abu06 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 11:35
#3
Манукян Давид Рафикович


 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду, вдоль ригеля "снизу вверх или сверху вниз"? не совсем понятно

Лучше бы уточнить у тех, кто делал проект, если есть возможность,что она обозначает.
На этом рисунке "сверху вниз", но это мои предположения. Спросить нет возможности, к сожалению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 67
Размер:	30.0 Кб
ID:	155638  
__________________
Bridger
Манукян Давид Рафикович вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 11:51
#4
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Манукян Давид Рафикович Посмотреть сообщение
На этом рисунке "сверху вниз", но это мои предположения. Спросить нет возможности, к сожалению.
Судя по второму "рисунку" сверху вниз. По логике тоже. Это диафрагмы для того, чтобы листы стенок коробки не уводило при сварке. Логично выполнить их более, чем на половину высоты сечения. Поэтому вариант снизу вверх маловероятен.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 11:59
#5
Манукян Давид Рафикович


 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Судя по второму "рисунку" сверху вниз. По логике тоже. Это диафрагмы для того, чтобы листы стенок коробки не уводило при сварке. Логично выполнить их более, чем на половину высоты сечения. Поэтому вариант снизу вверх маловероятен.
Спасибо
__________________
Bridger
Манукян Давид Рафикович вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 12:00
#6
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Это диафрагмы для того, чтобы листы стенок коробки не уводило при сварке.
а есть для них какие нибудь нормативы по шагу?
ЗЫ. я б сделал наполовину в шахматном порядке
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 12:26
#7
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
а есть для них какие нибудь нормативы по шагу?
ЗЫ. я б сделал наполовину в шахматном порядке
А я бы свалил этот вопрос на технологов
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 18:41
#8
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Сварные швы только правильно укажите, где какие, чтобы собрать было можно. Все проварить не удастся чисто физически, поэтому в расчете нужно учитывать только те швы, которые действительно сделают.