Непрочитано 15.10.2015, 11:25 #1
Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! При каких условиях возникает необходимость в устройстве верхней арматуры в ленточном фундаменте?? Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания) будет ли необходима верхняя арматура??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фун.jpg
Просмотров: 619
Размер:	44.4 Кб
ID:	158505  

Просмотров: 15339
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:32
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания)
Надо подобрать ширину ленты чтобы уменьшить до нормативной и сделать деформационные швы.
В ленточном фундаменте армируют консоли выступа подушки нижней рабочей поперечной арматурой, продольная как распределительная. См. ГОСТ 13580-85.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:34
#3
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Лента - это перевернутая неразрезная балка. Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами. Ну и конструктивно.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:38
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами
не путайте ленточный с плитным фундаментом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:40
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Причем верхняя "в случае выгиба" и просто "между колоннами", как говорит Инженер-96 (хотя зачем колонны на ленту?) будет продольная рабочая, вдоль ленты. А нижняя - еще и в направлении ширины ленты рабочей будет.

----- добавлено через 52 сек. -----
wvovanw, если поставить один ряд колонн на одну монолитную ленту - получим вполне себе частный случай плиты.
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:44
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если поставить один ряд колонн на одну монолитную ленту - получим вполне себе частный случай плиты.
а если еще и стенами эту ленту соединить по краям, то это уже будет канал, подвал, но не лента

на картинке ведь четко нарисован ленточный фундамент, зачем плитный и колонны сюда приплетать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:49
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, на картинке ленточный под стеной. Инженер-96 предлагает ставить на ленточный колонны. Смысла в этом почти не вижу, о чем и сказал в #5. Дык вот лента под колонной будет выгибаться вверх в межколонных пролетах, это нормально для неё.
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:50
#8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Кстати, а где поперечная арматура?
Смотрите эпюры усилий в фундаменте.
Если нет растягивающих усилий в верхней зоне, то арматура конструктивная.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:53
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Инженер-96, а где в нормах написано про конструктивное армирование фундаментов?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:14
#10
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Верхняя арматура в ленте под стену не нужна. Т.к. работает на изгиб в коротком направлении.
Арматура в бетоне нужна только для восприятия растягивающих усилий. В такой ленте растянута только нижняя грань.
При больших изгибающих моментах может возникнуть "обратный" момент. Но на него, как правило, работает бетон.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Для восприятия неравномерных осадок и выгибов армируется шов между лентой и ФБС (в продольном направлении), а по верху ФБС устраивается армированный пояс.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 12:18
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Если нет растягивающих усилий в верхней зоне, то арматура конструктивная.
А не жирно ли будет ставить конструктивно верхнюю? к примеру если общая длина 2 км

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Для восприятия неравномерных осадок и выгибов армируется шов между лентой и ФБС (в продольном направлении), а по верху ФБС устраивается армированный пояс.
Согласен, но вот часто вижу ленточный фундамент с верхним и нижним армированием, и не пойму зачем верхнюю то лепят (при условии опирания стены на ленту).
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:22
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
зачем верхнюю то лепят
может от "большого ума"?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:51
#13
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Для "высоких и широких" лент конструктивно нужна верхняя противоусадочная арматура. В этом случае нет.
Offtop: Вопрос аналогичен вопросу про верхнее армирование в пролетах/нижнее армирование у опор для перекрытий.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:59
#14
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не путайте ленточный с плитным фундаментом
Правильно будет: между сосредоточенными нагрузками на ленточный фун-т.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:05
#15
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


dyr, там достаточно высокая стена подвала, она всю нагрузку перераспределит равномерно на ленту
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:13
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Инженер-96 предлагает ставить на ленточный колонны.
а при чем здесь Инженер-96 и ТС?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык вот лента под колонной будет выгибаться вверх в межколонных пролетах, это нормально для неё.
а я об этом и не спорю, вот только вопрос был в другом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:42
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, я не понимаю, почему в #4 Вы утверждаете, что колонны, стоящие на ленте делают ленту плитой.
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:44
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Arikaikai, я не утверждаю, а говорю только по конкретно заданному вопросу, потому как изначально разговор велся о ленте, на которую опираются стены. С какого там появились колонны, вопрос не ко мне.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Лента - это перевернутая неразрезная балка. Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами
вот из-за этого поста пошел бардак
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:37
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Тихонов говорит про 2ф14, это конструктивная ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 460
Размер:	181.0 Кб
ID:	158519  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:42
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Тихонов говорит про 2ф14, это конструктивная ?
нее, рабочая
но это личное мнение автора
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55