Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Коллеги,почитайте СНиП Мосты и Трубя. Там даны схемы расчета. От себя скажу,для 6-ти метрового пролета даю равномерную нагрузку в 2.5т/м2. Кстати наши нормы дают самую низкую нагрузку,в отличии от еврокода,или иных.
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Думаю, экспертиза не прикопается) SergL, я вообще не понял, что такое "нерационально равномерную прикладывать нагрузку", поэтому на всякий случай промолчал)). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Раньне вообще-то такие вещи действительно считались на равномерно-распределенную нагрузку. Эквивалентная равномерно-распределенная нагрузка принималась по технологическому заданию на проектирование. Она бралась из отраслевых справочников (оттуда у меня эти цифры до 6 т/м2). Сейчас инженеры-технологи никакие, задания у них отстойные, приходится все решать строителям. Я, как уже говорил, такие задачи решаю МКЭ, мне совсем нетрудно задать десяток-другой сосредоточенных загружений. А вот как линии влияния плоской задачи (мостов, труб, и т.п.) применять для пространственного расположения элементов перекрытий-покрытий, не понимаю.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
Циник
нерационально прикладывать распределенную нагрузку в случае, например, крановой. ведь можно бы было не устраивать танцы с бубнами вокруг линий влияния, а просто приложить на всю подкрановую балку 50т/м и спать спокойно. но это очень нерационально, надеюсь понятно почему вместе с тем, такой ход с краном можно сделать только в том случае, если есть уверенность, что на балку не встанет третий кран/толпа людей/груз. в случае с краном такая уверенность есть, а вот в случае с дорожной плитой -- нет, на нее могут просто поставить "с дуру" груз в 5..10т по середине или загнать погрузчик, вес которого будет 20т, а расстояние между осями меньше. каждый такой случай в сочетании не учтешь. выходит, что все равно надежнее и удобнее прикладывать нагрузку распределенно, это охватывает всё множество частных случаев ее приложения товарищъ SergL упорно дул ветер в сторону огибающих эпюр, которые строятся для неразрезных железобетонных балок. ну и флаг ему в руки -- обычно нагрузка при этом обычно прикладывается распределенно. вопрос то изначально был -- как приложить нагрузку от транспорта, распределенно или сосредоточено. расчет огибающих эпюр тут на самом деле совсем не при делах
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
|
Вообще, желательно расчёт проводить в МКЭ, конечно. Кроме линий влияния есть ещё так называемые поверхности влияния, которые можно получить, прогнав единичную нагрузку (Р=1) по двум грузовым поясам - вдоль наиболее удалённой от опор линии и по линии, соединяющей опоры. В первом случае получим линию влияния наибольших положительных моментов, во втором - наибольших (по модулю) отрицательных моментов. Исходя из форм линий влияния производим расстановку подвижной нагрузки в самое не выгодное положение и производим расчёт.
P.S. Если объединить несколько таких линий влияний, то получим поверхность влияния. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
AndyWasHere
Цитата:
Цитата:
Для кучерявых ещё раз повторяю: 1. Я спрашивал, дополнительно к вопросу автора, реализовано ли в какой-нибудь программе автоматическое задание и расчет неблагоприятных сочетаний для подвижных нагрузок 2. Линии влияния и огибающие эпюры привел для примера 3. AndyWasHere прикопался к ним, написалу кучу вздора 4. Теперь из всего этого бреда на нескольких страницах у ребят создаётся впечатление, что я настаиваю на построении огибающих. Спасибо тебе, AndyWasHere! eax +1 |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
В Оренбург обл. при проетировонии индивид. жилых домов пол гаражом архитекторы часто устраивают подвалы. Мой руководитель говорил что для таких выкрутасов нужны либо плиты на 12 кПа изготавливаемые в Челябинске. либо усиление плит на 8 кПа изготавливаемых в нашей области. Однако учитывая что на индивидуал. жилые дома долгое время было достаточно только раздела АР. Дома с плитами м/у гаражом и подвалом на 8 кПа стоят аварий не было.
Насчет грамотного расчета с точки зрения сопромата и высшей математики. Зная геометрические размеры авто составляется уравнение момента. Производная от уравнения момента приравнивается к нулю. Производная=уравнению поперечной силы. Решается уравнение приравненое к нулю получаются координаты Х в которых значение максимально. Полученные координаты подставляются в уравнение моментов он вычисляется. По аналонии тоже самое можно проделать для поперечной силы. На основе вычесленных М и Q подобрать армирование. Данное решение возможно для балочной статически определимой плиты. Хотя что касается железобетона то качество математических расчетов не в полной мере определяет несущую способность конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Недавно делал автосалон (КМ). Под торговым залом подвал, монолитное перекрытие по стальным балкам. Технологи от легковых машин дали всего 600 кг/м2 Спросил - не маловато-ли? Показали техусловия на эти салоны. Сделал все равно на 1000 кг/м2, хотя в общих данных написал 600 кг/м2.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Господа коллеги я принял вот какое решение. Расчет проведу в 2 этапа:
1. Вырезаю из плиты участок шириной с грузовую машину, и буду рассчитывать его по схеме подкрановых неразрезных балок, с учетом проверки на пробивание плиты от одного колеса. 2. На целую плиту приложу приведенную распределенную нагрузку от веса нагруженного автомобиля, и тоже проверю на пробивание плиты от нагрузки на одно колесо. Принимаю армирование исходя из наиболее неблагоприятных условий. P.S. Если этим я что-то не учел просьба высказываться.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Господа коллеги я принял вот какое решение. Расчет проведу в 2 этапа:
1. Вырезаю из плиты участок шириной с грузовую машину, и буду рассчитывать его по схеме подкрановых неразрезных балок, с учетом проверки на пробивание плиты от одного колеса и условиями опирания. 2. На целую плиту приложу приведенную распределенную нагрузку от веса нагруженного автомобиля, и тоже проверю на пробивание плиты от нагрузки на одно колесо. Принимаю армирование исходя из наиболее неблагоприятных условий. P.S. Если этим я что-то не учел просьба высказываться.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141
|
Integer
поставьте машинку в разные места. Когда я считал такое, то ставил ее на край плиты(свободный) в середину пролета плиты, на балку. весьма разные усилия получались. нагрузки брались по МГСН 3.01-01 "Жилые здания" Приложение 3.
__________________
кто тут? |
|||
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101
|
я думаю расчитывать надо на нагрузку А11 и НК-80 по СНиПу 2.05.03-84* нужно только правильно загрузить поверность влияния .. вохзможно что даже А11 не потребуется так как там потока машин я думаю сильно не будет ..Расчитывайте на телешку НК-80. Устанавливаете в самых нагруженых местах.
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
|||