Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему при определении несущей способности свай в ВМГ не учитывается коэффициент надёжности по грунту?

Почему при определении несущей способности свай в ВМГ не учитывается коэффициент надёжности по грунту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2017, 13:17 #1
Почему при определении несущей способности свай в ВМГ не учитывается коэффициент надёжности по грунту?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

П. 7.2.2, СП 25:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1498557212
F <= Fu/гамм_n

Ф. (7.2), СП 24:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1498558000
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1498558023
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1498558032

Т. е. п. 7.2.2, СП 25 почему-то не учитывается коэффициент надежности по грунту.
Вопрос: почему при определении несущей способности свай в ВМГ по п. 7.2.2, СП 25 не учитывается коэффициент надежности по грунту?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 36
Размер:	1.5 Кб
ID:	190236  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.png
Просмотров: 33
Размер:	23.4 Кб
ID:	190238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 29
Размер:	74.8 Кб
ID:	190239  

Изображения
 

Просмотров: 2082
 
Непрочитано 27.06.2017, 15:16
1 | #2
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Есть п.п. 5.7 и 5.8. Есть прим.2 к п.5.7.2, есть п.5.7.3. Поэтому Ваш вопрос некорректен.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 15:25
1 | #3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


1. Обратите внимание, что формула 7.2 в изм.1 СП24 изменилась.
2. Ответ кроется в самом вопросе, см. п.7.2.1:
Fu - несущая способность основания, определяемая расчетом (7.2.2), а для оснований свайных фундаментов - дополнительно и по данным полевых испытаний свай (7.2.10) и статического зондирования (приложение Л)
Дальше смотрим п.7.2.10, приложение Л и обращаем внимание на коэффициенты в формулах определения Fu
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 15:29
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Есть прим.2 к п.5.7.2, есть п.5.7.3
- это СП 25? Тогда может п. 7.2.2 и 7.2.3? П. 5.7.2 и 5.7.3 в СП 25 нет.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
ополнительно и по данным полевых испытаний свай (7.2.10) и статического зондирования (приложение Л)
- т. е. НС свай должна определяться всеми тремя способами: по ф. (7.2), полевыми испытаниями и зондированием?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Тогда получается, что НС свай можно назначить окончательно только после полевых испытаний?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:37
#5
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это СП 25? Тогда может п. 7.2.2 и 7.2.3? П. 5.7.2 и 5.7.3 в СП 25 нет.
Да, Вы правы, с полуслова понимаем друг друга.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 16:55
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Есть прим.2
Примечание 2:
Цитата:
2 В случаях, когда слой сезонного промерзания - оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, несущую способность свай в пределах немерзлого слоя грунта допускается учитывать по СП 24.13330. (...)
- т. е. по ф. (7.8) СП 24, тогда как далее определить НС сваи в составе фундамента по ф. (7.2) СП 24 или ф. (7.1) СП 25?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:03
2 | #7
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Вы первый раз СП25.13330 читаете? Прочитайте еще раз. Вроде все понятно написано.
Считаем на смерзание по боковой + ММГ под нижним концом. Смерзание и ММГ определяем по испытаниям, потом дополнительно давим сваи на площадке и подтверждаем несущую способность.

В случае острой необходимости можем согласно прим.2 добавить НС по СП 24.13330. Хотя там обычно добавлять нечего.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 17:15
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
первый раз первые разы СП25.13330 читаете?
- да, до сего момента не требовалось .
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
В случае острой необходимости можем согласно прим.2 добавить НС по СП 24.13330
- если "добавить", значит это не для упрощения расчётов, но тогда для чего применяется это примечание?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:33
#9
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


В каком смысле упрощение расчета. Если не хватает несущей способности по I принципу, можем извернутся и посчитать несущую способность верхней части сваи по СП 24.
А самое простое построить на скальных грунтах в районе среднерусской равнины))
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 18:38
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Если не хватает несущей способности по I принципу, можем извернутся и посчитать несущую способность верхней части сваи по СП 24.
-т. е. работа не мерзлого грунта формулой (7.2) СП 25 не учитывается, а примечание 2 позволяет его учитывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 19:29
#11
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Получается так.
Сам так не делал и вам советовать не буду, в основном там болото на глубину оттаивания + от него хорошая отрицательная сила получается.
На форуме есть темы по сваям из труб в условиях ММГ, там и методики расчета описывают. Я думаю это примечание появилось не от большого ума, а в результате спора двух академиков.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 19:48
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Но ведь в любом случае будут полевые испытания, и если они покажут меньшие значения, то надо будет увеличивать длину свай. Т. е. НС свай определенная по ф. (7.2) СП 25 позволяет определить длину свай только в первом приближении, а далее она уточняется испытаниями, так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 19:57
#13
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Я смотрю вам и СП 24 до сегодняшнего дня не требовалось. Давайте вам 10% за наводку и мы все быстро посчитаем и нарисуем.
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему при определении несущей способности свай в ВМГ не учитывается коэффициент надёжности по грунту?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности DK+ Основания и фундаменты 34 22.07.2013 17:39
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах qwer Основания и фундаменты 22 09.03.2011 13:22
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
расчет несущей способности забивных свай lukavladi Основания и фундаменты 1 12.05.2010 21:33
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10