Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальный деформационный шов между стенами

Вертикальный деформационный шов между стенами

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2017, 13:15 #1
Вертикальный деформационный шов между стенами
Дмитрий25
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 110

Добрый день, коллеги!

Попалась задача рассмотреть создание вертикального деформационного шва между стенами. Основная сложность в том, что применение классических решений пока не предоставляется возможным. Просят рассмотреть без перемычек и выступающих элементов.

Предложил "Деформационный профиль ставится V-образная форма". Но его отвергли, т.к. трещины все равно будут.

Если кто-нибудь сталкивался с данной задачей, просьба откликнуться. Спасибо!
Просмотров: 1537
 
Непрочитано 02.09.2017, 13:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Куда смотреть то? По описанию непонятно в чем проблема.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2017, 13:57
#3
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Куда смотреть то? По описанию непонятно в чем проблема.
Спасибо, что посмотрели сообщение.

Фото прикрепляю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1381.jpg
Просмотров: 101
Размер:	328.4 Кб
ID:	193123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1379.jpg
Просмотров: 100
Размер:	260.6 Кб
ID:	193124  
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 14:46
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


На фото увидел под странным ракурсом проем, лампочку, штробы и проводку. Ятп уже все построено. Опишите ещё раз проблему. Вертикальный стык стен? В деформационным шве?

----- добавлено через 45 сек. -----
... надо видимо развернутое описание
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2017, 14:51
#5
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... надо видимо развернутое описание
Попробую объяснить. Две разные секции. Отделка стен - обои. Т.е. при перемещении одной секции будет наблюдаться порча самих обой и трещины. Дизайнер и сам заказчик сошлись на мнении, что в углу не будет каких-либо дополнительных уголков, которые изменят интерьер. В связи с этим вопрос, существует ли решение, которое позволит обойтись без накладок в углу? Пока что мне пришло на ум, это пройтись герметиком и покрасить его в цвет стен.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 19:06
#6
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Дмитрий25, просьба изменить название темы "Вертикальный деформационный шов между стенами" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 20:08
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Странное решение. Обычно дублируют стены. Думаю разумно зашить ГКЛ.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 22:07
1 | #8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
В связи с этим вопрос, существует ли решение, которое позволит обойтись без накладок в углу?
нет

Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Пока что мне пришло на ум, это пройтись герметиком и покрасить его в цвет стен.
не сработает
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 22:46
1 | #9
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Я ничего не понял, но...
Углы без деф. швов трещат многие. А тут деф. шов Offtop: но я не понял где он

Герметик может сработать. Только колхозом пахнет.
non-live вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальный деформационный шов между стенами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Замоноличивание швов между плитами перекрытий andrefx Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2014 09:49
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой tenevod Основания и фундаменты 14 15.07.2010 15:58
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17