07.09.2017, 09:23 | #1 | |
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 5539
|
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
Если плита 8, то лучше ввести металлическую перемычку, всё-таки.
http://postroy-sam.com/wp-content/up...-4-300x182.jpg Думаю, на 5 метрах всё же передача есть) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Тогда даю инструкцию: 1. Считаешь объём кирпичей давящий на неё. Считаешь их массу. 2. Определяешь что у тебя за плита. Находишь расчётную нагрузку на неё. Например, какая-нибудь ПК 51-15-6 выдержит 600 кг/м2. 3. Сравниваешь 2 цифры и получаешь нужный тебе ответ. |
|||
|
||||
есть - вблизи опор и на опоре. При этом, чем меньше жесткость железобетонного элемента - тем меньше нагрузка заползает в пролет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23
|
Плиты несут 800кг/м2. Если сравнить по действующей нагрузке, конечно, плита не несёт. Как правильно по нормам обосновать, что парапет держит "сам себя" вот это
для меня не ясно. Да и не встречал я таких решений. На счёт усилений понятно, просто это в данном случае уже проблематично, дом сдан, всё кровлей закрыто, фасады выполнены. |
|||
|
||||
нагрузку надо собирать по типу рандбалки. Вопрос, правда, заключается в верной оценке жесткости участка плиты под кладкой.
А вот определяющий расчет, имхо, будет расчет на срез ребра плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Вы над перемычкой в обязательном порядке кладку армируете?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 07.09.2017 в 10:36. |
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Я на это бы не рассчитывал. Это можно принять для длины полметра, ну метр-полтора отсилы. Но никак не для 5-метровой плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Знаю.
Но и брать только по контуру опирания тоже не верно. Плита держит 800км/м2. Это может быть значит 800х5х1,5=6 тонн на всю плиту. А теперь вопрос. Выдержит плита у тонну приложенную на половины квадратного метра? При условии отсутствия нагрузки на всё остальное. Уверен, что выдержит. Но тут случай сложнее. Нагрузка по всей длине и только с одной стороны. И пустоты вряд ли полноценно дадут плите перераспределить нагрузку по всей свой площади. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно опереть парапет из кирпича? | LinaM1010 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 24.05.2017 12:42 |
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг | Ирина вдовина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.10.2016 12:29 |
плита выдержит или нет? | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.05.2008 13:15 |
Сборная плита коллектора | and-iv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2008 18:08 |
перегородка 4 м, выдержит ли плита? | mineral | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 25.01.2008 12:41 |