ГОСТ 14098-2014 не допускает применение одной накладки. В вашем случае лучше всего использовать стыковое соединение С 1-Ко по ГОСТ 14098-2014, выполненное в заводских условиях. Конечно, если такая возможность имеется. Тогда не будет проблем с защитным слоем. Если же такой возможности нет, то можно рассмотреть вариант применения соединения С23-Рэ по этому же ГОСТу, а стык расположить в горизонтальной плоскости. Думаю, что смещение стержней в горизонтальной плоскости не так страшно, как увеличение защитного слоя. По эксплуатационным характеристикам (табл. А1 вышеупомянутого ГОСТа) должно подойти.
А по допускам на величину защитного слоя посмотрите ГОСТ 13015-2012 п. 5.8 P.S. Каким образом загнуть арматуру диаметром 25 мм таким образом, как предлагается выше, я себе не представляю. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Применяйте ванную сварку или резьбовые или обжимные соединительные муфты.
Или так подбирайте диаметры и расположение арматурных стержней, чтобы с учетом нахлестов/перехлестов/смещений уложитья в заданный диапазон защитного слоя.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона | Banda | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2023 17:04 |
Защитный слой бетона в сваях. Значения? | МЕТОД | Железобетонные конструкции | 19 | 18.12.2018 13:53 |
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.04.2016 16:45 |