Непрочитано 24.10.2017, 11:42 #1
Давление бетона в бетоноводе при устройстве буроинїекционной сваи
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

В изм.СНиП3.02.01-87 при устройстве буроинъекционной сваи начинать подъем шнека допускается после создания давления бетонной смеси в бетоноводе не менее 0,1МПа ( по показаниям датчика,установленного в верхней точке системы бетоноводов).
Насколько критично будет для работы сваи диаметром 0,62м если датчик показал 0,05-0,07 МПа при длине сваи 27,0м?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 7677
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:56
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


никто не знает на сколько критично не выполнять те или иные требования норм.
результатом будет насыщение бетона сваи частицами грунта и обводнение бетона. и то и другое портит качество бетона. насколько - никто не скажет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 12:13
#3
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
никто не знает на сколько критично не выполнять те или иные требования норм.
результатом будет насыщение бетона сваи частицами грунта и обводнение бетона. и то и другое портит качество бетона. насколько - никто не скажет.
Но ведь бетон не просто подается без давления да и высота шнека дает дополнительное давление в 0,27 МПа. Мне кажется,что в худшем случае свая будет не корневой, а буронабивной
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:17
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Мне кажется
прокурору расскажите.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 12:23
#5
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
прокурору расскажите.
А без страшилок с включением логики инженера никак?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:36
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А без страшилок с включением логики инженера никак?
инженерные задачи заканчиваются там, где нормативы закончились и началась научно-исследовательская деятельность, коей академики занимаются.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 12:47
#7
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
инженерные задачи заканчиваются там, где нормативы закончились и началась научно-исследовательская деятельность, коей академики занимаются.
Т.е. для того чтобы оценить разницу давления бетона при устройстве 4м и 27м-ровой сваи нужно научное исследование.
А еще есть разница между песчаным и глинистым грунтом, но это уже под силу только человеку с академическим званием.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:51
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Т.е. для того чтобы оценить разницу давления бетона при устройстве 4м и 27м-ровой сваи нужно научное исследование
что бы оценить в цифрах нет, для оценки последствий для сваи да, требуется научные исследования.
Для размышления - чем глубже, тем выше давление в смеси, но и давление грунтовых вод возрастает.
Нормативы в РФ не дают понимания, они просто диктуют что и как делать, без объяснений. Это плохо, но так есть и так думаю будет всегда
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 05:48
#9
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Давление в бетоноводе создается для того, чтоб опрессовать грунт скважины. Т.е. включить в работу (создать хоть небольшое уплотнение грунта).
Если грунт не опрессовывать, то при эксплуатации свая может дать дополнительные осадки, в результате уплотнения грунта (а так же шлама под пятой) под эксплуатационными нагрузками.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 06:17
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Насколько критично будет для работы сваи диаметром 0,62м если датчик показал 0,05-0,07 МПа при длине сваи 27,0м?
Большая вероятность, что несущая способность сваи будет меньше, чем при достижении давления 0,1МПа.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 06:47
#11
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Большая вероятность, что несущая способность сваи будет меньше, чем при достижении давления 0,1МПа.
А как же давление от собственного веса бетона в бетоноводе?
Ведь оно разное для сваи в 4м и в 27м, но нормами не учтено
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 07:33
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А как же давление от собственного веса бетона в бетоноводе?
Ведь оно разное для сваи в 4м и в 27м, но нормами не учтено
1. Учтено. Но ведь для глубин 4 и 27 м давление грунтов тоже разное, особенно если они с водичкой. А ведь ваш метод требует, что бы давление бетона хотя бы в 1.5 раза превышало давление в грунте. А иначе о какой инъекции стоит говорить? Обычная дырка залитая бетоном...
2. Бетонирование вниз тоже имеет хитрости. Вот вы говорите, что у вас давление в бетонолитной трубе на глубине на глубине большое... Раз вы утверждаете, что большое, то значит и скорость бетона там большая.... А вот на глубине 3 м скорость бетона такая же как на глубине 27 м? А этого гидростатического давления хватает, что бы преодолеть силу трения по трубе? А не будет ли такого, что снизу бетон убегает, а сверху не догоняет и получается разрыв? А если есть разрыв - то это уже не инъекция. Это обычное бетонирование дырки в грунте.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 08:25
#13
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. Учтено. Но ведь для глубин 4 и 27 м давление грунтов тоже разное, особенно если они с водичкой. А ведь ваш метод требует, что бы давление бетона хотя бы в 1.5 раза превышало давление в грунте. А иначе о какой инъекции стоит говорить? Обычная дырка залитая бетоном....
Разное не давление грунтов, а их модуль деформаций, пористость, водонасыщенность и пр., которые оператор регулирует уменьшением давления в бетоноводе чтобы вписаться в коэффициент расхода бетона 1.26.


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2. Бетонирование вниз тоже имеет хитрости. Вот вы говорите, что у вас давление в бетонолитной трубе на глубине на глубине большое... Раз вы утверждаете, что большое, то значит и скорость бетона там большая.....
Эти вещи никак не связаны. Я говорю о гидростатическом давлении бетона, а "скорость бетона" - это скорость подъема шнека оператором буровой который как раз и следит за равномерностью бетонирования. Разрывы возможны при длительной перестыковки шнеков или задержки подачи бетона, но для этого в технологии НПШ предусмотрен пробур вниз на 1м перед тем как начать подъем после остановки.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:00
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
а "скорость бетона" - это скорость подъема шнека оператором буровой который как раз и следит за равномерностью бетонирования. Разрывы возможны при длительной перестыковки шнеков или задержки подачи бетона, но для этого в технологии НПШ предусмотрен пробур вниз на 1м перед тем как начать подъем после остановки.
Понимаете в чём дело. Вот если бы вы написали не по инъекционные сваи, а то, что ваши сваи делают по методу СFA, то к вашему вопросу подключилось гораздо больше участников
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Разное не давление грунтов, а их модуль деформаций, пористость, водонасыщенность и пр., которые оператор регулирует уменьшением давления в бетоноводе чтобы вписаться в коэффициент расхода бетона 1.26.
Ага. А еще какие слова знаете? Особенно пористость. Вы бы еще цвет и текстуру приплели.
Для изготовления дырки в грунте есть две характеристики: трудность разработки грунта и гидростатическое давление на забое.
Да, у современных машин SFA предусмотрен контроль заполнения скважин + манометр. Но давление на забое всё равно должно превышать гидростатическое, а иначе это не свая будет, а пшик....
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Эти вещи никак не связаны. Я говорю о гидростатическом давлении бетона, а "скорость бетона" - это скорость подъема шнека оператором буровой
Вы опять что-то недопоняли. Мы говорим не о скорости бетонирования и не ..... Вам через энти 125 мм нужно протолкнуть бетон и достаточно большим объемом...

Последний раз редактировалось kruz, 25.10.2017 в 09:19.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 09:17
#15
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ага. А еще какие слова знаете? Особенно пористость. Вы бы еще цвет и текстуру приплели.
Для изготовления дырки в грунте есть две характеристики: трудность разработки грунта и гидростатическое давление на забое.
Да, у современных машин SFA предусмотрен контроль заполнения скважин + манометр. Но давление на забое всё равно должно превышать гидростатическое, а иначе это не свая будет, а пшик.... .
Коєффициент пористости равно как и коєффициент фильтрации - гостовские понятия, а вот какими единицами измерения описана "трудность разработки грунта" мне неведомо.
Буронабивная свая вроде не пшик, а несущая конструкция.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
:Вы опять что-то недопоняли. Мы говорим не о скорости бетонирования и не ..... Вам через энти 125 мм нужно протолкнуть бетон и достаточно большим объемом...
Что препятствует проталкиванию бетона в бетоноводе через пробуренную "дырку" кроме возможного давления воды (если она там есть)?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:34
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Коєффициент пористости равно как и коєффициент фильтрации - гостовские понятия
А в ГОСТах еще и другие характеристики есть
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
а вот какими единицами измерения описана "трудность разработки грунта" мне неведомо
Вы бы хоть представились. Вы каким боком к сваям относитесь?
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Буронабивная свая вроде не пшик, а несущая конструкция.
Вы что-то всё пытаетесь всех запутать. То у вас буроиньекционная свая, то уже бесконечным шнеком делается, а то становится буронабивной...
Ну всем понятно, что раз свая - то она должна что-то нести. Но про дефекты свай СFA и DDS можно говорить долго. А иначе зачем кроме технологического контроля их потом еще простукивают
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Что препятствует проталкиванию бетона в бетоноводе через пробуренную "дырку" кроме возможного давления воды (если она там есть)?
При чем тут пробуренная дырка? У вас труба диаметром 125 мм и длиной более 30 метров. Вы думаете бетон сам льётся? (хоть он и литой). У Fundex хоть диаметр трубы больше, раз бетонируется самосбросом. Но там такое количество дефектов на длинных сваях, что позора не оберешься (но земля всё скроет).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:37
#17
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop: по-моему автор троечник, а с нами спорит буд то защищает свою курсовую.
автор, прораб, поспорить пришел? или ответы получить? или поучить проектировщиков щи варить?
если мысля до тебя трудно доходит, а это наглядно здесь видно, просто выполняй требования технологии и не пытайся ее осмыслить
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 10:30
#18
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы бы хоть представились. Вы каким боком к сваям относитесь?
Вы что-то всё пытаетесь всех запутать. То у вас буроиньекционная свая, то уже бесконечным шнеком делается, а то становится буронабивной...
Ну всем понятно, что раз свая - то она должна что-то нести. Но про дефекты свай СFA и DDS можно говорить долго. А иначе зачем кроме технологического контроля их потом еще простукивают
При чем тут пробуренная дырка? У вас труба диаметром 125 мм и длиной более 30 метров. Вы думаете бетон сам льётся? (хоть он и литой). У Fundex хоть диаметр трубы больше, раз бетонируется самосбросом. Но там такое количество дефектов на длинных сваях, что позора не оберешься (но земля всё скроет).
Я инженер технадзора,правда, 30 лет назад защитил кандидатскую диссертацию у которой был оппонентом В.А.Ильичев из НИИОПС, ну да это дело прошлое, будем считать что сейчас я полный чайник который пытается понять на чем основано требование давления вверху бетоновода в 1 бар при устройстве буроинъекционных свай по технологии НПШ и возможны ли отклонения в сторону уменьшения.
К сожалению, кроме дешевого выпендрежа и откровенного хамства
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Offtop: по-моему автор троечник, а с нами спорит буд то защищает свою курсовую.
автор, прораб, поспорить пришел? или ответы получить? или поучить проектировщиков щи варить?
если мысля до тебя трудно доходит, а это наглядно здесь видно, просто выполняй требования технологии и не пытайся ее осмыслить
от великих проектировщиков никакого внятного ответа кроме "сказано люминий, значит, люминий" не получил.
Засим благодарю всех откликнувшихся и прощаюсь.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 10:38
#19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
К сожалению, кроме дешевого выпендрежа и откровенного хамства
вам 2 человека пытались донести мысль - давление от массы бетонной смеси растет с высотой столба, но и давление в грунтах и грунтовых водах растет с той же самой высотой.
вы это в состоянии понять?...
в состоянии сделать вывод - давление должно соответствовать требованиям вне зависимости от глубины забоя, т.к. давления от массы грунта или бетона растут одновременно?

ох уж мне эти ктн-ы... ну все как на подбор...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:08
#20
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Что препятствует проталкиванию бетона в бетоноводе через пробуренную "дырку" кроме возможного давления воды (если она там есть)?
vyacheslav, попробуйте провести опыт. Положите ваш бетоновод (диаметром 125 мм и длиной более 30 метров) на поверхность земли горизонтально.
И попробуйте прокачать его бетоном и померьте давление подачи бетона.
uvl77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление бетона в бетоноводе при устройстве буроинїекционной сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
забивка сваи на расстоянии от свеже уложенного бетона TARGET Основания и фундаменты 5 01.04.2012 23:14
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок AGV Основания и фундаменты 9 29.03.2011 13:37