| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.11.2017, 14:08 | | 1 | #1 |
Узел стыковки монолитных балок и пилона
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 8482
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Какие диаметры?
Большие не должны быть. Я бы стержни из пилона догнал по прямой до верха балки. Верхние стержни балки загнул у внешней грани и довел до шва бетонирования. Можно поставить хомутик "от разгибания". И все дела. Но вообще, нужно посмотреть значения момента в пилоне. Последний раз редактировалось Grim, 30.11.2017 в 16:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2
|
Диаметры рабочей арматуры в балке: верхние стержни 4шт. - D16, центральные - 2шт. - D12 и нижние 2шт. - D14. Армирование пилона 8шт. - D12.
Разрисовал вариант с загибом верхних стержней балки до шва бетонирования в пилоне (во вложение "Вариант 1"). Но тогда получается я не обязан стержни балки заводить в опору на длину анкеровки - Lan (как показано в книге Тихонова)? Если так, то имеет право на жизнь "Вариант 2" во вложение?! P.s. - максимальный момент в пилоне My = 6.92 т*м. Последний раз редактировалось Pashboy, 30.11.2017 в 21:41. |
|||
|
||||
Цитата:
ЗЫ и армирование совсем не так организуется. Если отсутствуют обратные моменты на опоре, то анкеровать "на полную" надо только только верхнюю арматуру.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2017 в 05:27. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Не согласен. И Пособие к СП 63 говорит, что старт анкеровки арматуры балки начинается от вертикальной грани колонны.
А если быть занудно точным, то фактическая анкеровка начинается от линии условной трещины между колонной балкой. Как говорит практика, она располагается в балке у опоры. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Для Т-образных узлов - да, справедливо, а для Г-образных - нет. Еще священное писание руководство по конструированию призывало анкероваться от низа ригеля
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Это все имеет смысл, если рассматривать анкеровку ригеля как самого по себе. Но если рассматривать узел комплексно, учитывая реальные усилия в конструкциях, геометрические размеры конструкций, арматуру и пилона и ригеля, то все не так уныло может быть.
Ведь мне никто не может помешать арматуру пилона завести в тело балки и использовать эти стержни как рабочие для балки. В общем, все эти рекомендации "на все случаи жизни" морально и технически устарели. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
См. вложение
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Кузнецов В.С. Расчет и конструирование стыков и узлов элементов железобетонных конструкций , Москва 2002 г.
А еще наберите в даунлоаде тутошнем "конструирование" и почитайте книжки!!!! Полным полно литературы. Не читайте вы всего этого бреда, ребята не в себе... Форум постепенно деградирует... Вместе со страной. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Offtop: а вот и Уони д'артаньян подошел ))
Цитата:
При высоте ригеля 650 мм арматура колонны спокойно в нем анкеруется и обеспечивается "соединение внахлестку" арматуры ригеля с арматурой колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Ребята, а давайте по-честному. Парниша задал вопрос, специфический и достаточно ответственный. Почему ему выпало решать задачу, в которой он ни в зуб - иная история.
Но, если кто то хочет ответить, то либо должен иметь личный практический опыт, либо просто давать хорошие ссылки на компетентную литературу. А разговор в стиле - ... эээ... я бы , пожалуй, испробовал что то этакое.. пока даже не соображу чего... Есть конкретные физические основы стыковки , есть приемы, есть технологии, есть чей то практический опыт, есть документация на изделия. Не надо беллетристики, на мой взгляд. Давайте взаимообогащаться знаниями, не надо делиться буквочками. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Уони, не надо делиться ссылкой на первый попавшийся учебник, стараясь выпендриться. Вместо этого стоило хотя бы пролистать его и увидеть, что он про СБОРНЫЕ конструкции и в нем нет ни слова о конструировании монолитного узла стыка "колонна-балка". Тем более это - курсовое и дипломное проектирование..... сильная ссылка.
Предлагаю в этом же стиле (без указания конкретного пункта или картинки) изучить Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" - думаю, за пару месяцев можно осилить, тогда и продолжим обсуждение надеюсь, тогда услышим от Вас что-то конкретное по теме, а не вот это: |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93899 - скачал, распечатал и пошел читать. Судя по году издания - это римейк, есть подобная книга Кодыша еще 88 года издания.
Возможно, мужик просто подрабатывает, диссерты пишет и печатные труды организовывает. Вообще то, я после 90-х выпуска книжки не читаю - бесполезная трата времени. А ссылку я дал простую в соответствии с уровнем спрашивавшего. |
|||
|
||||
Цитата:
а узел соединения, что, не испытывает влияние максимального момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 14
|
По узлу из "Руководства по конструированию":
В уровне низа ригеля мы выполняем растворный шов бетонирования. На стройке арматурный каркас балки вяжут после заливки колонны, поэтому вместо заведения верхней арматуры балки ниже РШБ мы должны предусмотреть выпуски из колонны в балку. Какая длина этих выпусков? По требованиям СП - либо разбежка, либо двойная длина перехлеста, но все же смущает тот факт что перехлест делаем в месте наибольшего изгибающего момента, что не есть хорошо. А если делать длинные выпуски - вероятность, что после бетонирования колонны эти выпуски останутся в первоначальном проектном положении, невелика. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли применять представленный узел стыковки швеллеров | Alllttt | Металлические конструкции | 5 | 17.04.2017 13:44 |
Узел стыковки мелкозаглубленного фундамента и основного ленточного | ejikus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2013 20:32 |
Узел армирования монолитных участков | 007 mvk 007 | Железобетонные конструкции | 9 | 01.04.2009 16:58 |
Узел стыковки балок | 8987 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.03.2009 15:25 |