Непрочитано 30.11.2017, 14:08 | 1 #1
Узел стыковки монолитных балок и пилона
Pashboy
 
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2

Добрый день уважаемые форумчане. Есть вопрос о конструирование узла стыка монолитных железобетонных балок и пилона:

- Как правильно анкеровать опорную арматуру монолитных ж/б балок с вязанным каркасом?

Мой вариант представлен во вложенном файле (старался разрабатывать по книге Тихонова: стр.65 рис. 3.8 и стр. 59 рис. 3.2.)
Прошу рассмотреть и дать свои рекомендации.

P.s. первый раз сталкиваюсь с железобетоном - прошу сильно не пинать, а направить и подсказать)

Всем неравнодушным заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Вопрос по стыку балки и пилона.pdf (182.8 Кб, 772 просмотров)

Просмотров: 8482
 
Непрочитано 30.11.2017, 16:23
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Какие диаметры?
Большие не должны быть. Я бы стержни из пилона догнал по прямой до верха балки. Верхние стержни балки загнул у внешней грани и довел до шва бетонирования. Можно поставить хомутик "от разгибания". И все дела. Но вообще, нужно посмотреть значения момента в пилоне.

Последний раз редактировалось Grim, 30.11.2017 в 16:35.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 21:36
#3
Pashboy


 
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2


Диаметры рабочей арматуры в балке: верхние стержни 4шт. - D16, центральные - 2шт. - D12 и нижние 2шт. - D14. Армирование пилона 8шт. - D12.
Разрисовал вариант с загибом верхних стержней балки до шва бетонирования в пилоне (во вложение "Вариант 1"). Но тогда получается я не обязан стержни балки заводить в опору на длину анкеровки - Lan (как показано в книге Тихонова)? Если так, то имеет право на жизнь "Вариант 2" во вложение?!

P.s. - максимальный момент в пилоне My = 6.92 т*м.
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос по стыку балки и пилона.pdf (210.2 Кб, 387 просмотров)

Последний раз редактировалось Pashboy, 30.11.2017 в 21:41.
Pashboy вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 21:56
| 1 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


высоты балки 650 мм достаточно для анкеровки в ней арматуры пилона d12
длины пилона 600 мм достаточно для анкеровки в нем арматуры балки d16
поэтому конкретно в данном случае загибы можно и не делать, чтобы не усложнять..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 05:17
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
высоты балки 650 мм достаточно для анкеровки в ней арматуры пилона d12
длины пилона 600 мм достаточно для анкеровки в нем арматуры балки d16
поэтому конкретно в данном случае загибы можно и не делать, чтобы не усложнять..
Да как бы не совсем и так. То есть "так", когда М/N<ок.0,15h. При больших эксцентриситетах - надо анкеровать арматуру ригеля в колонне, стартуя анкеровкой от низа ригеля; при еще больших - анкеровать арматуру ригеля в колонне с разбежкой, а арматуру колонны - в ригеле, анкеровка должна начинаться от внутренней грани колонны. Мы можем рассматривать в МКЭ программах узел стыковки ригеля и колонны как жесткий, в реальности ему тоже несладко живется от изгибающего момента, поэтому он тоже должен быть армирован.
ЗЫ и армирование совсем не так организуется. Если отсутствуют обратные моменты на опоре, то анкеровать "на полную" надо только только верхнюю арматуру.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2017 в 05:27.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 07:24
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
стартуя анкеровкой от низа ригеля;
Не согласен. И Пособие к СП 63 говорит, что старт анкеровки арматуры балки начинается от вертикальной грани колонны.
А если быть занудно точным, то фактическая анкеровка начинается от линии условной трещины между колонной балкой. Как говорит практика, она располагается в балке у опоры.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 07:49
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Pashboy Посмотреть сообщение
Разрисовал вариант с загибом верхних стержней балки до шва бетонирования в пилоне (во вложение "Вариант 1"). Но тогда получается я не обязан стержни балки заводить в опору на длину анкеровки - Lan (как показано в книге Тихонова)? Если так, то имеет право на жизнь "Вариант 2" во вложение?!
Вы все время разные варианты предлагаете рассматривать. (начинали с рамного узла) Вар.2 совершенно нормальный. Но в общем, ваша задача установить в расчетном сечении необходимое кол-во арматуры и завести эту арматуру в тело бетона за расчетное сечение на длину анкеровки.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 07:54
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
И Пособие к СП 63 говорит, что старт анкеровки арматуры балки начинается от вертикальной грани колонны.
где именно в пособии?
Для Т-образных узлов - да, справедливо, а для Г-образных - нет. Еще священное писание руководство по конструированию призывало анкероваться от низа ригеля
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 667
Размер:	81.2 Кб
ID:	196327  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 08:17
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Это все имеет смысл, если рассматривать анкеровку ригеля как самого по себе. Но если рассматривать узел комплексно, учитывая реальные усилия в конструкциях, геометрические размеры конструкций, арматуру и пилона и ригеля, то все не так уныло может быть.
Ведь мне никто не может помешать арматуру пилона завести в тело балки и использовать эти стержни как рабочие для балки. В общем, все эти рекомендации "на все случаи жизни" морально и технически устарели.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 08:59
| 1 #10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
где именно в пособии?
См. вложение
Цитата:
5.35. На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ≤ 0,5Rbtbho должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры проверяют расчетом согласно пп.3.43 - п.3.46.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 511
Размер:	54.5 Кб
ID:	196334  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 09:23
#11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Saur, узел стыковки балки с колонной не является свободной опорой.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 14:02
#12
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


Кузнецов В.С. Расчет и конструирование стыков и узлов элементов железобетонных конструкций , Москва 2002 г.
А еще наберите в даунлоаде тутошнем "конструирование" и почитайте книжки!!!! Полным полно литературы. Не читайте вы всего этого бреда, ребята не в себе... Форум постепенно деградирует... Вместе со страной.
Уони вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 14:15
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Offtop: а вот и Уони д'артаньян подошел ))
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
При больших эксцентриситетах - надо анкеровать арматуру ригеля в колонне, стартуя анкеровкой от низа ригеля
Axe-d, справедливо при малой высоте ригеля - тогда он рассматривается как не примыкающий к колонне сбоку, а опирающийся на нее сверху.
При высоте ригеля 650 мм арматура колонны спокойно в нем анкеруется и обеспечивается "соединение внахлестку" арматуры ригеля с арматурой колонны.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 16:59
#14
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: а вот и Уони д'артаньян подошел ))
видимо gnomm забыл перелогиниться
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 21:03
#15
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вот и Уони д'артаньян подошел ))
Ребята, а давайте по-честному. Парниша задал вопрос, специфический и достаточно ответственный. Почему ему выпало решать задачу, в которой он ни в зуб - иная история.
Но, если кто то хочет ответить, то либо должен иметь личный практический опыт, либо просто давать хорошие ссылки на компетентную литературу. А разговор в стиле -
... эээ... я бы , пожалуй, испробовал что то этакое.. пока даже не соображу чего... Есть конкретные физические основы стыковки , есть приемы, есть технологии, есть чей то практический опыт, есть документация на изделия. Не надо беллетристики, на мой взгляд. Давайте взаимообогащаться знаниями, не надо делиться буквочками.
Уони вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 22:22
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Уони, не надо делиться ссылкой на первый попавшийся учебник, стараясь выпендриться. Вместо этого стоило хотя бы пролистать его и увидеть, что он про СБОРНЫЕ конструкции и в нем нет ни слова о конструировании монолитного узла стыка "колонна-балка". Тем более это - курсовое и дипломное проектирование..... сильная ссылка.
Предлагаю в этом же стиле (без указания конкретного пункта или картинки) изучить Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" - думаю, за пару месяцев можно осилить, тогда и продолжим обсуждение надеюсь, тогда услышим от Вас что-то конкретное по теме, а не вот это:
Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
есть документация на изделия
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2017, 14:42
#17
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93899 - скачал, распечатал и пошел читать. Судя по году издания - это римейк, есть подобная книга Кодыша еще 88 года издания.
Возможно, мужик просто подрабатывает, диссерты пишет и печатные труды организовывает. Вообще то, я после 90-х выпуска книжки не читаю - бесполезная трата времени.

А ссылку я дал простую в соответствии с уровнем спрашивавшего.
Уони вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 05:56
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Axe-d, справедливо при малой высоте ригеля - тогда он рассматривается как не примыкающий к колонне сбоку, а опирающийся на нее сверху.
В Г-образном узле при малой высоте ригеля, соответственно, и жесткость ригеля будет много меньше, чем жесткость стойки. Значит для ригеля стойка будет почти как жесткая опора - достаточно будет только заанкеровать арматуру ригеля в опоре. Даже наличие шва бетонирования по низу ригеля не должно сильно поменять картину.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При высоте ригеля 650 мм арматура колонны спокойно в нем анкеруется и обеспечивается "соединение внахлестку" арматуры ригеля с арматурой колонны.
а узел соединения, что, не испытывает влияние максимального момента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1900
Размер:	239.8 Кб
ID:	196411  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 11:54
#19
fire8881


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 14


По узлу из "Руководства по конструированию":
В уровне низа ригеля мы выполняем растворный шов бетонирования. На стройке арматурный каркас балки вяжут после заливки колонны, поэтому вместо заведения верхней арматуры балки ниже РШБ мы должны предусмотреть выпуски из колонны в балку. Какая длина этих выпусков?
По требованиям СП - либо разбежка, либо двойная длина перехлеста, но все же смущает тот факт что перехлест делаем в месте наибольшего изгибающего момента, что не есть хорошо.
А если делать длинные выпуски - вероятность, что после бетонирования колонны эти выпуски останутся в первоначальном проектном положении, невелика.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крайний узел рамы с выпусками.jpg
Просмотров: 311
Размер:	66.3 Кб
ID:	196422  
fire8881 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 18:50
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fire8881 Посмотреть сообщение
По узлу из "Руководства по конструированию":
В уровне низа ригеля мы выполняем растворный шов бетонирования. На стройке арматурный каркас балки вяжут после заливки колонны, поэтому вместо заведения верхней арматуры балки ниже РШБ мы должны предусмотреть выпуски из колонны в балку. Какая длина этих выпусков?
По требованиям СП - либо разбежка, либо двойная длина перехлеста, но все же смущает тот факт что перехлест делаем в месте наибольшего изгибающего момента, что не есть хорошо.
А если делать длинные выпуски - вероятность, что после бетонирования колонны эти выпуски останутся в первоначальном проектном положении, невелика.
приваритесь к прямым выпускам колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 286
Размер:	35.7 Кб
ID:	196458  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыковки монолитных балок и пилона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли применять представленный узел стыковки швеллеров Alllttt Металлические конструкции 5 17.04.2017 13:44
Узел стыковки мелкозаглубленного фундамента и основного ленточного ejikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2013 20:32
Узел армирования монолитных участков 007 mvk 007 Железобетонные конструкции 9 01.04.2009 16:58
Узел стыковки балок 8987 Конструкции зданий и сооружений 4 10.03.2009 15:25